Коэффициент эффективности местного отсоса
Модераторы: Ecolog-Julia, Лёха, masm0, Kotucheny
Правила форума
Правила форума | Содержание раздела
Правила форума | Содержание раздела
-
Автор темы
- Эколог
- Сообщения: 118
- Зарегистрирован: 10 окт 2007, 05:25
- Откуда: Иркутск
- Поблагодарили: 1 раз
Коэффициент эффективности местного отсоса
Коллеги, подскажите эксперт РТН попросил обосновать коэффициент эффективности местного отсоса? Ситуация такая: в программе металлообработка при расчете пыли от заточных станков прога при наличии галочки "Местный отсос" по умолчанию принимает коэффициент эффективности равный 0,2 и в отчете ссылается на методическое пособие а ла 2005, но в нем никаких данных по коэф. эффективности местного отсоса нет, на стр. 59 сказано про коэффициент гравитационного осаждения и больше ничего, может кто сталкивался коллеги какую часть выброса все-таки принимать если заточный станок оснащен местным отсосом?
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 3543
- Зарегистрирован: 09 апр 2010, 19:01
- Награды: 6
- Откуда: Каракас
- Благодарил (а): 659 раз
- Поблагодарили: 689 раз
Re: Коэффициент эффективности местного отсоса
Ковровский ну тут есть три варианта... 1. Всё-таки использовать справочные данные литературы по вентиляции 2. Запрашивать информацию об эффективности местного отсоса у его производителя (по крайней мере так рекомендует Р НП «АВОК» 7.3-2007, правда там для активированных местных отсосов) 3. Инструментально определить эффективность местного отсоса (провести испытания). 4. Написать письмо в адрес тех разработчиков НМД по ООС, которые предполагают использование в формулах коэффициентов местных отсосов, но данных поэтим коэффициентам не приводят - с вопросом - А где их брать? Пусть ответят...
P.S.
Объективным критерием эффективности местного отсоса является концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны по сравнению с их концентрацией при отключении отсоса.
P.S.
Объективным критерием эффективности местного отсоса является концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны по сравнению с их концентрацией при отключении отсоса.
"Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова." (с)
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 3543
- Зарегистрирован: 09 апр 2010, 19:01
- Награды: 6
- Откуда: Каракас
- Благодарил (а): 659 раз
- Поблагодарили: 689 раз
Re: Коэффициент эффективности местного отсоса
В свете вышеизложенного, "Наш ответ Чемберлену" (эксперту) [smile] (ну как вариант) - "В виду того, что ни в одной из методик, присутствующих в "Перечене методик, используемых в 20хх году для расчета, нормирования и контроля выбросов ЗВ в атмосферный воздух" не приведены данные по коэффициентам эффективности местных отсосов, при расчёте использовались справочные данные И.М.Квашнин. Промышленные выбросы в атмосферу. Инженерные расчеты и инвентаризация, НП «АВОК», Москва, 2005 г."Ковровский писал(а): В любом случае эксперт вправе спросить (ну, во всяком случае у нас точно спросят): "Где взял? Покажи ссылку и т.д. И бестселлеры вроде книг Тищенко и других уважаемых мной авторов, просто не прокатят. Т.е. применение эфф-ти местных отсосов вроде бы звучит в методиках, но конкретных цифр нет.
"Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова." (с)
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 3543
- Зарегистрирован: 09 апр 2010, 19:01
- Награды: 6
- Откуда: Каракас
- Благодарил (а): 659 раз
- Поблагодарили: 689 раз
Re: Коэффициент эффективности местного отсоса
Кстати в этой книге "Техническая библиотека НП "АВОК"" "Промышленные выбросы в атмосферу. Инженерные расчеты и инвентаризация". Автор - канд. техн. наук И. М. Квашнин. именно позиционируется, что
На момент 2005 года это было действительно так, потом термин ввели в радиотехническую методику и Метпособие (не помню был ли этот термин в Метпособии 2002 года), но при этом забыли привести данные этих коэффициентов или хотя бы ссылки на справочную литературу...Введен термин "коэффициент эффективности местного отсоса", что отсутствует в действующих нормативных методиках по расчету выбросов
"Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова." (с)
-
- Эколог
- Сообщения: 158
- Зарегистрирован: 25 окт 2005, 07:42
- Откуда: город
- Благодарил (а): 17 раз
- Поблагодарили: 34 раза
- Контактная информация:
Re: Коэффициент эффективности местного отсоса
И.М. Квашнин, Промышленные выбросы в атмосферу. Инженерные расчеты и инвентаризация.
