Выбросы от АГЗС

В том числе АГЗС, АГНКС, газопроводы, нефтепроводы

Модераторы: masm0, Kotucheny, Лёха


Автор темы
Natalia
Эколог
Сообщения: 117
Зарегистрирован: 29 ноя 2005, 19:41

Выбросы от АГЗС

Сообщение Natalia » 16 мар 2009, 23:50

Выполнила расчет выбросов ЗВ на АГЗС по "Методика ПО РАСЧЕТУ УДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В ВЫБРОСАХ (СБРОСАХ) В АТМОСФЕРУ (ВОДОЕМЫ) НА ОБЪЕКТАХ ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА", 1996 г. Максимально-разовые выбросы (г/с), если учитывать все процессы в сумме (заправка автомобилей, вентели на резервуарах, насосное оборудование)получились огромадные. При расчете рассеивания большие превышения ПДК.
Я запуталась.
Помогите, кто силен!!!



EvaEva
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 11 дек 2009, 14:27
Откуда: Вятские Поляны

Re: Выбросы от АГЗС

Сообщение EvaEva » 25 июн 2010, 12:32

Есть сертификат на газ, в нём процентное содержание всех компонентов, но дело в том, что я посчитала выбросы по Астраханской методике и вделила согласно сертификату пропан, бутан и одорант, но у меня получилось огромнейшее превышение по одоратну, просто гигантсоке, потому я и спрашиваю каким ещё способом можно посчитать одоранты. А брала я 0,013 % от общей массы выброса. Получается теперь если я возьму по 0,01% по РД, то разницы не будет :( Как быть, подскажите...

Аватара пользователя

zakamsk

Медаль за развитие Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 1153
Зарегистрирован: 25 дек 2006, 19:02
Награды: 5
Откуда: КАМСКИЙ КРАЙ
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 218 раз
Контактная информация:

Re: Выбросы от АГЗС

Сообщение zakamsk » 25 июн 2010, 12:42

Приведите выброс к 20-минутному интервалу.
Разве на АГЗС есть 20-минутное истечение газа?
Сброс из шланга, продувка клапанов - это всё кратковременные выбросы.
СпойлерПоказать
Изображение

Аватара пользователя

ro_

Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 2318
Зарегистрирован: 17 апр 2006, 21:12
Награды: 2
Благодарил (а): 306 раз
Поблагодарили: 124 раза
Контактная информация:

Re: Выбросы от АГЗС

Сообщение ro_ » 25 июн 2010, 13:14

EvaEva писал(а):Есть сертификат на газ, в нём процентное содержание всех компонентов, но дело в том, что я посчитала выбросы по Астраханской методике и вделила согласно сертификату пропан, бутан и одорант, но у меня получилось огромнейшее превышение по одоратну, просто гигантсоке, потому я и спрашиваю каким ещё способом можно посчитать одоранты. А брала я 0,013 % от общей массы выброса. Получается теперь если я возьму по 0,01% по РД, то разницы не будет :( Как быть, подскажите...

По какому веществу Вы нормируете одорант и почему?


EvaEva
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 11 дек 2009, 14:27
Откуда: Вятские Поляны

Re: Выбросы от АГЗС

Сообщение EvaEva » 25 июн 2010, 13:26

Нормирую по 1716 Одорант с ПДКм.р. = 0,000055. В сертификате на газ написано "Массовая доля сероводорода и меркаптановой серы не более 0,013 %" Ну и как я понимаю, сероводород и меркаптан и есть тот самый одорант, я ведь правильно рассуждаю или что-то не так?


Аватара пользователя

ro_

Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 2318
Зарегистрирован: 17 апр 2006, 21:12
Награды: 2
Благодарил (а): 306 раз
Поблагодарили: 124 раза
Контактная информация:

Re: Выбросы от АГЗС

Сообщение ro_ » 25 июн 2010, 14:39

EvaEva писал(а):Нормирую по 1716 Одорант с ПДКм.р. = 0,000055. В сертификате на газ написано "Массовая доля сероводорода и меркаптановой серы не более 0,013 %" Ну и как я понимаю, сероводород и меркаптан и есть тот самый одорант, я ведь правильно рассуждаю или что-то не так?
А 20-минутное осдернение пробовали применить, как рекомендует zakamsk.

