Замечания экспертизы по разделу ООС

Вопросы экспертизы по разделу ООС в составе проектной документации

Модераторы: Ecolog-Julia, seergy, PhILiN


Автор темы
Elena
Эколог
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 19 ноя 2009, 13:42
Откуда: Москва
Благодарил (а): 19 раз
Поблагодарили: 2 раза

Замечания экспертизы по разделу ООС

Сообщение Elena »

В данную тему будут перемещены все сообщения, связанные с вопросами ЕГЭ по разделу ООС в составе проектной документации.
Если Вам в ходе экспертизы проектной документации к разделу ООС написали замечания, которые вызывают вопросы, то смело пишите сообщения в этой теме форума.



Добрый день коллеги,подскажите кто знает...разработала проект оос "ремонт мостика через рекушку ма-а-аленькую".пришло замечание экспертизы:Отсутствует расчет нормативов допустимого сброса веществ и микроорганизмов в водный объект (Приказ МПР России от 17.12.2007 года № 333, зарегистрировано в Минюсте РФ 21 февраля 2008 г. № 11198.)
это они хотят чтобы проект разработали НДС или можно одним маленьким расчётиком по 2-3-ем формулам ответить на данное замечание? подскажите,что и как.и было бы замечательно,если с примерчиком.никогда с таким не сталкивалась.((
спасибо.
Аватара пользователя

Лёха

Главврач Медаль за развитие Орден за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 5736
Зарегистрирован: 18 июн 2010, 19:46
Награды: 5
Откуда: с. Кручи
Благодарил (а): 1089 раз
Поблагодарили: 2318 раз

Re: Замечания экспертизы по разделу ООС

Сообщение Лёха »

ГЭТИ писал(а): 22 окт 2018, 14:38 где возьмете контуры ограничений по ОКН, приаэродромных территориях, зоне охраняемого объекта, включая военного и еще целого букета ЗОУИТ, перечисленного в статье 105 Земельного кодекса?
в ПЗЗ
ЗОУИТ.pdf
(1.63 МБ) 211 скачиваний
A thabhairt do dhuine ar sprioc fiú maireachtáil ar feadh, agus beidh sé a bheith in ann maireachtáil in aon staid

ГЭТИ

Звезда за развитие Медаль за развитие Орден за помощь Звезда за помощь Медаль за помощь
Модератор
Сообщения: 2618
Зарегистрирован: 05 май 2013, 13:44
Награды: 6
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 200 раз
Поблагодарили: 1143 раза
Контактная информация:

Re: Замечания экспертизы по разделу ООС

Сообщение ГЭТИ »

Лёха, неужели Вы считаете, что все ПЗЗ включают перечень ЗОУИТ, перечисленных в статье 105 Земельного кодекса? Не исключаю, что в вашем примере и есть все ЗОУИТ, но не зная конкретно площади - проверить это не возможно. А возьмите ПЗЗ большинства иных населённых пунктов (не Москвы и С-Петербурга) и убедитесь в необъективности ЗОУИТ из ПЗЗ даже с текущей версией публичной кадастровой карты. Если есть потребность выложить такие примеры - сообщите и накидаю завтра для примера несколько вариантов. Я это к тому, что отображать ЗОУИТ при ИЭИ это работа не самая простая и совершенно недостаточно скачать что то из https://fgistp.economy.gov.ru/ и сидеть довольным, как уже высказавшие своё мнение pev и aartemy
Советую всем: думайте, думайте, думайте! И ещё - если есть проблемы с обоснованиями обьемов исследований либо с ответами на вопросы экспертиз, то обращайтесь в личку или через контакты, что обозначены в профиле, и обсудим.

pev
Эколог
Сообщения: 131
Зарегистрирован: 13 мар 2009, 09:39
Откуда: СПб
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 3 раза

Re: Замечания экспертизы по разделу ООС

Сообщение pev »

ГЭТИ, можно выражать недовольство или опровергать предложенные варианты, а можно, исходя из полученных рекомендаций, сделать то, что затребовал эксперт. Обращаю внимание, мой первый вопрос был "какой объект?". И т.к. исходя из примера Лёха, стало понятно, что возможно речь идет о разных объектах - Один проектирует объект в мегаполисе, а другой - в Иркутской области - продолжать диалог бессмысленно.
Каким образом получаются сведения о ЗОУИТ на стадии ИЭИ знаю на собственном опыте. Но, не исключено, что с введением изменений в Земельный кодекс, эксперт задал вопрос о ЗОУИТ не по экологической части, а по части промышленной - охранные зоны коммуникаций и сооружение это уже не ИЭИ
тонкий шрам на любимом теле - рваная рана в моей душе!

