Резервуары в помещении

Выбросы от резервуаров с различными жидкостями и АЗС

Модераторы: Ecolog-Julia, masm0, Kotucheny, Лёха


Автор темы
ecoirinka
Эколог
Сообщения: 102
Зарегистрирован: 23 дек 2008, 13:50
Откуда: Москва
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 2 раза
Контактная информация:

Резервуары в помещении

Сообщение ecoirinka »

Подскажите плиз, если из расходной емкости по трубопроводу поступает ДТ в резервуары, находящиеся в помещении, нужно ли обсчитывать эти резервуары? Расходную емкость я посчитала.

Автор темы
ecoirinka
Эколог
Сообщения: 102
Зарегистрирован: 23 дек 2008, 13:50
Откуда: Москва
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 2 раза
Контактная информация:

Re: Резервуары в помещении

Сообщение ecoirinka »

И не говорите, чего только не насмотришься на предприятиях)))
Аватара пользователя

Wespe

Медаль за развитие Звезда за помощь Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 3545
Зарегистрирован: 09 апр 2010, 19:01
Награды: 6
Откуда: Каракас
Благодарил (а): 659 раз
Поблагодарили: 689 раз

Re: Резервуары в помещении

Сообщение Wespe »

ecoirinka писал(а):И не говорите, чего только не насмотришься на предприятиях)))
Ну в общем то пусть на тему вентиляции и её необходимости голова болит не у Вас, переведите стрелки [smile] А у Вас - есть вентиляция - расчет выбросов ЗВ от резервуаров и выброс через вентиляцию, нет вентиляции - расчет выбросов ЗВ от резервуаров и выброс через двери, окна, форточки и пр.
"Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова." (с)

Автор темы
ecoirinka
Эколог
Сообщения: 102
Зарегистрирован: 23 дек 2008, 13:50
Откуда: Москва
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 2 раза
Контактная информация:

Re: Резервуары в помещении

Сообщение ecoirinka »

Да, но для рассеивания конечно же будет лучше если источник выбросов будет организованный.
Аватара пользователя

Wespe

Медаль за развитие Звезда за помощь Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 3545
Зарегистрирован: 09 апр 2010, 19:01
Награды: 6
Откуда: Каракас
Благодарил (а): 659 раз
Поблагодарили: 689 раз

Re: Резервуары в помещении

Сообщение Wespe »

ecoirinka писал(а):Да, но для рассеивания конечно же будет лучше если источник выбросов будет организованный.
Это да. Хотя я не думаю, что от резервуаров с ДТ будет настолько ошаленный выброс, чтобы возникли какие-либо проблемы с расчетами рассеивания.
"Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова." (с)


Автор темы
ecoirinka
Эколог
Сообщения: 102
Зарегистрирован: 23 дек 2008, 13:50
Откуда: Москва
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 2 раза
Контактная информация:

Re: Резервуары в помещении

Сообщение ecoirinka »

Жилье рядом...мне нужно в о,1 ПДК вложиться по углеводородам предельным)
Аватара пользователя

Wespe

Медаль за развитие Звезда за помощь Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 3545
Зарегистрирован: 09 апр 2010, 19:01
Награды: 6
Откуда: Каракас
Благодарил (а): 659 раз
Поблагодарили: 689 раз

Re: Резервуары в помещении

Сообщение Wespe »

ecoirinka писал(а):Жилье рядом...мне нужно в о,1 ПДК вложиться по углеводородам предельным)
Насколько рядом? У углеводородов предельных достаточно вольный критерий кач-ва атмосферного воздуха, может и без вентиляции вложитесь [yes]
Последний раз редактировалось Wespe 18 июн 2012, 11:41, всего редактировалось 1 раз.
"Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова." (с)

Автор темы
ecoirinka
Эколог
Сообщения: 102
Зарегистрирован: 23 дек 2008, 13:50
Откуда: Москва
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 2 раза
Контактная информация:

Re: Резервуары в помещении

Сообщение ecoirinka »

54 м)предварительно делала расчет, просчитав только накопительную емкость (заглубленная), концентрации получились 0,17 ПДК
Аватара пользователя

Wespe

Медаль за развитие Звезда за помощь Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 3545
Зарегистрирован: 09 апр 2010, 19:01
Награды: 6
Откуда: Каракас
Благодарил (а): 659 раз
Поблагодарили: 689 раз

Re: Резервуары в помещении

Сообщение Wespe »

ecoirinka писал(а):54 м)предварительно делала расчет, просчитав только накопительную емкость (заглубленная), концентрации получились 0,17 ПДК
Так уже не вложились выходит и без помещеннических резервуаров [yes]
"Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова." (с)

Автор темы
ecoirinka
Эколог
Сообщения: 102
Зарегистрирован: 23 дек 2008, 13:50
Откуда: Москва
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 2 раза
Контактная информация:

Re: Резервуары в помещении

Сообщение ecoirinka »

в крайнем случае можно в расчетах что-то изменить)))

hawkress

Звезда за помощь Медаль за помощь
Эколог
Сообщения: 1375
Зарегистрирован: 26 фев 2009, 17:46
Награды: 2
Откуда: Москва
Благодарил (а): 135 раз
Поблагодарили: 325 раз

Re: Резервуары в помещении

Сообщение hawkress »

Поделитесь опытом, все-таки как вы рассчитываете емкости с ГСМ в помещении?
У меня здание электростанции, отапливаемое, в 1 климатической зоне (север). Внутри расположены емкости запаса масла (свечи выведены на улицу). Емкости пополняются из бочек, которые хранятся тоже в здании. Т.е. все жидкости хранятся при более-менее стабильной температуре +15.
Если смотреть на стандартные формулы Новополоцкой методики, то мне кажется ближе всего будет рассчитать как резервуар заглубленный, без обогрева, весь годовой объем закачки указать как для теплого времени года. А вот какую климатическую зону адекватнее использовать, от этого зависят коэффициенты Y и Gxp ?