Аватара пользователя

zakamsk

Медаль за развитие Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 1153
Зарегистрирован: 25 дек 2006, 19:02
Награды: 5
Откуда: КАМСКИЙ КРАЙ
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 218 раз
Контактная информация:

Re: Выбросы от АГЗС

Сообщение zakamsk » 25 июн 2010, 18:24

0,013% делим на две части: 0,003% - сероводород и 0,01% - этилмеркаптан.
По одоранту не было у меня никогда проблем, ни для АГЗС ни для ГНС.
0,5-0,7 ПДК на санзоне, как-то так.
Неодновременность источников выбросов ещё учтите. Там многие выбросы не происходят одновременно.
СпойлерПоказать
Изображение

Аватара пользователя

Dalex

Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 1283
Зарегистрирован: 20 сен 2006, 18:02
Награды: 1
Откуда: Йошкар-Ола
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 95 раз
Контактная информация:

Re: Выбросы от АГЗС

Сообщение Dalex » 28 июн 2010, 09:30

по астраханской проблем вроде не должно быть превышений, по саратовской иногда вылазили, нормировать по этилмеркаптану, если хотите улучшить показатели - пронормируйте по метилмеркаптану (большая разница ПДК), но будьте готовы ответить в экспертизе за.. применение метилмеркаптана), хотя у меня вопросов не возникало. ну как говорят коллеги, 20-минутное осреднение и разнос выбросов во времени никто не отменял ;)

Аватара пользователя

smold

Новичок года Медаль за развитие Орден за помощь Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 2089
Зарегистрирован: 15 авг 2006, 12:24
Награды: 7
Откуда: Столица русского Севера!
Благодарил (а): 260 раз
Поблагодарили: 951 раз
Контактная информация:

Re: Выбросы от АГЗС

Сообщение smold » 28 июн 2010, 12:44

zakamsk, на основании чего вы принимаете, что "0,013% делим на две части: 0,003% - сероводород и 0,01% - этилмеркаптан"? Откуда пропорции?
Пахарь, жнец и на дуде игрец, Несущий Благо, Ваш Smold.
"Суперсанпин" может прочитать любой, а понять - не каждый!

Аватара пользователя

zakamsk

Медаль за развитие Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 1153
Зарегистрирован: 25 дек 2006, 19:02
Награды: 5
Откуда: КАМСКИЙ КРАЙ
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 218 раз
Контактная информация:

Re: Выбросы от АГЗС

Сообщение zakamsk » 28 июн 2010, 13:18

Извините, погорячился. Как норму озвучил частный случай. Давненько этой темой не занимался.
Надо взять документ на газ. У нас газопользователям выдают т.н. "Протокол испытаний природного газа" в котором есть Гостовские нормы на компоненты газа и результаты испытаний. Я привел результаты испытаний. Они могут отличаться.
Можно без проблем из протокола взять Гостовские значения по меркаптановой сере и сероводороду. Но фактически замереннные значения существенно меньше.
СпойлерПоказать
Изображение


EvaEva
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 11 дек 2009, 14:27
Откуда: Вятские Поляны

Re: Выбросы от АГЗС

Сообщение EvaEva » 14 июл 2010, 13:37

Моя проблема оказалась в неправильных размерах, которые дал мне заказчик, они были какие-то нереально большие. Теперь всё гуд! :)


Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Выбросы окиси углерода [СО]
    Irina_Maff » 19 окт 2017, 15:16 » в форуме Теплоэнергетика
    1 Ответы
    842 Просмотры
    Последнее сообщение yu.
    06 ноя 2017, 20:16
  • Выбросы от производства памперсов
    Лейли » 12 май 2018, 13:36 » в форуме Охрана атмосферного воздуха
    0 Ответы
    389 Просмотры
    Последнее сообщение Лейли
    12 май 2018, 13:36
  • Выбросы не через трубу
    larisa_ » 14 авг 2018, 12:04 » в форуме Теплоэнергетика
    9 Ответы
    392 Просмотры
    Последнее сообщение hawkress
    14 авг 2018, 17:01
  • Выбросы от дробилки целлюлозы
    Лейли » 17 май 2018, 23:35 » в форуме Охрана атмосферного воздуха
    0 Ответы
    249 Просмотры
    Последнее сообщение Лейли
    17 май 2018, 23:35
  • Выбросы ЗВ при сносе зданий
    IraK » 25 май 2018, 15:25 » в форуме Охрана атмосферного воздуха
    0 Ответы
    297 Просмотры
    Последнее сообщение IraK
    25 май 2018, 15:25

Вернуться в «Объекты добычи, переработки, транспортировки нефти и газа»

Форум для экологов : Отказ от ответственности