Выбросы от стационарной дизельной установки

Модераторы: Лёха, masm0, Kotucheny, Лёха, masm0, Kotucheny


Автор темы
Galina
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 15 июл 2005, 14:32
Откуда: Краснодар

Выбросы от стационарной дизельной установки

Сообщение Galina » 16 мар 2009, 22:28

Уважаемые коллеги! Возможно, у кого-то из Вас возникала похожая проблема. В таком случае прошу вас рассказать, как выйти из такой ситуации. Я впервые делала расчет выбросо ЗВ от ДЭС по "Методике...". Она работает только в качестве аварийного источника электроснабжения. Мощность 200 кВт. Получаются какие-то нереальные выбросы, особенно диоксида азота. В результате рассеивания - приземная концентрация более 30 д. ПДК (г/с - 0,5333). Суммация с фоном - еще хуже! Такого просто не может быть! Возможно, я где-то ошиблась, но не могу понять, где именно - формула очень простая. Посоветуйте, пожалуйста, как быть. Заранее спасибо.



Проектировщик_Т

Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 493
Зарегистрирован: 08 авг 2010, 13:07
Награды: 1
Благодарил (а): 104 раза
Поблагодарили: 67 раз

Re: Выбросы от стационарной дизельной установки

Сообщение Проектировщик_Т » 28 июн 2012, 08:52

smold, если считать при обычной нагрузке, то в нормативы не влезу - жилая зона за забором. Вот поэтому и хотела как-нибудь исхитрится и уменьшить выбросы.
Специалисты, неужели выбросы ЗВ в атмосферу на холостом ходу и при обычной нагрузке одинаковы?

Аватара пользователя

ro_

Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 2314
Зарегистрирован: 17 апр 2006, 21:12
Награды: 2
Благодарил (а): 305 раз
Поблагодарили: 124 раза
Контактная информация:

Re: Выбросы от стационарной дизельной установки

Сообщение ro_ » 28 июн 2012, 11:03

Коллеги, удавалось ли кому-нибудь найти общую информацию о профилактическом запуске ДЭС, когда планируется ее использование ТОЛЬКО в качестве аварийного источника электроснабжения:
- периодичность пусков;
- % мощности во время профилактического пуска;
- продолжительность профилактического пуска
- и др.?

Аватара пользователя

Wespe

Медаль за развитие Звезда за помощь Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 3199
Зарегистрирован: 09 апр 2010, 19:01
Награды: 4
Откуда: Каракас
Благодарил (а): 558 раз
Поблагодарили: 600 раз

Re: Выбросы от стационарной дизельной установки

Сообщение Wespe » 28 июн 2012, 11:38

ro_ писал(а):Коллеги, удавалось ли кому-нибудь найти общую информацию о профилактическом запуске ДЭС, когда планируется ее использование ТОЛЬКО в качестве аварийного источника электроснабжения:
- периодичность пусков;
- % мощности во время профилактического пуска;
- продолжительность профилактического пуска
- и др.?
Что-то понарыть в нете можно...
Техническое обслуживание дизельной электростанции (ДЭС)
В частности как я понял, в инструкциях/руководствах по эксплуатации есть такая инфа, к примеру См. Раздел 4 4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДИЗЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
8.4. ДИЗЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ С АГРЕГАТАМИ АСДА
Техническое обслуживание дизельных электростанций и бензогенераторов
P.S.
Есть такой документ как ПТЭД Правила технической эксплуатации дизельных электростанций, Москва 2005 не читал, но может там что-то есть.
"Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова." (с)

Аватара пользователя

Wespe

Медаль за развитие Звезда за помощь Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 3199
Зарегистрирован: 09 апр 2010, 19:01
Награды: 4
Откуда: Каракас
Благодарил (а): 558 раз
Поблагодарили: 600 раз

Re: Выбросы от стационарной дизельной установки

Сообщение Wespe » 28 июн 2012, 16:45

Мож что кому пригодиться, нашел сайтик с техинфой некоторой по ДЭС Книги, справочники и другая литература и НТД по ДЭС!
"Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова." (с)


