Сообщение hawkress »

Wespe писал(а): Кстати... возможно, что при закачке щелочи в резервуар какое-то подобие брызгоуноса и будет, но даже и при просто хранении лаборатория определяла натрий гидрооксид в ГВС в дыхательном патрубке резервуара, от 7,8 до 10,3 мг/м3, а это достаточно много.P.S.Ради родного предприятия лично сам на резервуарах с раствором натрия гидрооксида был, нос и пробоотборные фиговины в дыхательные патрубки сувал - есть там выброс, есть.
Wespe писал(а): а результаты инструментальных измерений по ряду источников с едким натром - "менее предела обнаружения МВИ (0,5 мг/м3)". Это по резервуарам, бакам и пр.
...
Есть и по некоторым резервуарам концентрация, но так как там естественная тяга как бы, то несмотря на обнаруженные концентрации выброс всё равно 0,000 г/с, за счет незначительного объема ГВС. Ну например концентрация 5,25 мг/м3, а объём 0,004 м3/с, получается 0,000021 г/с, Пренебрегаем
Я, наверно, чего-то не поняла. Так есть выброс или нет при хранении? Вся химия вроде как говорит, что не будет.
Аватара пользователя

Wespe

Медаль за развитие Звезда за помощь Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 3543
Зарегистрирован: 09 апр 2010, 19:01
Награды: 6
Откуда: Каракас
Благодарил (а): 659 раз
Поблагодарили: 689 раз

Re: Выбросы от растворов

Сообщение Wespe »

Будут, но такие маленькие, что считать надо, что их нет... :yes:
"Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова." (с)

Люсьена

Медаль за помощь
Эколог
Сообщения: 331
Зарегистрирован: 03 дек 2014, 17:54
Награды: 1
Благодарил (а): 43 раза
Поблагодарили: 74 раза

Re: Выбросы от растворов

Сообщение Люсьена »

Wespe, как определить маленькие или не маленькие? Если 0,000021 г/с пренебрегаем, то почему бензапирен с 0,00000001 г/с учитываем?
Уже задавалась вопросом, но так и не нашла, (киньте камнем - плохо искала, видимо), до какого знака после запятой учитывать выбросы????

Птица

Звезда за помощь Медаль за помощь
Эколог
Сообщения: 2331
Зарегистрирован: 28 мар 2007, 16:06
Награды: 5
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 221 раз
Поблагодарили: 487 раз
Контактная информация:

Re: Выбросы от растворов

Сообщение Птица »

Это все зависит от ПДК, если большое, то будет пренебрежение, если маленькое как у бенз(а)пирена, то учитываем.
Учитываю до шестого знака после запятой, если очень много нулей после запятой, то до первого числа отличного от нуля.
Аватара пользователя

Wespe

Медаль за развитие Звезда за помощь Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 3543
Зарегистрирован: 09 апр 2010, 19:01
Награды: 6
Откуда: Каракас
Благодарил (а): 659 раз
Поблагодарили: 689 раз

Re: Выбросы от растворов

Сообщение Wespe »

Люсьена писал(а): Wespe, как определить маленькие или не маленькие? Если 0,000021 г/с пренебрегаем, то почему бензапирен с 0,00000001 г/с учитываем?
Уже задавалась вопросом, но так и не нашла, (киньте камнем - плохо искала, видимо), до какого знака после запятой учитывать выбросы????
У вас, в смысле в РФ, не регламентировано, у нас, то есть в РБ, установлено, что вещества 1,2 классов опасности - до 6-го знака после запятой, 3, 4-го до третьего. Вроде и у вс такое хотели ввести, но что-то не телятся. Так что пока - на усмотрение... ну ли по птициному алгоритму...
"Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова." (с)

Аватара пользователя

ecohelp2012
Новичок
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 01 фев 2018, 08:33
Откуда: Ростов-на-Дону
Контактная информация:

Re: Выбросы от растворов

Сообщение ecohelp2012 »

Добрый день! Подскажите пожалуйста, в зоне ТО и ТР стоят баки с мочевиной для транспорта, процесс сливания мочевины в канистру и заполнения бака транспорта надо рассчитывать, или можно пренебречь? вытяжек нет, только ворота. Если надо считать то подскажите методику? И что при этом выделяется, только аммиак?
Аватара пользователя

Wespe

Медаль за развитие Звезда за помощь Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 3543
Зарегистрирован: 09 апр 2010, 19:01
Награды: 6
Откуда: Каракас
Благодарил (а): 659 раз
Поблагодарили: 689 раз

Re: Выбросы от растворов

Сообщение Wespe »

ecohelp2012 писал(а): 10 апр 2018, 14:49Подскажите пожалуйста, в зоне ТО и ТР стоят баки с мочевиной для транспорта, процесс сливания мочевины в канистру и заполнения бака транспорта надо рассчитывать, или можно пренебречь? вытяжек нет, только ворота. Если надо считать то подскажите методику? И что при этом выделяется, только аммиак?
С чего Вы решили, что будет выделяться аммиак?
"Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова." (с)
Аватара пользователя

ecohelp2012
Новичок
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 01 фев 2018, 08:33
Откуда: Ростов-на-Дону
Контактная информация:

Re: Выбросы от растворов

Сообщение ecohelp2012 »

Я только предполагаю что может выделяться аммиак, поправьте меня пожалуйста))
Аватара пользователя

Wespe

Медаль за развитие Звезда за помощь Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 3543
Зарегистрирован: 09 апр 2010, 19:01
Награды: 6
Откуда: Каракас
Благодарил (а): 659 раз
Поблагодарили: 689 раз

Re: Выбросы от растворов

Сообщение Wespe »

ecohelp2012 писал(а): 10 апр 2018, 16:20Я только предполагаю что может выделяться аммиак, поправьте меня пожалуйста))
Аммиак выделяется уже при термолизе. См. Евро-5. Мочевина, принцип, логика работы и обход: "за" и "против" . У Вас тупо слив-налив. Ничо не будет выделяться.
"Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова." (с)

Екатерина_эколог
Эколог
Сообщения: 86
Зарегистрирован: 11 фев 2013, 09:43
Благодарил (а): 20 раз

Re: Выбросы от растворов

Сообщение Екатерина_эколог »

Добрый день! На предприятии образуется побочный продукт - конденсат. В его составе : толуол, ацетон, метанол и вода. Нужно посчитать выбросы от емкости хранения. Хочу посчитать по новополоцкой методике, п. 5.4. Выбросы паров многокомпонентной жидкости смесей известного состава.
Вопрос: в формулах есть множители:∑(Xi:mi) и ∑(Xi:ρi). Правильно ли я понимаю, что в данном случае нужно учитывать все вещества, в том числе и воду?