Резервуары в помещении
Подскажите плиз, если из расходной емкости по трубопроводу поступает ДТ в резервуары, находящиеся в помещении, нужно ли обсчитывать эти резервуары? Расходную емкость я посчитала.
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 3545
- Зарегистрирован: 09 апр 2010, 19:01
- Награды: 6
- Откуда: Каракас
- Благодарил (а): 659 раз
- Поблагодарили: 689 раз
Re: Резервуары в помещении
Ну в общем то пусть на тему вентиляции и её необходимости голова болит не у Вас, переведите стрелки [smile] А у Вас - есть вентиляция - расчет выбросов ЗВ от резервуаров и выброс через вентиляцию, нет вентиляции - расчет выбросов ЗВ от резервуаров и выброс через двери, окна, форточки и пр.ecoirinka писал(а):И не говорите, чего только не насмотришься на предприятиях)))
"Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова." (с)
-
Автор темы
- Эколог
- Сообщения: 102
- Зарегистрирован: 23 дек 2008, 13:50
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 9 раз
- Поблагодарили: 2 раза
- Контактная информация:
Re: Резервуары в помещении
Да, но для рассеивания конечно же будет лучше если источник выбросов будет организованный.
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 3545
- Зарегистрирован: 09 апр 2010, 19:01
- Награды: 6
- Откуда: Каракас
- Благодарил (а): 659 раз
- Поблагодарили: 689 раз
Re: Резервуары в помещении
Это да. Хотя я не думаю, что от резервуаров с ДТ будет настолько ошаленный выброс, чтобы возникли какие-либо проблемы с расчетами рассеивания.ecoirinka писал(а):Да, но для рассеивания конечно же будет лучше если источник выбросов будет организованный.
"Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова." (с)
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 3545
- Зарегистрирован: 09 апр 2010, 19:01
- Награды: 6
- Откуда: Каракас
- Благодарил (а): 659 раз
- Поблагодарили: 689 раз
Re: Резервуары в помещении
Насколько рядом? У углеводородов предельных достаточно вольный критерий кач-ва атмосферного воздуха, может и без вентиляции вложитесь [yes]ecoirinka писал(а):Жилье рядом...мне нужно в о,1 ПДК вложиться по углеводородам предельным)
Последний раз редактировалось Wespe 18 июн 2012, 11:41, всего редактировалось 1 раз.
"Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова." (с)
-
Автор темы
- Эколог
- Сообщения: 102
- Зарегистрирован: 23 дек 2008, 13:50
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 9 раз
- Поблагодарили: 2 раза
- Контактная информация:
Re: Резервуары в помещении
54 м)предварительно делала расчет, просчитав только накопительную емкость (заглубленная), концентрации получились 0,17 ПДК
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 3545
- Зарегистрирован: 09 апр 2010, 19:01
- Награды: 6
- Откуда: Каракас
- Благодарил (а): 659 раз
- Поблагодарили: 689 раз
Re: Резервуары в помещении
Так уже не вложились выходит и без помещеннических резервуаров [yes]ecoirinka писал(а):54 м)предварительно делала расчет, просчитав только накопительную емкость (заглубленная), концентрации получились 0,17 ПДК
"Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова." (с)
-
- Эколог
- Сообщения: 1375
- Зарегистрирован: 26 фев 2009, 17:46
- Награды: 2
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 135 раз
- Поблагодарили: 325 раз
Re: Резервуары в помещении
Поделитесь опытом, все-таки как вы рассчитываете емкости с ГСМ в помещении?
У меня здание электростанции, отапливаемое, в 1 климатической зоне (север). Внутри расположены емкости запаса масла (свечи выведены на улицу). Емкости пополняются из бочек, которые хранятся тоже в здании. Т.е. все жидкости хранятся при более-менее стабильной температуре +15.
Если смотреть на стандартные формулы Новополоцкой методики, то мне кажется ближе всего будет рассчитать как резервуар заглубленный, без обогрева, весь годовой объем закачки указать как для теплого времени года. А вот какую климатическую зону адекватнее использовать, от этого зависят коэффициенты Y и Gxp ?
У меня здание электростанции, отапливаемое, в 1 климатической зоне (север). Внутри расположены емкости запаса масла (свечи выведены на улицу). Емкости пополняются из бочек, которые хранятся тоже в здании. Т.е. все жидкости хранятся при более-менее стабильной температуре +15.
Если смотреть на стандартные формулы Новополоцкой методики, то мне кажется ближе всего будет рассчитать как резервуар заглубленный, без обогрева, весь годовой объем закачки указать как для теплого времени года. А вот какую климатическую зону адекватнее использовать, от этого зависят коэффициенты Y и Gxp ?
-