Расчет пожара в помещении

Модераторы: Ecolog-Julia, seergy, PhILiN

Ответить

Автор темы
masenay
Интеграл-Клуб
Сообщения: 117
Зарегистрирован: 19 мар 2010, 14:35
Откуда: Мурманск

Расчет пожара в помещении

Сообщение masenay »

Добрый день коллеги. На этом форуме наверное сидят в основном те кто делает ПДВ, СЗЗ и прочие экологические документы, но все же решила обратиться. может у кого-то есть опыт разработки ПЛАСа и ПЛАРНа. может кто-то делал когда-нибудь расчет пожара в помещении... поделитесь пожалуйста опытом, если таковой имеет ) или посоветуйсте где посмотреть, на каком другом форуме об этом спросить. буду очень признательна.
Аватара пользователя

EL_MATADOR

Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 1473
Зарегистрирован: 29 янв 2009, 16:49
Награды: 4
Откуда: Оренбург
Благодарил (а): 30 раз
Поблагодарили: 228 раз
Контактная информация:

Re: Расчет пожара в помещении

Сообщение EL_MATADOR »

Для начало изучите Приложение к приказу МЧС от 30.06.2009 №382
Это ваш случай!
С уважением, Самозанятый инженер-проектировщик
тел.+79960789054
Сайт: мой сайт
VK:Группа в VK

Автор темы
masenay
Интеграл-Клуб
Сообщения: 117
Зарегистрирован: 19 мар 2010, 14:35
Откуда: Мурманск

Re: Расчет пожара в помещении

Сообщение masenay »

К сожалению это не мой случай. данная методика распространяется на здания я бы сказала бытового назначения. а у меня здание трансформаторно-масляного хозяйства. так что данная методика мне не подходит. расчет пожара в помещениях зданий различного назначения отражено в гост р 12.3.047-98. вот только я понять не могу как мне считать. пример сделан для деревянного сооружения, а у меня то кирпич и плитка, где взять скорость выгорания и-го компонента твердого горючего или трудногорючего материала и низшую теплоту сгорания, если эти материалы вообще не горят, получается смысл результата приведенного расчета (среднеобъемная температура, температура перекрытий и как следствие оценка возможности ее обрушения) в отношении людей имеется, а возможности получить этот результат - нет. а считать зоны с заданной интенсивностью теплового излучения внутри помещения не имеет смысла. получается что даже зона в 17 кВт/м2 окажется на расстоянии большем максимального линейного размера помещения. в общем уже голову сломала. если есть еще светлые идеи поделитесь пожалуйста.
Аватара пользователя

EL_MATADOR

Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 1473
Зарегистрирован: 29 янв 2009, 16:49
Награды: 4
Откуда: Оренбург
Благодарил (а): 30 раз
Поблагодарили: 228 раз
Контактная информация:

Re: Расчет пожара в помещении

Сообщение EL_MATADOR »

Посмотрите «Методики определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах», введенных в действие приказом МЧС РФ от 10.07.2009 г. № 404,
Может поможет доп. информация :
http://www.npo-diar.ru/vidy-deyatelnost ... riska.html
С уважением, Самозанятый инженер-проектировщик
тел.+79960789054
Сайт: мой сайт
VK:Группа в VK

Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Чем устранить шум в помещении равным или менее 15дБА
    Дарья5555 » » в форуме Акустика
    3 Ответы
    141 Просмотры
    Последнее сообщение TRusT
  • Расчет выбросов зв от станка брикетирования
    GalinaAstakhova » » в форуме Деревообработка
    29 Ответы
    1566 Просмотры
    Последнее сообщение Wespe
  • Расчет количества противообледенительных жидкостей
    ЖОКЛИН » » в форуме Расчет количества отходов
    3 Ответы
    903 Просмотры
    Последнее сообщение Екатерина Петрова
  • Расчет выбросов продувочных свечей
    keranova_1111 » » в форуме Охрана атмосферного воздуха
    3 Ответы
    1411 Просмотры
    Последнее сообщение TRusT
  • Расчет выбросов от установки утилизации нефтешламов
    15 Ответы
    2520 Просмотры
    Последнее сообщение Птица

Вернуться в «Пожаробезопасность»

Форум для экологов : Отказ от ответственности