Скорость выхода ГВС
Модераторы: Ecolog-Julia, masm0, Kotucheny, Лёха
Скорость выхода ГВС
Добрый день!. Работаю с программой "Дизель" впервые. Внесла данные по дизельной электростанции. Получилась скорость выброса ЗВ более 70 м/с. Диаметр для дизельной электростанции мощностью 1005 кВт приняла по аналогу- 0,3 м. Дизельная электростанция аварийная. По-моему, слишком большая скорость выброса. Может у кого-то была подобная ситуация?
-
- Новичок
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 16 июн 2016, 06:12
- Откуда: Новосибирск
- Благодарил (а): 7 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Скорость выхода ГВС
Доброго времени суток!
Подскажите/направьте, начинающего эколога..
Вопрос как определить скорость либо объем ГВС на выходе дыхательного клапана от резервуаров дизельного топлива?
Подскажите/направьте, начинающего эколога..
Вопрос как определить скорость либо объем ГВС на выходе дыхательного клапана от резервуаров дизельного топлива?
-
- Эколог
- Сообщения: 588
- Зарегистрирован: 20 окт 2015, 04:31
- Награды: 2
- Откуда: Иркутск
- Благодарил (а): 113 раз
- Поблагодарили: 87 раз
Re: Скорость выхода ГВС
Зачем?! Резервуары не считаются организованными ИЗА, для которых и определяются (расчетно или инструментально) данные параметры.
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 3545
- Зарегистрирован: 09 апр 2010, 19:01
- Награды: 6
- Откуда: Каракас
- Благодарил (а): 659 раз
- Поблагодарили: 689 раз
Re: Скорость выхода ГВС
Через объём ГВС и площадь сечения клапана. Объём ГВС принимается равным производительности закачки.
максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуара (группы одноцелевых резервуаров) во время его закачки (Vqmax м3/час), равный производительности насоса;
(Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров. Новополоцк, 1997).
правда не для всех резервуаров и не для всех режимов работы резервуаров это подойдёт.
Да ладно?! Это так НИИ придумало? А, помню, что-то было такое в Метпособии. На фиг. Это частное мнение НИИ.
"Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова." (с)
-
- Эколог
- Сообщения: 588
- Зарегистрирован: 20 окт 2015, 04:31
- Награды: 2
- Откуда: Иркутск
- Благодарил (а): 113 раз
- Поблагодарили: 87 раз
Re: Скорость выхода ГВС
Wespe, разве именно сечение клапана и т.п. где то учитывается? Объемная скорость просто да, принимается по работе того же насоса, который закачивает жидкость.
-
- Эколог
- Сообщения: 405
- Зарегистрирован: 04 июн 2015, 12:17
- Награды: 1
- Благодарил (а): 33 раза
- Поблагодарили: 91 раз
Re: Скорость выхода ГВС
Solaris, скорость выброса из клапана зависит от площади его сечения. В случае организованного источника, скорость выброса влияет на рассеивание. Просто, вроде как, при наполнении резервуара выброс идет не из клапана и из горловины (может и ошибаюсь, в резервуарах плохо разбираюсь). Хотя меня вот тоже интересует вопрос, какую скорость принять при малом дыхании (если процесс закачки отнести к аварийным и не учитывать (в моем случае это так, так как в резервуаре находится резервное топливо на случай аварии на газопроводе), то г/с придется рассчитывать из тонн/год, при этом параметры выброса будут неизвестны. Стилизовать максимальные выбросы от малого дыхания, на мой взгляд, целесообразней неорганизованными.
Хотя, в случае отсутствия аварии, дизельное топливо все равно менять надо периодически, в этот момент замены и учесть максимальные выбросы.
Но ведь не исключен вариант, что свежее топливо привозит сторонняя организация в предварительно заполненном резервуаре.
Хотя, в случае отсутствия аварии, дизельное топливо все равно менять надо периодически, в этот момент замены и учесть максимальные выбросы.
Но ведь не исключен вариант, что свежее топливо привозит сторонняя организация в предварительно заполненном резервуаре.
-
- Новичок
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 17 янв 2017, 23:37
- Откуда: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 7 раз
Re: Скорость выхода ГВС
П.п. 11, п. 2.2.2 Пособия (стр. 109) рекомендует классифицировать резервуарный парк заглубленных емкостей как неорганизованый источник.
Скорее всего потому что температура выброса может быть ниже окружающей температуры и может возникать ошибка.
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 3545
- Зарегистрирован: 09 апр 2010, 19:01
- Награды: 6
- Откуда: Каракас
- Благодарил (а): 659 раз
- Поблагодарили: 689 раз
Re: Скорость выхода ГВС
Ну есть объём м3/с, есть площадь сечения в м2, которую мы считаем по простейшим формулам иходя из диаметра свечи или патрубка. В чём проблема то? Сколько я видел ПДВ с резервуарами все были как организованные, естественно если они не изолированы от атмосферы.
"Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова." (с)
-
- Эколог
- Сообщения: 588
- Зарегистрирован: 20 окт 2015, 04:31
- Награды: 2
- Откуда: Иркутск
- Благодарил (а): 113 раз
- Поблагодарили: 87 раз
Re: Скорость выхода ГВС
Wespe, да с чего? Даже в УПРЗА параметры выбросов заполняются только для организованных ИЗА. Ну да ладно, фиг с этой МП-2012 (в которой говорится, что парки резервуаров можно принимать как неорганизованные ИЗА), но я ведь выше говорил о том, что из известных методик по резервуарам параметры клапанов ни как не учитываются. Просто, в той же Новополоцкой, берется объем вытесняемой ГВС в пересчете на работу насоса (объемная скорость). При этом "до лампочки" линейная скорость, сечение клапана... Хотя с другой стороны я с вами согласен, что клапан ни чем не хуже любой иной трубы...