Как быть, если у предприятия 6 подразделений (ПДВ)
Модераторы: Ecolog-Julia, Kotucheny, Лёха, masm0
Как быть, если у предприятия 6 подразделений (ПДВ)
Подскажите, пожалуйста, как поступить в следующей ситуации?
На нашем предприятии есть 6 подразделений – у всех подразделений один ИНН, но у одного подразделения отличается КПП, т.к. оно находится на расстоянии около 40 км. от места, где размещены остальные 5 подразделений, и относится к другому району; каждое подразделение, имеет промплощадку, автотранспорт, сварочное оборудование…; ведется единый бухгалтерский учет для всех подразделений.
При разработке проекта ПДВ (используя ПО фирмы «Интеграл») необходимо делать для каждого подразделения отдельный том ПДВ или все подразделения включить в один том ПДВ? В случае разработки 6 томов ПДВ нам нужно будет получить 6 разрешений (на каждое подразделение) на выбросы вредных веществ в атмосферный воздух и ежеквартально отчитываться по каждому подразделению?
Проект ПДВ разрабатываю впервые.
Пытался прикрепиь скриншот, как выглядит схема, гиф файлик 16Kb, но увидел вот это:
"Внимание, произошла ошибка - Недопустимое расширение файла."
			
			
									
						На нашем предприятии есть 6 подразделений – у всех подразделений один ИНН, но у одного подразделения отличается КПП, т.к. оно находится на расстоянии около 40 км. от места, где размещены остальные 5 подразделений, и относится к другому району; каждое подразделение, имеет промплощадку, автотранспорт, сварочное оборудование…; ведется единый бухгалтерский учет для всех подразделений.
При разработке проекта ПДВ (используя ПО фирмы «Интеграл») необходимо делать для каждого подразделения отдельный том ПДВ или все подразделения включить в один том ПДВ? В случае разработки 6 томов ПДВ нам нужно будет получить 6 разрешений (на каждое подразделение) на выбросы вредных веществ в атмосферный воздух и ежеквартально отчитываться по каждому подразделению?
Проект ПДВ разрабатываю впервые.
Пытался прикрепиь скриншот, как выглядит схема, гиф файлик 16Kb, но увидел вот это:
"Внимание, произошла ошибка - Недопустимое расширение файла."
- 
				
ro_
  - Заслуженный эколог
 - Сообщения: 2727
 - Зарегистрирован: 17 апр 2006, 21:12
 - Награды: 4
 - Благодарил (а): 541 раз
 - Поблагодарили: 210 раз
 - Контактная информация:
 
Re: Как быть, если у предприятия 6 подразделений (
Прошу отнестись к моему ответу критически, т.к. ПДВ лично не приходилось разрабатывать, но как подсказывает здравый смысл, Вам необходимо разработать один единый том ПДВ, в состав которого будут входить подтома, включающие все 6 промплощадок. Разрешения будете получать на одно предприятие, соответственно и том должен быть один.
Советую также обратиться по этому вопросу непосредственно в НИИ Атмосфера. Только перед тем, как обращаться постарайтесь максимально кратко сформулировать свой вопрос, т.к. долго с Вами общаться не смогут- ОЧЕНЬ ЗАНЯТЫ,
Удачи.
			
			
									
						Советую также обратиться по этому вопросу непосредственно в НИИ Атмосфера. Только перед тем, как обращаться постарайтесь максимально кратко сформулировать свой вопрос, т.к. долго с Вами общаться не смогут- ОЧЕНЬ ЗАНЯТЫ,
Удачи.
Re: Как быть, если у предприятия 6 подразделений (
СПС, ro_.
в НИИ написал, пока ответа нет. в интеграле посоветовали привязать промплощадку к исходнвм данным.
я создал предприятие, у него 6 исходных данных, топоснова одна, привязана к предприятию, со всеми промплощадками. теперь не могу понять и найти как привязать иходные данные к конкретной промплощадке...
			
			
									
						в НИИ написал, пока ответа нет. в интеграле посоветовали привязать промплощадку к исходнвм данным.
я создал предприятие, у него 6 исходных данных, топоснова одна, привязана к предприятию, со всеми промплощадками. теперь не могу понять и найти как привязать иходные данные к конкретной промплощадке...
- 
				seergy
 
 
 
 
 
  - Модератор
 - Сообщения: 3305
 - Зарегистрирован: 07 фев 2007, 16:14
 - Награды: 11
 - Откуда: Сургут, ХМАО-Югра
 - Благодарил (а): 1190 раз
 - Поблагодарили: 1783 раза
 
Re: Как быть, если у предприятия 6 подразделений (
ФОН .концентрации в справках даются либо по городу либо, по участку.
В основном по городу.
ОДНАКО нужна карта с огроменным масштабом.
да если сумма приземных концентраций одного вещества меньше 0,2 от всех источников (стандартно в приземном слое 2м.. то целесообразно предложить единый ПДВ (ОНД-86).
С уважением..
			
			
									
						В основном по городу.
ОДНАКО нужна карта с огроменным масштабом.
да если сумма приземных концентраций одного вещества меньше 0,2 от всех источников (стандартно в приземном слое 2м.. то целесообразно предложить единый ПДВ (ОНД-86).
С уважением..
Если хотите выразить кому-то благодарность и/или почтение, то нажмите кнопку "Поблагодарить за сообщение автора" 
			
						- 
				АлександрТ
 - Эколог
 - Сообщения: 116
 - Зарегистрирован: 23 дек 2005, 05:37
 - Откуда: Алдан
 - Контактная информация:
 
Re: Как быть, если у предприятия 6 подразделений (
Делаете единый ПДВ, но таблицы считаете в целом по предприятию и отдельно по каждому участку. Не совсем понял что с топоосновой там не должно возникнуть никаких проблем с привязкой.
			
			
									
						Re: Как быть, если у предприятия 6 подразделений (
Как мне явно указать, что такая-то из 6 промплощадок будет относиться к конкретному подразделению? в прикрепленном файле скриншот того, как выглядит структура предприятия в УПРЗА.пикрепленный файл:АлександрТ:
... Не совсем понял что с топоосновой там не должно возникнуть никаких проблем с привязкой.
[b]Прикрепленный файл (s.rar 16,15 Kb)[/b]
- 
				Olga Zicer
 - Новичок
 - Сообщения: 39
 - Зарегистрирован: 11 май 2006, 09:45
 - Откуда: Дзержинск Нижегородской обл.
 - Поблагодарили: 1 раз
 
Re: Как быть, если у предприятия 6 подразделений (ПДВ)
Я делаю один том,  отдельно по каждой площадке - своя карта-схема, свой ситуационный план. Таблицы тоже по площадкам. У нас Ростехнадзор дает разрешение на выброс одно, но отдельно по каждой площадке нормативы.
			
			
									
						