Шум внутри при разработке ООС

Модераторы: Ecolog-Julia, seergy, PhILiN


Автор темы
Pepsik
Новичок
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 14 окт 2010, 17:40
Откуда: Москва
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 3 раза

Шум внутри при разработке ООС

Сообщение Pepsik »

Добрый день! давно (лет 10) не делал раздел ООС и забыл нужно ли считать шум внутри реконструируемого здания при разработке данного раздела?
Лет 10 назад, на "рабочке" при строительстве больницы точно помню что считал - но не могу вспомнить что был за раздел (возможно ОВОС)..
Аватара пользователя

1234
Эколог
Сообщения: 551
Зарегистрирован: 18 авг 2005, 09:49
Откуда: город
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 47 раз

Re: Шум внутри при разработке ООС

Сообщение 1234 »

Если внутри строящегося объекта, то это не раздел ООС. Это охрана труда, санитарная гигиена.

Автор темы
Pepsik
Новичок
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 14 окт 2010, 17:40
Откуда: Москва
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 3 раза

Re: Шум внутри при разработке ООС

Сообщение Pepsik »

Объект реконструируемый!
Аватара пользователя

1234
Эколог
Сообщения: 551
Зарегистрирован: 18 авг 2005, 09:49
Откуда: город
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 47 раз

Re: Шум внутри при разработке ООС

Сообщение 1234 »

Pepsik писал(а): 12 фев 2020, 14:47 Объект реконструируемый!
Да хоть ликвидируемый ...

hazaika
Эколог
Сообщения: 345
Зарегистрирован: 14 фев 2012, 13:39
Благодарил (а): 60 раз
Поблагодарили: 19 раз

Re: Шум внутри при разработке ООС

Сообщение hazaika »

1234, а как же проникающий шум

Аватара пользователя

ro_

Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 2669
Зарегистрирован: 17 апр 2006, 21:12
Награды: 3
Благодарил (а): 497 раз
Поблагодарили: 195 раз
Контактная информация:

Re: Шум внутри при разработке ООС

Сообщение ro_ »

выскажу своё мнение: hazaika, проникающий куда??? если в помещения нормируемых объектов, к проектируемому/реконструируемому объекту не относящиеся, то ДА, это аспект, рассматриваемый в разделе ООС. Хотя тут тоже вопрос- спорный. Вот у меня конкретная ситуация: реконструкция санатория в 2 этапа. По идее, в ООСе 1-го этапа я должен провести необходимые расчеты по шуму внутри соответствующих ("нормируемых") помещений санатория, не попадающие в объём работ по реконструкции 1-го этапа... Но вопрос автор темы ставит конкретно о необходимости в объёме ООСа расчета шума внутри реконструируемого здания. Если так, то внутри- это, действительно, не ООС!

eko-ksv

Медаль за развитие Звезда за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 1692
Зарегистрирован: 24 фев 2007, 15:35
Награды: 3
Откуда: Ростов-на-Дону
Благодарил (а): 343 раза
Поблагодарили: 542 раза

Re: Шум внутри при разработке ООС

Сообщение eko-ksv »

Pepsik писал(а): 12 фев 2020, 12:00 давно (лет 10) не делал раздел ООС и забыл нужно ли считать шум внутри реконструируемого здания при разработке данного раздела?
В проектной документации есть раздел 3 "Архитектурные решения", который должен содержать: е) описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия.
А также раздел 4 "Конструктивные и объемно-планировочные решения", содержащий: л) обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих:
соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих конструкций;
снижение шума и вибраций;
гидроизоляцию и пароизоляцию помещений;
снижение загазованности помещений;
удаление избытков тепла;
соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных излучений, соблюдение санитарно-гигиенических условий;
пожарную безопасность;

hazaika
Эколог
Сообщения: 345
Зарегистрирован: 14 фев 2012, 13:39
Благодарил (а): 60 раз
Поблагодарили: 19 раз

Re: Шум внутри при разработке ООС

Сообщение hazaika »

ro_ писал(а): 12 фев 2020, 18:42 выскажу своё мнение: hazaika, проникающий куда??? если в помещения нормируемых объектов, к проектируемому/реконструируемому объекту не относящиеся, то ДА, это аспект, рассматриваемый в разделе ООС. Хотя тут тоже вопрос- спорный. Вот у меня конкретная ситуация: реконструкция санатория в 2 этапа. По идее, в ООСе 1-го этапа я должен провести необходимые расчеты по шуму внутри соответствующих ("нормируемых") помещений санатория, не попадающие в объём работ по реконструкции 1-го этапа... Но вопрос автор темы ставит конкретно о необходимости в объёме ООСа расчета шума внутри реконструируемого здания. Если так, то внутри- это, действительно, не ООС!
Если реконструкция цеха например, ставят новое оборудование, разве не надо считать шум от этого оборудования?
Аватара пользователя

ro_

Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 2669
Зарегистрирован: 17 апр 2006, 21:12
Награды: 3
Благодарил (а): 497 раз
Поблагодарили: 195 раз
Контактная информация:

Re: Шум внутри при разработке ООС

Сообщение ro_ »

hazaika писал(а): 12 фев 2020, 19:57 Если реконструкция цеха например, ставят новое оборудование, разве не надо считать шум от этого оборудования?
"считать шум от этого оборудования"- ГДЕ? В помещениях нормируемых объектов, не относящихся к реконструируемому цеху- надо.

hazaika
Эколог
Сообщения: 345
Зарегистрирован: 14 фев 2012, 13:39
Благодарил (а): 60 раз
Поблагодарили: 19 раз

Re: Шум внутри при разработке ООС

Сообщение hazaika »

ro_, а на границе СЗЗ и жилой зоны?

Ответить

Вернуться в «Вопросы связанные с ПМООС (ООС)»

Форум для экологов : Отказ от ответственности