ГЭТИ

Звезда за развитие Медаль за развитие Орден за помощь Звезда за помощь Медаль за помощь
Модератор
Сообщения: 2618
Зарегистрирован: 05 май 2013, 13:44
Награды: 6
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 200 раз
Поблагодарили: 1143 раза
Контактная информация:

Re: Замечания экспертизы по разделу ООС

Сообщение ГЭТИ »

pev писал(а): 22 окт 2018, 21:27 эксперт задал вопрос о ЗОУИТ не по экологической части, а по части промышленной - охранные зоны коммуникаций и сооружение это уже не ИЭИ
А позвольте спросить - на основании чего возник такой вывод?
Задачи инженерно-экологических изысканий определяются особенностями не только природной, но и техногенной обстановки территории или акватории изысканий. Вспомните, что в п. 8.5.1 СП 47.13330-2012 есть требование отображать картографически территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций не только природного, но и техногенного характера. И почему тогда охранные зоны коммуникаций не предмет ИЭИ?
Советую всем: думайте, думайте, думайте! И ещё - если есть проблемы с обоснованиями обьемов исследований либо с ответами на вопросы экспертиз, то обращайтесь в личку или через контакты, что обозначены в профиле, и обсудим.


pev
Эколог
Сообщения: 131
Зарегистрирован: 13 мар 2009, 09:39
Откуда: СПб
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 3 раза

Re: Замечания экспертизы по разделу ООС

Сообщение pev »

ГЭТИ, ИЭИ. Только чрезвычайные ситуации это не только ООС
тонкий шрам на любимом теле - рваная рана в моей душе!

ГЭТИ

Звезда за развитие Медаль за развитие Орден за помощь Звезда за помощь Медаль за помощь
Модератор
Сообщения: 2618
Зарегистрирован: 05 май 2013, 13:44
Награды: 6
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 200 раз
Поблагодарили: 1143 раза
Контактная информация:

Re: Замечания экспертизы по разделу ООС

Сообщение ГЭТИ »

pev, а нигде и не писал, что ООС. Это у вас было отмечено, что
pev писал(а): 22 окт 2018, 21:27 охранные зоны коммуникаций и сооружение это уже не ИЭИ
Советую всем: думайте, думайте, думайте! И ещё - если есть проблемы с обоснованиями обьемов исследований либо с ответами на вопросы экспертиз, то обращайтесь в личку или через контакты, что обозначены в профиле, и обсудим.
Аватара пользователя

Лёха

Главврач Медаль за развитие Орден за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 5736
Зарегистрирован: 18 июн 2010, 19:46
Награды: 5
Откуда: с. Кручи
Благодарил (а): 1089 раз
Поблагодарили: 2318 раз

Re: Замечания экспертизы по разделу ООС

Сообщение Лёха »

pev писал(а): 22 окт 2018, 21:27 Один проектирует объект в мегаполисе, а другой - в Иркутской области
Для этого есть карты из схемы территориального планирования, где внезапно тоже есть ЗОУИТ.
pev писал(а): 22 окт 2018, 21:27по части промышленной - охранные зоны коммуникаций
по этой части есть ПЗЗ для рекогносцировки и КПТ для подложки. Охранные зоны коммуникаций ан масс внесены в ЕГРН.
ГЭТИ писал(а): 22 окт 2018, 17:41неужели Вы считаете, что все ПЗЗ включают перечень ЗОУИТ, перечисленных в статье 105 Земельного кодекса?
К этому муниципалов обязывает и ГрК и ЗК.
ГЭТИ писал(а): 22 окт 2018, 17:41А возьмите ПЗЗ большинства иных населённых пунктов (не Москвы и С-Петербурга) и убедитесь в необъективности ЗОУИТ из ПЗЗ даже с текущей версией публичной кадастровой карты.
Ваше закатывание глаз и восклицания "авотувастамавсталицахканешнаэтонынченеточтодавеча" не делают вам чести. Вас никто кроме вашей лени не ограничивает в использовании не только ПЗЗ, но и кадастровых планов территории, которые можно и в Росреестре заказать и с известного сайта скачать за гораздо меньшие деньги. в КТП будут ВСЕ УСТАНОВЛЕННЫЕ ЗОУИТ, а в ПЗЗ конечно то что внесли разработчики. если вас не удовлетворили перечисленные источники, обратитесь еще к генплану. если объект планируется к размещению за пределами населенных пунктов - к схеме территориального планирования.
A thabhairt do dhuine ar sprioc fiú maireachtáil ar feadh, agus beidh sé a bheith in ann maireachtáil in aon staid

