ООС Хладоцентра

Водоподготовка

Модераторы: Ecolog-Julia, seergy, PhILiN

Ответить

Автор темы
Фатиния
Новичок
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 09 июн 2014, 18:42
Откуда: Волгоград
Благодарил (а): 19 раз
Поблагодарили: 2 раза

ООС Хладоцентра

Сообщение Фатиния » 13 ноя 2017, 13:23

Здравствуйте, помогите найти методику по которой модно посчитать выделения реагентов в системе водоподготовки. Реагентная химическая обработка системы охлаждающей воды применяется для предупреждения образования накипи, коррозии и микробиологического загрязнения.
1. Станция подачи ингибитора
Реагент подается постоянно в подпиточную воду системы насосом-дозатором. Реагент поставляется в жидкой готовой форме, не требует дополнительного разбавления, перемешивания.
2. Станция подачи биоцида
Для предотвращения микробиологического загрязнения применяется окисляющий биоцид. Биоцид подается 2-3 раза в неделю шоковыми дозами насосом-дозатором, контролируя остаточный галоген в системе и микробиологию специальными тестами.
Остаточный галоген должен поддерживаться в системе в определенной концентрации в течение 1-3 часов после подачи биоцида.
Во вложении прикреплены данные на реагенты.
Вложения
ST40_Паспорт безопасности.pdf
(354.52 КБ) 199 скачиваний
3DT151_Паспорт безопасности.pdf
(241.7 КБ) 150 скачиваний


Аватара пользователя

Пожар
Интеграл-Клуб
Сообщения: 693
Зарегистрирован: 23 янв 2006, 17:40
Благодарил (а): 144 раза
Поблагодарили: 37 раз

Re: ООС Хладоцентра

Сообщение Пожар » 13 ноя 2017, 14:36

А что говорят технологи? Что является источником выделения? Какие вещества?


Автор темы
Фатиния
Новичок
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 09 июн 2014, 18:42
Откуда: Волгоград
Благодарил (а): 19 раз
Поблагодарили: 2 раза

Re: ООС Хладоцентра

Сообщение Фатиния » 13 ноя 2017, 14:57

Технологи предоставили паспорта безопасности, исходя из которых, как я понимаю, должны выделяться фосфоновая кислота, натрий гипохлорид, бензотриазол (не нашла конкретно его в справочнике веществ), натрий гидроксид.

Аватара пользователя

Лёха

Главврач Медаль за развитие Орден за помощь Звезда за помощь Медаль за помощь
Модератор
Сообщения: 3335
Зарегистрирован: 18 июн 2010, 19:46
Награды: 6
Откуда: с. Кручи
Благодарил (а): 584 раза
Поблагодарили: 1132 раза

Re: ООС Хладоцентра

Сообщение Лёха » 13 ноя 2017, 15:55

Фатиния, гидрооксид не летит, гипохлорит разлагается в растворе, так что необходимо рассчитать парциальное давление фосфоновой кислоты и бензотриазола