Аватара пользователя

zakamsk

Медаль за развитие Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 1153
Зарегистрирован: 25 дек 2006, 19:02
Награды: 5
Откуда: КАМСКИЙ КРАЙ
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 218 раз
Контактная информация:

Re: Выбросы от стационарной дизельной установки

Сообщение zakamsk » 28 июн 2012, 20:45

ro_ писал(а):Коллеги, удавалось ли кому-нибудь найти общую информацию о профилактическом запуске ДЭС, когда планируется ее использование ТОЛЬКО в качестве аварийного источника электроснабжения:
- периодичность пусков;
- % мощности во время профилактического пуска;
- продолжительность профилактического пуска
- и др.?
Эту инфу узнаЮ у заказчика. Он своими внутренними документами определяет эту тему.
Обычно запускают её 1 раз в месяц, на 5-10 минут на холостом ходу (нагрузку естественно не подключают).
СпойлерПоказать
Изображение


Проектировщик_Т

Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 493
Зарегистрирован: 08 авг 2010, 13:07
Награды: 1
Благодарил (а): 104 раза
Поблагодарили: 67 раз

Re: Выбросы от стационарной дизельной установки

Сообщение Проектировщик_Т » 29 июн 2012, 01:41

zakamsk писал(а):Обычно запускают её 1 раз в месяц, на 5-10 минут на холостом ходу (нагрузку естественно не подключают).
И как вы считаете выбросы на холостом ходу?


r@b

Медаль за развитие Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 501
Зарегистрирован: 22 май 2007, 15:54
Награды: 5
Откуда: омск
Благодарил (а): 51 раз
Поблагодарили: 232 раза
Контактная информация:

Re: Выбросы от стационарной дизельной установки

Сообщение r@b » 29 июн 2012, 06:04

Проектировщик_Т писал(а):
zakamsk писал(а):Обычно запускают её 1 раз в месяц, на 5-10 минут на холостом ходу (нагрузку естественно не подключают).
И как вы считаете выбросы на холостом ходу?
Вы расчеты делаете для ПДВ или для раздела ПМООС?


Проектировщик_Т

Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 493
Зарегистрирован: 08 авг 2010, 13:07
Награды: 1
Благодарил (а): 104 раза
Поблагодарили: 67 раз

Re: Выбросы от стационарной дизельной установки

Сообщение Проектировщик_Т » 29 июн 2012, 06:07

Для ПДВ.


r@b

Медаль за развитие Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 501
Зарегистрирован: 22 май 2007, 15:54
Награды: 5
Откуда: омск
Благодарил (а): 51 раз
Поблагодарили: 232 раза
Контактная информация:

Re: Выбросы от стационарной дизельной установки

Сообщение r@b » 29 июн 2012, 07:18

Проектировщик_Т писал(а):Для ПДВ.
Для ПДВ имхо избыточно считать выбросы именно от аварийных ДЭС.
МП 2005 "...Если ДЭС - аварийная, то ее выбросы в работах по нормированию не учитываются, а описание ситуаций ее применения, профилактики и предотвращения таких аварийных ситуаций дается, как правило, в соответствующем разделе проектной документации на строительство объекта...."
Был объект - банковская гос.структура с филиалами по всей области, у них ДЭС именно аварийные, т.к. объект по категории электроснабжения сверх.крутой., по регламенту они профилактические запуски раз в квартал делают, естественно без 100% нагрузки.


Проектировщик_Т

Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 493
Зарегистрирован: 08 авг 2010, 13:07
Награды: 1
Благодарил (а): 104 раза
Поблагодарили: 67 раз

Re: Выбросы от стационарной дизельной установки

Сообщение Проектировщик_Т » 29 июн 2012, 07:24

Вот эти профилактические запуски я и считаю. Таково требование нашего РПрН.
Только затрудняюсь рассчитать выбросы на холостом ходу для ДЭС.