Продувочные свечи

В том числе АГЗС, АГНКС, газопроводы, нефтепроводы

Модераторы: Ecolog-Julia, Лёха, masm0, Kotucheny


Автор темы
Laky
Эколог
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 25 окт 2006, 11:26
Откуда: Екатеринбург

Продувочные свечи

Сообщение Laky »

Кто как считает продувочные свечи? Поделитесь опытом [!unknowing]

Автор темы
Laky
Эколог
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 25 окт 2006, 11:26
Откуда: Екатеринбург

Re: Продувочные свечи

Сообщение Laky »

Я нашла расчет по "Методике по определению выбросов вредных веществ в атмосферу на предприятиях Госконефтепродукта РСФСР", Астрахань, 1988 г. Посвежее ничего нет?

NB
Эколог
Сообщения: 113
Зарегистрирован: 16 авг 2005, 20:21
Поблагодарили: 2 раза

Re: Продувочные свечи

Сообщение NB »

Есть ещё "Методика по расчету удельных показателей загрязняющих веществ в выбросах (сбросах) в атмосферу (водоемы) на объектах газового хозяйства" 1996 г

Воздушница
Новичок
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 08 ноя 2006, 19:02

Re: Продувочные свечи

Сообщение Воздушница »

Вообще-то это можно считать и без методики - чисто технологический расчет

vbkzk
Эколог
Сообщения: 116
Зарегистрирован: 25 окт 2005, 08:23
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 1 раз

Re: Продувочные свечи

Сообщение vbkzk »

К тому же не вполне понятен сам термин "продувочные свечи". Это довольно-таки широкое понятие. И частенько разные проектные организации понимают его по-своему и, вседствие чего, по-своему же и применяют.

Аватара пользователя

ro_

Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 2656
Зарегистрирован: 17 апр 2006, 21:12
Награды: 3
Благодарил (а): 494 раза
Поблагодарили: 193 раза
Контактная информация:

Re: Продувочные свечи

Сообщение ro_ »

vbkzk:
К тому же не вполне понятен сам термин "продувочные свечи". Это довольно-таки широкое понятие. И частенько разные проектные организации понимают его по-своему и, вседствие чего, по-своему же и применяют.
Давайте об этом поговорим! В Астраханской методике по определению идет речь о расчете выбросов от АГЗС и по методике видно, что при сливе цистерн СУГ остаток СУГ выбрасывается через продувочную свечу. Опишите новичку поподробнее, как вы понимаете этот процесс, его продолжительность, а также расчет, предлолжекнный в упомянутой методике???

CrazyFox
Новичок
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:18

Re: Продувочные свечи

Сообщение CrazyFox »

Люди добрые, и мне поможите, скиньте и мне пожалуйста "Методику по расчету удельных показателей загрязняющих веществ в выбросах (сбросах) в атмосферу (водоемы) на объектах газового хозяйства"?. Очень надо. Горю как природный газ быстро и красиво. [:-((]

NB
Эколог
Сообщения: 113
Зарегистрирован: 16 авг 2005, 20:21
Поблагодарили: 2 раза

Re: Продувочные свечи

Сообщение NB »

держите[файл утерян]

floberlica
Эколог
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 14 июл 2010, 19:46
Откуда: Самара--Санкт-Петербург
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 13 раз
Контактная информация:

Re: Продувочные свечи

Сообщение floberlica »

Тема еще действует??? Срочно нужен пример расчета свечей для котельной!!! Ссылка на прикрепленный файл не работает!

lena197777
Новичок
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 30 сен 2010, 15:21

Re: Продувочные свечи

Сообщение lena197777 »

Расчет делали:
1. «Методические указания по расчету валовых выбросов углеводородов (суммарно) в атмосферу в ОАО «Газпром», СТО Газпром 11-2005, г. Москва, 2005 г.
2. «Инструкция по расчету объемов выбросов, сбросов и промышленных отходов на объектах транспорта и хранения газа», СТО Газпром 2-1.19-307-2009, г. Москва, 2009 г.
Максимальный разовый выброс (мощность выброса) в атмосферу от отдельного источника вычисляют по формуле:
M = Q * C,    г/с
где:
Q – объемный расход выбрасываемого газа, м3/с,
С – содержание (концентрация) углеводородов в выбрасываемом газе, г/м3.
Объемный расход выбрасываемого газа вычисляют по формуле:
Q = V / t,  м3/с
где:
V – объем выброшенного газа в течение года, м3,
t – время работы источника выброса, c/год.
Валовые выбросы в атмосферу от источника их выделения вычисляют по формуле:
П = V * p,  т/год
где:
V – объем выброшенного газа в течение года, тыс.м3/год,
p – плотность газа, кг/м3.

Ответить