Выбросы от дизель-генераторов

Модераторы: Ecolog-Julia, masm0, Kotucheny, Лёха


Птица

Звезда за помощь Медаль за помощь
Эколог
Сообщения: 2322
Зарегистрирован: 28 мар 2007, 16:06
Награды: 5
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 221 раз
Поблагодарили: 482 раза
Контактная информация:

Re: Выбросы от дизель-генераторов

Сообщение Птица »

lavanda, Я бы опираясь на технические характеристики просчитала бы выбросы по методике. Не известно при каких условиях и как были получены данные концентрации.

lavanda
Эколог
Сообщения: 387
Зарегистрирован: 23 мар 2009, 14:03
Откуда: Тольятти
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 39 раз

Re: Выбросы от дизель-генераторов

Сообщение lavanda »

Добрый день. А подскажите, если дизельная установка включается для проверки на 10 минут, нужно ли учитывать 20-и минутное осреднение?

Проектировщик_Т

Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 587
Зарегистрирован: 08 авг 2010, 13:07
Награды: 2
Благодарил (а): 165 раз
Поблагодарили: 105 раз

Re: Выбросы от дизель-генераторов

Сообщение Проектировщик_Т »

Нужно.
Аватара пользователя

tihonya
Эколог
Сообщения: 327
Зарегистрирован: 29 апр 2015, 17:58
Откуда: Челябинск
Благодарил (а): 35 раз
Поблагодарили: 5 раз

Re: Выбросы от дизель-генераторов

Сообщение tihonya »

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, расчет выбросов проведен по программе ’Дизель’ (Версия 2.0). Программа реализует: ’Методику расчёта выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок’. НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2001 год. Я смотрела эта методика включена в перечень методик расчета выбросов загрязняющих веществ (распоряжение Минприроды России от 28 июня 2021 г. № 22-Р). Нужно ли сейчас делать пересчет выбросов по актуальной программе Дизель 2.2 по ГОСТ Р 56163-2019 «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Метод расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу стационарными дизельными установками (новыми и после капитального ремонта) различной мощности и назначения при их эксплуатации»?

Птица

Звезда за помощь Медаль за помощь
Эколог
Сообщения: 2322
Зарегистрирован: 28 мар 2007, 16:06
Награды: 5
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 221 раз
Поблагодарили: 482 раза
Контактная информация:

Re: Выбросы от дизель-генераторов

Сообщение Птица »

tihonya, ГОСТ всегда был добровольного применения.


Янат
Заслуженный эколог
Сообщения: 756
Зарегистрирован: 26 фев 2009, 15:41
Благодарил (а): 306 раз
Поблагодарили: 22 раза

Re: Выбросы от дизель-генераторов

Сообщение Янат »

Коллеги, в период строительства ДЭС работает в 10 м от жилых домов и получается превышение ПДК конечно. Как можно выйти из этой ситуации? Вы передвижную ДЭС рассматриваете как организованный или неорганизованный источник?
Аватара пользователя

Mariery

Медаль за развитие Звезда за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 1081
Зарегистрирован: 30 июл 2009, 13:37
Награды: 3
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 649 раз
Поблагодарили: 246 раз

Re: Выбросы от дизель-генераторов

Сообщение Mariery »

Янат, когда-то очень давно один эксперт для таких случаев рекомендовала прописывать (!) использование некоей "Присадки", которая позволяет снижать выбросы диоксида азота чуть ли не до 90 %. В Интернете попадаются упоминания о таких "волшебных зельях", но, конечно, такое "мероприятие" *в современном мире грамотного и ответственного проектирования* не подходит, ввиду его исключительной голословности.
А кроме выбросов, от ДЭС еще шум немаленький (если только не предусмотреть очень эффективный шумозащитный кожух или контейнер).
Может, есть возможность <написать, что> подключиться к стационарным электросетям?
Neminem cito laudaveris, neminem cito accusaveris. (Seneca)
Аватара пользователя

kentavrik

Звезда за помощь Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 2886
Зарегистрирован: 24 сен 2015, 09:49
Награды: 5
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 583 раза
Поблагодарили: 691 раз

Re: Выбросы от дизель-генераторов

Сообщение kentavrik »

Mariery писал(а): 21 окт 2021, 17:06 написать, что> подключиться к стационарным электросетям
надо не писать, а тех.условия представить на подключение.

Или может просто отодвинуть дэс😆?

Янат
Заслуженный эколог
Сообщения: 756
Зарегистрирован: 26 фев 2009, 15:41
Благодарил (а): 306 раз
Поблагодарили: 22 раза

Re: Выбросы от дизель-генераторов

Сообщение Янат »

Mariery, может быть поделитесь информацией или расчетом по шумозащитному кожуху и контейнеру? была бы очень благодарна

kentavrik, двигать пробовала, на 15 м тоже не очень рассеивание.
Аватара пользователя

Mariery

Медаль за развитие Звезда за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 1081
Зарегистрирован: 30 июл 2009, 13:37
Награды: 3
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 649 раз
Поблагодарили: 246 раз

Re: Выбросы от дизель-генераторов

Сообщение Mariery »

Янат, вот тут, например, производитель заявляет, что в его кожухе всего 50 дБа на расстоянии 7 м (правда, этот пример ДЭС на 25 кВт всего, а тут можно на другие подобрать).
Neminem cito laudaveris, neminem cito accusaveris. (Seneca)

Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Выбросы маслоэкстракционный цех
    keranova_1111 » » в форуме Охрана земельных ресурсов
    6 Ответы
    1204 Просмотры
    Последнее сообщение keranova_1111
  • Выбросы от сушильного шкафа при металлообработке
    Nasturcia2 » » в форуме Металообработка
    3 Ответы
    2249 Просмотры
    Последнее сообщение larhet

Вернуться в «Дизель»

Форум для экологов : Отказ от ответственности