Выбросы от резервуаров

Выбросы от резервуаров с различными жидкостями и АЗС

Модераторы: Лёха, masm0, Kotucheny


Автор темы
Lateco
Интеграл-Клуб
Сообщения: 307
Зарегистрирован: 21 июн 2005, 19:29
Благодарил (а): 74 раза
Поблагодарили: 13 раз

Выбросы от резервуаров

Сообщение Lateco » 16 мар 2009, 23:51

Как правильно посчитать выбросы от резервуаров хранения соляной кислоты, гидроксида натрия? Пробовали по Новополоцкой методике, но там нужно заводить характеристики жидкостей и газов. В частности, есть такая КОНСТАНТА АНТУАНА. По вышеназванным веществам её нигде нет, даже у Тищенко. И что делать?[!unknowing]


Аватара пользователя

Solaris

Медаль за развитие Медаль за помощь
Эколог
Сообщения: 588
Зарегистрирован: 20 окт 2015, 04:31
Награды: 2
Откуда: Иркутск
Благодарил (а): 113 раз
Поблагодарили: 87 раз

Re: Выбросы от резервуаров

Сообщение Solaris » 01 дек 2016, 10:43

Какую высоту РГС с дыхательным клапаном "не страшно" поставить в расчетах, чтобы экспертов вот не смутить? 8,5м не слишком много? Просто если ставить менее, то концентрация повышается на границе...

Аватара пользователя

Wespe

Медаль за развитие Звезда за помощь Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 3267
Зарегистрирован: 09 апр 2010, 19:01
Награды: 5
Откуда: Каракас
Благодарил (а): 570 раз
Поблагодарили: 609 раз

Re: Выбросы от резервуаров

Сообщение Wespe » 01 дек 2016, 10:53

Solaris писал(а): Какую высоту РГС с дыхательным клапаном "не страшно" поставить в расчетах, чтобы экспертов вот не смутить? 8,5м не слишком много? Просто если ставить менее, то концентрация повышается на границе...
А реально там сколько?
"Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова." (с)

Аватара пользователя

Solaris

Медаль за развитие Медаль за помощь
Эколог
Сообщения: 588
Зарегистрирован: 20 окт 2015, 04:31
Награды: 2
Откуда: Иркутск
Благодарил (а): 113 раз
Поблагодарили: 87 раз

Re: Выбросы от резервуаров

Сообщение Solaris » 01 дек 2016, 10:58

Ну, может 6м, это вместе с постаментом, на котором стоит РГС...

Аватара пользователя

Wespe

Медаль за развитие Звезда за помощь Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 3267
Зарегистрирован: 09 апр 2010, 19:01
Награды: 5
Откуда: Каракас
Благодарил (а): 570 раз
Поблагодарили: 609 раз

Re: Выбросы от резервуаров

Сообщение Wespe » 01 дек 2016, 11:00

Солярис, ну вот представьте, эксперт лезет в гугел, находит конструкцию РГС-100, смотрит его габариты и видит что высота его с дыхательным патрубком 3,2 м... Резервуары горизонтальные РГС смутит его при этом 8,5 м как Вы думаете?

Отправлено спустя 25 секунд:
Solaris писал(а): Ну, может 6м, это вместе с постаментом, на котором стоит РГС...
Какого ж он объёма то?
"Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова." (с)


Аватара пользователя

Solaris

Медаль за развитие Медаль за помощь
Эколог
Сообщения: 588
Зарегистрирован: 20 окт 2015, 04:31
Награды: 2
Откуда: Иркутск
Благодарил (а): 113 раз
Поблагодарили: 87 раз

Re: Выбросы от резервуаров

Сообщение Solaris » 01 дек 2016, 11:16

А вы разве ни разу не видели АЗС с РГС с довольно высокими патрубками?
РГС-60

Аватара пользователя

Wespe

Медаль за развитие Звезда за помощь Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 3267
Зарегистрирован: 09 апр 2010, 19:01
Награды: 5
Откуда: Каракас
Благодарил (а): 570 раз
Поблагодарили: 609 раз

Re: Выбросы от резервуаров

Сообщение Wespe » 01 дек 2016, 11:25

Solaris писал(а): А вы разве ни разу не видели АЗС с РГС с довольно высокими патрубками?
РГС-60
На АЗС вообще только подземные видел... как то не довелось мне узреть АЗС с надземными емкостями... Если конкретно про этотТехнические характеристики резервуара горизонтального стального РГС-60м³ то его высота 5, м, ну плюс нестандартный постамент + удлинённая свеча... но 8,5 м? У меня б сомнения были
"Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова." (с)