ГЭТИ

Звезда за развитие Медаль за развитие Орден за помощь Звезда за помощь Медаль за помощь
Модератор
Сообщения: 2618
Зарегистрирован: 05 май 2013, 13:44
Награды: 6
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 200 раз
Поблагодарили: 1143 раза
Контактная информация:

Re: Замечания экспертизы по разделу ООС

Сообщение ГЭТИ »

Лёха писал(а): 23 окт 2018, 10:49 Ваше закатывание глаз и восклицания "авотувастамавсталицахканешнаэтонынченеточтодавеча" не делают вам чести.
Это по отношению к себе? Самокритично... Мной как раз с самого начала утверждалось, что надо начинать с ИЭИ и использовать все возможные источники, а не только ПЗЗ и ГП (независимо откуда официально заимствованные).
Советую всем: думайте, думайте, думайте! И ещё - если есть проблемы с обоснованиями обьемов исследований либо с ответами на вопросы экспертиз, то обращайтесь в личку или через контакты, что обозначены в профиле, и обсудим.
Аватара пользователя

Лёха

Главврач Медаль за развитие Орден за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 5736
Зарегистрирован: 18 июн 2010, 19:46
Награды: 5
Откуда: с. Кручи
Благодарил (а): 1089 раз
Поблагодарили: 2318 раз

Re: Замечания экспертизы по разделу ООС

Сообщение Лёха »

ГЭТИ писал(а): 22 окт 2018, 14:38 pev,DDim, Лёха, а где возьмете контуры ограничений по ОКН, приаэродромных территориях, зоне охраняемого объекта, включая военного и еще целого букета ЗОУИТ, перечисленного в статье 105 Земельного кодекса? Сколько работаю, ни разу ни в одном генплане и ни в одном ПЗЗ таких зон ограничений не видел. А ведь они есть и это работа исполнителя ИЭИ.
Интересно... а вот ранее вы утверждали другое.... Начинать нужно с доступных источников, а ОКН в первую очередь отмечена в ПЗЗ ибо только в ПЗЗ есть градостроительные регламенты.
То что вы упустили такой источник информации как ПЗЗ не фатально, а вот надувание щёк после того как вам на это указали как то странно выглядит. Но, это ваши личные трудности ))) вы можете дальше делать вид что в ПЗЗ нет ЗОУИТ )))
A thabhairt do dhuine ar sprioc fiú maireachtáil ar feadh, agus beidh sé a bheith in ann maireachtáil in aon staid

ГЭТИ

Звезда за развитие Медаль за развитие Орден за помощь Звезда за помощь Медаль за помощь
Модератор
Сообщения: 2618
Зарегистрирован: 05 май 2013, 13:44
Награды: 6
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 200 раз
Поблагодарили: 1143 раза
Контактная информация:

Re: Замечания экспертизы по разделу ООС

Сообщение ГЭТИ »

Лёха, Замечания экспертизы по разделу ООС Посмотрите здесь - начало - это ИЭИ, а что они включают, нигде не раскрывал. Для меня ИЭИ, помимо оценок загразнения, это обязательная работа с ПЗЗ, ГП, лесохозяйственным регламентом, публичкой, реестром сан-эпид. заключений, сайтами региональных и местных структур от экологии, архитектуры, ОКН. Может что то и забыл. А Ваше
Лёха писал(а): 23 окт 2018, 11:04надувание щёк
, не разобравшись, свидетельствует о нездоровом перевозбуждении.
Лёха писал(а): 23 окт 2018, 11:04 вы можете дальше делать вид что в ПЗЗ нет ЗОУИТ
Не делал бы, если был уверен, что там все есть небходимое и отвечает текущему времени.
Советую всем: думайте, думайте, думайте! И ещё - если есть проблемы с обоснованиями обьемов исследований либо с ответами на вопросы экспертиз, то обращайтесь в личку или через контакты, что обозначены в профиле, и обсудим.

Ответить

Вернуться в «Вопросы связанные с ПМООС (ООС)»

Форум для экологов : Отказ от ответственности