Дизельная электростанция
Модераторы: Ecolog-Julia, masm0, Kotucheny, Лёха
-
Автор темы
- Интеграл-Клуб
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 31 июл 2007, 08:27
- Откуда: Ростов-на-Дону
Дизельная электростанция
Здравствуйте! Я впервые провожу экспертизу и у меня возник вопрос:
Исполнитель пишет "Дизельная электростанция не рассматривается как источник загрязнения атмосферы, поскольку является аварийным источником электроснабжения и эксплуатируется только при пожаре", верно ли это? Насколько я знаю все равно, даже если это аварийный источник, нужно делать новый вариант расчета для аварийной ситуации или я не права?
Исполнитель пишет "Дизельная электростанция не рассматривается как источник загрязнения атмосферы, поскольку является аварийным источником электроснабжения и эксплуатируется только при пожаре", верно ли это? Насколько я знаю все равно, даже если это аварийный источник, нужно делать новый вариант расчета для аварийной ситуации или я не права?
-
- Интеграл-Клуб
- Сообщения: 299
- Зарегистрирован: 25 июл 2005, 15:49
- Откуда: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 1 раз
- Контактная информация:
Re: Дизельная электростанция
не всегда. вопрос, какая стадия. открывает стр.142 Мет.пособия: в ПДВ можно не учитывать, а вот в проекте (ОхранаОС, ОВОС) - обязательно
-
- Эколог
- Сообщения: 416
- Зарегистрирован: 05 окт 2006, 16:37
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Дизельная электростанция
В пособии написано не нормируются выбросы от аварийных ДЭС. Поэтому эксперт может потребовать рассчитать рассеивание, но .. зачем? Ну, будет, допустим, 5 ПДК. И что дальше? Это аварийная ситуация. Поэтому я думаю, что умный эксперт не станет к этому цепляться, хотя расчет рассеивания может потребовать для проформы.Karinka:
не всегда. вопрос, какая стадия. открывает стр.142 Мет.пособия: в ПДВ можно не учитывать, а вот в проекте (ОхранаОС, ОВОС) - обязательно
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 2671
- Зарегистрирован: 17 апр 2006, 21:12
- Награды: 3
- Благодарил (а): 497 раз
- Поблагодарили: 195 раз
- Контактная информация:
Re: Дизельная электростанция
Если поинтересоваться у поставщиков ДЭС, то можно узнать о том, что существуют так называемые профилактические пуски ДЭС. Скажем по 5 минут один раз в квартал в режиме минимальной нагрузки... Всегда по-разному. Т.е. по сути источник периодического действия. Мы при разработке раздела ООС всегда учитываем ДЭС.
-
- Эколог
- Сообщения: 416
- Зарегистрирован: 05 окт 2006, 16:37
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Дизельная электростанция
А мы делаем расчет рассеивания. Констатируем в тексте полученные величины. Но в Выводы не выносим.
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 18 окт 2012, 09:43
- Благодарил (а): 2 раза
Re: Дизельная электростанция
Добрый день!
Подскажите пожалуйста какую высоту трубы и ее диаметр можно задать у дизель-генератора ДГУ-1000.
Заранее спасибо
Подскажите пожалуйста какую высоту трубы и ее диаметр можно задать у дизель-генератора ДГУ-1000.
Заранее спасибо