ПДВ для ТЭЦ

В этом форуме Вы можете обсудить вопросы касающиеся нормативно-методической базы охраны атмосферного воздуха.

Модераторы: Ecolog-Julia, Лёха, masm0, Kotucheny

Ответить

Автор темы
i_kh
Новичок
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 16 фев 2009, 14:43
Откуда: СПб
Контактная информация:

ПДВ для ТЭЦ

Сообщение i_kh »

Уважаемые экологи-проектировщики!Помогите разобраться!
Эколог с предприятия утверждает, что Углеводороды предельные C12-C19 не нормируются (в проекте ПДВ) для тепловых электростанций и котельных. Есть ли документ подтверждающий или опровергающий это???
Аватара пользователя

Dmitrij8700
Заслуженный эколог
Сообщения: 542
Зарегистрирован: 01 окт 2008, 21:05
Откуда: - - -
Благодарил (а): 21 раз
Поблагодарили: 46 раз

Re: ПДВ для ТЭЦ

Сообщение Dmitrij8700 »

Согласно РД 34.02.305-98 (методику от 2008 к сожалению не читал), при работе крупных котельных нормируются NOx, SO2, CО, сажа, мазутная зола. Все углеводороды, в том числе и C12-C19 в топке крупных котлов сгорают. В то же время, любая крупная котельная имеет резервные резервуары с топливом - мазутом, в выбросах от резервуаров мазута нормируются C12-C19, сероводород (Новополоцк, 1999). таким образом, в томе ПДВ это вещество все равно будет
Всегда учусь:)

Автор темы
i_kh
Новичок
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 16 фев 2009, 14:43
Откуда: СПб
Контактная информация:

Re: ПДВ для ТЭЦ

Сообщение i_kh »

Спасибо большое! Действительно очень помогли!