ООС Хладоцентра
Здравствуйте, помогите найти методику по которой модно посчитать выделения реагентов в системе водоподготовки. Реагентная химическая обработка системы охлаждающей воды применяется для предупреждения образования накипи, коррозии и микробиологического загрязнения.
1. Станция подачи ингибитора
Реагент подается постоянно в подпиточную воду системы насосом-дозатором. Реагент поставляется в жидкой готовой форме, не требует дополнительного разбавления, перемешивания.
2. Станция подачи биоцида
Для предотвращения микробиологического загрязнения применяется окисляющий биоцид. Биоцид подается 2-3 раза в неделю шоковыми дозами насосом-дозатором, контролируя остаточный галоген в системе и микробиологию специальными тестами.
Остаточный галоген должен поддерживаться в системе в определенной концентрации в течение 1-3 часов после подачи биоцида.
Во вложении прикреплены данные на реагенты.
1. Станция подачи ингибитора
Реагент подается постоянно в подпиточную воду системы насосом-дозатором. Реагент поставляется в жидкой готовой форме, не требует дополнительного разбавления, перемешивания.
2. Станция подачи биоцида
Для предотвращения микробиологического загрязнения применяется окисляющий биоцид. Биоцид подается 2-3 раза в неделю шоковыми дозами насосом-дозатором, контролируя остаточный галоген в системе и микробиологию специальными тестами.
Остаточный галоген должен поддерживаться в системе в определенной концентрации в течение 1-3 часов после подачи биоцида.
Во вложении прикреплены данные на реагенты.
- Вложения
-
- ST40_Паспорт безопасности.pdf
- (354.52 КБ) 6389 скачиваний
-
- 3DT151_Паспорт безопасности.pdf
- (241.7 КБ) 2841 скачивание
-
Автор темы
- Новичок
- Сообщения: 41
- Зарегистрирован: 09 июн 2014, 18:42
- Откуда: ...
- Благодарил (а): 27 раз
- Поблагодарили: 3 раза
Re: ООС Хладоцентра
Технологи предоставили паспорта безопасности, исходя из которых, как я понимаю, должны выделяться фосфоновая кислота, натрий гипохлорид, бензотриазол (не нашла конкретно его в справочнике веществ), натрий гидроксид.
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 5755
- Зарегистрирован: 18 июн 2010, 19:46
- Награды: 5
- Откуда: с. Кручи
- Благодарил (а): 1089 раз
- Поблагодарили: 2326 раз
Re: ООС Хладоцентра
Фатиния, гидрооксид не летит, гипохлорит разлагается в растворе, так что необходимо рассчитать парциальное давление фосфоновой кислоты и бензотриазола