Аватара пользователя

Solaris

Медаль за развитие Медаль за помощь
Эколог
Сообщения: 588
Зарегистрирован: 20 окт 2015, 04:31
Награды: 2
Откуда: Иркутск
Благодарил (а): 113 раз
Поблагодарили: 87 раз

Re: Выбросы от резервуаров

Сообщение Solaris » 01 дек 2016, 12:10

По техрегламенту по пожбезопасности в настоящее время, да, надземные резервуары в черте населенных пунктов запрещены. Но это если речь идет о вновь построенных. В небольших населенных пунктах, особенно в промзоне встречаются и надземные.
Ладно, с 8,5 загнул, конечно, но все шесть можно встретить.

Аватара пользователя

Лёха

Главврач Медаль за развитие Орден за помощь Звезда за помощь Медаль за помощь
Модератор
Сообщения: 3888
Зарегистрирован: 18 июн 2010, 19:46
Награды: 6
Откуда: с. Кручи
Благодарил (а): 712 раз
Поблагодарили: 1352 раза

Re: Выбросы от резервуаров

Сообщение Лёха » 01 дек 2016, 12:11

С увеличением высоты давлению паров ГВС все труднее преодолеть сопротивление в воздушном тракте, так что бесконечно ее увеличивать нельзя без механического побуждения.
В данном случае, я бы не стал поднимать высоту свечи, а уточнил технические характеристики выброса: диаметр и скорость выброса (скорость выброса можно высчитать через давление срабатывания клапана), а так же привел бы максимально-разовый выброс к 20-минутному осреднению, через время срабатывания этого клапана.
Tabhair fear chuige a bhfuil sé beo fiú, agus beidh sé in ann maireachtáil in aon staid

Аватара пользователя

kentavrik

Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 791
Зарегистрирован: 24 сен 2015, 09:49
Награды: 4
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 110 раз
Поблагодарили: 203 раза

Re: Выбросы от резервуаров

Сообщение kentavrik » 01 дек 2016, 15:22

Да что Вы, неужели все труднее? Это ж скоро понтоны и газгольдеры будут не нужны. Поставил трубу 25 метров и все... парам никак не преодолеть "сопротивление". Интересно, у нас что давление воздушного столба в трубе и без нее разное?
"бесконечно увеличивать нельзя" - новое постановление Главврача

Аватара пользователя

Лёха

Главврач Медаль за развитие Орден за помощь Звезда за помощь Медаль за помощь
Модератор
Сообщения: 3888
Зарегистрирован: 18 июн 2010, 19:46
Награды: 6
Откуда: с. Кручи
Благодарил (а): 712 раз
Поблагодарили: 1352 раза

Re: Выбросы от резервуаров

Сообщение Лёха » 01 дек 2016, 15:36

kentavrik, вы с физикой поругались. да? ))))))))
Tabhair fear chuige a bhfuil sé beo fiú, agus beidh sé in ann maireachtáil in aon staid


Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Выбросы, пищевая сода
    nina.zyanko » 25 окт 2018, 15:45 » в форуме Охрана атмосферного воздуха
    29 Ответы
    2838 Просмотры
    Последнее сообщение Денис_1990
    29 окт 2018, 16:24
  • Выбросы ЗВ при сносе зданий
    IraK » 25 май 2018, 15:25 » в форуме Охрана атмосферного воздуха
    0 Ответы
    409 Просмотры
    Последнее сообщение IraK
    25 май 2018, 15:25
  • Выбросы не через трубу
    larisa_ » 14 авг 2018, 12:04 » в форуме Теплоэнергетика
    9 Ответы
    601 Просмотры
    Последнее сообщение hawkress
    14 авг 2018, 17:01
  • Выбросы от производства памперсов
    Лейли » 12 май 2018, 13:36 » в форуме Охрана атмосферного воздуха
    0 Ответы
    499 Просмотры
    Последнее сообщение Лейли
    12 май 2018, 13:36
  • Выбросы от ломки футеровки
    Tarri » 26 окт 2018, 11:51 » в форуме Охрана атмосферного воздуха
    4 Ответы
    1367 Просмотры
    Последнее сообщение Птица
    30 окт 2018, 08:45

Вернуться в «Резервуары и АЗС»