Расчет при сливе/хранении/раздаче тосола

Выбросы от резервуаров с различными жидкостями и АЗС

Модераторы: Ecolog-Julia, Лёха, masm0, Kotucheny

Ответить

Автор темы
ЮВ

Медаль за помощь
Интеграл-Клуб
Сообщения: 2002
Зарегистрирован: 22 мар 2007, 15:08
Награды: 2
Откуда: Москва
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 126 раз

Расчет при сливе/хранении/раздаче тосола

Сообщение ЮВ »

В общем и целом попался мне объектец АЗС/Склад ГСМ, где приключилось сие несчастье.
Резервуар для хранения и раздачи через колонки тосола. Ясно, что посчитать можно по полному комплекту методик Новополоцкой, дополнениям к ней и мет. пособию 2005 года.

Состав тосола_антифриза известен - 40% вода, 60% этиленгликоль.
Остались нюансы, от которых зависит расчет:
1. Концентрация паров при закачке, г/м3:
Максимальная: Cpmax
В резервуары, осенью-зимой:Cроз весной-летом: Cрвл
В баки, осенью-зимой: Cбози весной-летом: Cбвл
3. Коэффициент для учета годовых выбросов (К), который в методике представлен только для бензина, дизеля и масел.

Помогите соображениями на тему. Спасибо.

partizan
Интеграл-Клуб
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 17:50

Re: Расчет при сливе/хранении/раздаче тосола

Сообщение partizan »

А у меня тосол используется для охлаждения электронасосных агрегатов перекачки мазута. Теоретически система закрытая и единственное что можно посчитать так это утечки через неподвижные и подвижные соединения.. согласно Методике расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования РД 39-142-00.
Расскажите как решили свой вопрос, нашли ли данные и если да, то озвучте их, буду благодарен)
Аватара пользователя

Wespe

Медаль за развитие Звезда за помощь Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 3543
Зарегистрирован: 09 апр 2010, 19:01
Награды: 6
Откуда: Каракас
Благодарил (а): 659 раз
Поблагодарили: 689 раз

Re: Расчет при сливе/хранении/раздаче тосола

Сообщение Wespe »

Делов-то. Расположение емкости с тосолом на территории АЗС вовсе не говорит о том, что считать выбросы можно только по разделу 7. Выбросы паров нефтепродуктов в атмосферу из резервуаров автозаправочных станций... Резервуары считать по 5.3. Выбросы паров индивидуальных веществ (принимаем 60% этиленгликоля как чистое вещество) или по 5.4. Выбросы паров многокомпонентных жидких смесей известного состава. И первое и второе не совсем технически верно, но учитываю нулевую летучесть этиленгликоля - один хрен как считать...

Что касается утечек через неплотности, так все верно - согласно Методике расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования РД 39-142-00.
"Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова." (с)
Аватара пользователя

Рамзик
Новичок
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 21 июн 2018, 11:24
Откуда: казань

Re: Расчет при сливе/хранении/раздаче тосола

Сообщение Рамзик »

Здравствуйте. Нужно рассчитать выбросы тосола (антифриза) на атмосферный воздух.Известно, что антифриз хранится в бочках , объемом 200 л. В методике Методике расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования РД 39-142-00 приведены расчетные величины, постоянные ли они или нет? Буду очень благодарно, если вы мне ответите.

Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Расчет выбросов продувочных свечей
    keranova_1111 » » в форуме Охрана атмосферного воздуха
    3 Ответы
    1411 Просмотры
    Последнее сообщение TRusT
  • Расчет количества противообледенительных жидкостей
    ЖОКЛИН » » в форуме Расчет количества отходов
    3 Ответы
    903 Просмотры
    Последнее сообщение Екатерина Петрова
  • Расчет выбросов зв от станка брикетирования
    GalinaAstakhova » » в форуме Деревообработка
    29 Ответы
    1568 Просмотры
    Последнее сообщение Wespe
  • Расчет количества отходов от колбасного производства
    Айдана » » в форуме Расчет количества отходов
    4 Ответы
    685 Просмотры
    Последнее сообщение Птица
  • Расчет выбросов от участка мойки ж/д вагонов
    keranova_1111 » » в форуме Инженерные изыскания
    1 Ответы
    843 Просмотры
    Последнее сообщение Птица

Вернуться в «Резервуары и АЗС»

Форум для экологов : Отказ от ответственности