Эффективность местных отсосов:
- зонта: 0,8-0,9 (стр. 22);
- отсасывающей панели:0,7-0,75 (стр. 23)
- бортового отсоса: 0,9;
- вытяжного шкафа: 0,98-1,0 (стр. 24);
- вентилируемой кабины: 0,97-0,98 (стр. 24);
- кожухи-воздухоприемники для заточных станков: 0,95-0,995;
- встроенные местные отсосы: 0,9-0,995.
Книгу в пдф можно скачать отсюда
http://books.tr200.ru/v.php?id=2966049
Эффективность местных отсосов:
- зонта: 0,8-0,9 (стр. 22);
- отсасывающей панели:0,7-0,75 (стр. 23)
- бортового отсоса: 0,9;
- вытяжного шкафа: 0,98-1,0 (стр. 24);
- вентилируемой кабины: 0,97-0,98 (стр. 24);
- кожухи-воздухоприемники для заточных станков: 0,95-0,995;
- встроенные местные отсосы: 0,9-0,995.
Книгу в пдф можно скачать отсюда
http://books.tr200.ru/v.php?id=2966049
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 335
- Зарегистрирован: 26 окт 2009, 09:11
- Откуда: Череповец
- Благодарил (а): 39 раз
- Поблагодарили: 33 раза
Re: Коэффициент эффективности местного отсоса
Когда я разрабатывала проект ПДВ то брала коэффициент местоного отсоса от станков оборудованных ЗИЛ 0,9, при этом эксперт из РПН заставил учитывать и 10 % выбросов как неорганизованный источник выбросов. Ссылалась на справочник Квашина, обосновав что других источников информации по данному вопросу не обнаружено. Эксперта это устроило. хотя все зависит от эксперта.
Re: Коэффициент одновременности работы оборудования
Здраствуйте коллеги! Считаю выбросы от лаборатории для проекта пдв. Нашла по вашем. совету Расчетную инструкцию Удельные показатели образования вредных веществ, выделяющихся в атмосферу от основных видов технологического оборудования для предприятий радиоэлектронного комплекса. начала проводить сам расчет Количество вредных веществ /г сек удаляемых общеобменной вентиляцией. Необходимо выяснить что за коэффициент эффективности местных отсосов. Где его найти? Помогите
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 951
- Зарегистрирован: 27 окт 2008, 15:41
- Награды: 1
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 69 раз
Re: Коэффициент эффективности местного отсоса
Он указывается в паспорте вентиляционной системы или в регулярно проводимой (то ли ежегодной, то ли раз в 2 года) оценке эффективности систем вентиляции
"Делай что должно, и будь что будет!" - Катон
-
- Эколог
- Сообщения: 922
- Зарегистрирован: 28 июл 2014, 15:57
- Награды: 1
- Откуда: Новосибирск
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 66 раз
Re: Коэффициент эффективности местного отсоса
Насколько сейчас актуально письмо НИИ Атмосфера №1-1328/08-0-1 от 06.08.2008 Г "По поводу коэффициентов гравитационного осаждения и эффективности пылеподавления"?
Безработный
-
- Эколог
- Сообщения: 405
- Зарегистрирован: 04 июн 2015, 12:17
- Награды: 1
- Благодарил (а): 33 раза
- Поблагодарили: 91 раз
Re: Коэффициент эффективности местного отсоса
Sanya101, насчет второго пункта письма - не сталкивался. А вот первый пункт не принимали эксперты. В новых методиках эти понижающие коэффициенты закреплены. Пока еще сам в ожидании как эксперт отреагирует.
-
- Эколог
- Сообщения: 922
- Зарегистрирован: 28 июл 2014, 15:57
- Награды: 1
- Откуда: Новосибирск
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 66 раз
Re: Коэффициент эффективности местного отсоса
Денис_1990, Да полно методик, которые не учитывают ни местные отсосы, ни гравитационное осаждение крупнодисперсных частиц.