Учет малого дыхания на АЗС

Выбросы от резервуаров с различными жидкостями и АЗС

Модераторы: Ecolog-Julia, masm0, Kotucheny, Лёха

Ответить

Автор темы
rosha
Эколог
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 16 янв 2007, 17:32
Откуда: Омск

Учет малого дыхания на АЗС

Сообщение rosha »

На АЗС пять резервуаров с бензином. Слив топлива идет только в один -"большое дыхание". Нужно ли учитывать "малое дыхание" от остальных резервуаров при определении выброса г/с для расчета рассеивания?
В Методических указаниях по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от резервуаров конкретно для АЗС этого нет. В Методическом пособии в разделе 1.6.2, пункт 9,есть указания про учет малого дыхания, только не понятно: ОТНОСИТСЯ ЭТО К АЗС или только к складам ГСМ, нефтебазам, котельным?

Varvar
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 03 ноя 2006, 19:07
Откуда: Москва

Re: Учет малого дыхания на АЗС

Сообщение Varvar »

Резервуары оборудованы дыхательными клапанами, которые поддерживают газовоздушное пространство под избыточным давлением и открывается лишь при повышении давления (например закачке нефтепродукта).
В связи с этим, проведем предварительный расчет с целью определения целесообразности учета «малых дыханий».
Для расчета приняты следующие исходные данные:
- дыхательный клапан поддерживает номинальное давление газо-воздушного пространства – 200 мм. вод. ст.;
- давление срабатывания клапана – 140 мм. вод. ст.;
- колебания среднесуточной температуры летнего периода года – до 10оС.
Анализ исходных данных показал, что чувствительность дыхательного клапана Р = 60 мм. вод. ст.
При изохорическом процессе изменение давления газовоздушного пространства, зависящее от изменения температуры наружного воздуха, определяется по следующей формуле:
t0 + t
p1 = р0   , [мм.вод.ст.], где:
t0
 р0- начальное давление газо-воздушного пространства резервуара, [мм. вод. ст.], принимаем по давлению срабатывания дыхательного клапана р0 = 140 мм. вод. ст.;
 t0 – начальная температура (ночью) газо-воздушного пространства резервуара, [оК], принимаем t0 = 288оК;
 t – суточное изменение температуры наружного воздуха, [оК], принимаем t = 10 оК.

Следовательно р1 = 144,86 мм.вод.ст.
Тогда изменение давления в связи с повышением температуры равно:
р = р1 - р0 = 4,86 мм.вод.ст., но данная величина существенно меньше чувствительности дыхательного клапана, т.е. он предотвращает возможность выброса при «малых дыханиях».
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Учет выбросов от транспорта вне площадки АТП при инвентаризации
    Alexandra.emelyanovaa » » в форуме Транспорт
    5 Ответы
    1755 Просмотры
    Последнее сообщение Светлана Владимирова

Вернуться в «Резервуары и АЗС»

Форум для экологов : Отказ от ответственности