Расчет отходов от очистных сооружений, ливневой канализации, оборудования водоподготовки
Модераторы: Kotucheny, Raccoon
Фильтрующая загрузка
кто-нибудь знает как посчитать фильтрующую загрузку от очистных?????помогите....[!cheers][:-((]
Re: Расчет отходов от очистных сооружений
Добрый день! Если кому-то интересно, то вот каким расчетом удовлетворился эксперт.
Отходы (осадки) при биологической очистке сточных вод
Образуются при биологической очистки хоз-бытовх сточных вод (очистные ТОРАS 15).
Количество осадков рассчитывается по формуле:
С = qw х Pi х 10–6 х р х k + Qотс, (т), где
qw — объем сточных вод, (м3);
Pi — прирост активного ила, (мг/л) ;
р — плотность активного ила, (принимаем 1,2 т/м3);
k – коэффициент обводненности осадка;
Qотс – осадок отстойника установки..
Объем сточных вод рассчитывается по формуле:
qw = П х n х 365 х 10-3 (м3/год), где
П — водоотведение (25 л/день на одного человека для неканализированных районов согласно [20]);
n — численность, (чел.).
qw = 43 х 25 х 365 х 10-3 = 392,38 м3
Согласно [20] прирост активного ила рассчитывается по формуле
Рi = 0,8 х Сcdp + Kg + Len (мг/л), где
Сcdp – концентрация взвешенных веществ в сточной воде, поступающей в аэротенк (мг/л) (32,5 мг/л согласно протоколу КХА);
Кg – коэффициент прироста (0,3 согласно согласно [20]);
Len – БПКполн поступающей в аэротенк сточной воды (2,9 мг/л согласно протоколу КХА);
Pi = 0,8 х 32,5 + 0,3 х 2,9 = 22,62 мг/л
Осадок отстойника установки (согласно [17]) рассчитывается по формуле:
Qотс = qw х (Сев – Сех) х 10-6, т/год, где
qw - объем сточных вод, (м3);
Сев – содержание взвешенных веществ в воде перед установкой, (мг/л) (32,5 мг/л согласно протоколу КХА);
Сех - содержание взвешенных веществ в осветленной воде (мг/л) (8.8 мг/л согласно протоколу КХА).
Qотс = 392,38 х (32,5 – 8,8 ) х 10-6 = 0,009 т/год
С = 392,38 х 22,62 х 10–6 х 1,2 х 1,9 + 0,009 = 0,029 т.
17. Методические рекомендации по оценке объемов образования отходов производства и потребления, ГУ НИЦПУРО, 2003 г.
20. СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»
Отходы (осадки) при биологической очистке сточных вод
Образуются при биологической очистки хоз-бытовх сточных вод (очистные ТОРАS 15).
Количество осадков рассчитывается по формуле:
С = qw х Pi х 10–6 х р х k + Qотс, (т), где
qw — объем сточных вод, (м3);
Pi — прирост активного ила, (мг/л) ;
р — плотность активного ила, (принимаем 1,2 т/м3);
k – коэффициент обводненности осадка;
Qотс – осадок отстойника установки..
Объем сточных вод рассчитывается по формуле:
qw = П х n х 365 х 10-3 (м3/год), где
П — водоотведение (25 л/день на одного человека для неканализированных районов согласно [20]);
n — численность, (чел.).
qw = 43 х 25 х 365 х 10-3 = 392,38 м3
Согласно [20] прирост активного ила рассчитывается по формуле
Рi = 0,8 х Сcdp + Kg + Len (мг/л), где
Сcdp – концентрация взвешенных веществ в сточной воде, поступающей в аэротенк (мг/л) (32,5 мг/л согласно протоколу КХА);
Кg – коэффициент прироста (0,3 согласно согласно [20]);
Len – БПКполн поступающей в аэротенк сточной воды (2,9 мг/л согласно протоколу КХА);
Pi = 0,8 х 32,5 + 0,3 х 2,9 = 22,62 мг/л
Осадок отстойника установки (согласно [17]) рассчитывается по формуле:
Qотс = qw х (Сев – Сех) х 10-6, т/год, где
qw - объем сточных вод, (м3);
Сев – содержание взвешенных веществ в воде перед установкой, (мг/л) (32,5 мг/л согласно протоколу КХА);
Сех - содержание взвешенных веществ в осветленной воде (мг/л) (8.8 мг/л согласно протоколу КХА).
Qотс = 392,38 х (32,5 – 8,8 ) х 10-6 = 0,009 т/год
С = 392,38 х 22,62 х 10–6 х 1,2 х 1,9 + 0,009 = 0,029 т.
17. Методические рекомендации по оценке объемов образования отходов производства и потребления, ГУ НИЦПУРО, 2003 г.
20. СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»
-
- Новичок
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 04 сен 2009, 05:42
- Откуда: Красноярск
- Благодарил (а): 13 раз
Re: Расчет отходов от очистных сооружений
Добрый день! Пожалуйста, подскажите всё же, как считаются отходы (осадки) от реагентной очистки сточных вод. Желательно с ссылкой на источник.
-
- Эколог
- Сообщения: 88
- Зарегистрирован: 07 окт 2010, 10:32
- Откуда: Красноярск
- Благодарил (а): 14 раз
- Поблагодарили: 3 раза
Re: Расчет образования избыточного активного ила
yana78
Здравствуйте! А из какой методики взята формула для расчета?
Здравствуйте! А из какой методики взята формула для расчета?
Re: Расчет отходов от очистных сооружений
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как рассчитать массу образующегося отхода "отработанные мембранные фильтры очистки воды", которые стоят в системе водоподготовки воды из скважины?
-
- Модератор
- Сообщения: 579
- Зарегистрирован: 21 янв 2013, 15:42
- Награды: 6
- Откуда: Мурманск
- Благодарил (а): 102 раза
- Поблагодарили: 127 раз
Re: Расчет отходов от очистных сооружений
Честно говоря норматива образования такого отхода не знаю. Могу предложить только где-нибудь найти срок эксплуатации фильтра до замены и его массу и через эти данные рассчитать
Re: Расчет отходов от очистных сооружений
Мне известна масса сухого фильтра, а вот сколько он будет весить после использования мне никто не скажет.
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 540
- Зарегистрирован: 01 авг 2013, 15:22
- Награды: 8
- Благодарил (а): 346 раз
- Поблагодарили: 493 раза
Re: Расчет отходов от очистных сооружений
Elenka_C
плюс влажность (по протоколу КХА). вот и получится ваша масса.
плюс влажность (по протоколу КХА). вот и получится ваша масса.
-
- Модератор
- Сообщения: 579
- Зарегистрирован: 21 янв 2013, 15:42
- Награды: 6
- Откуда: Мурманск
- Благодарил (а): 102 раза
- Поблагодарили: 127 раз
Re: Расчет отходов от очистных сооружений
А отчего чистят эти фильтры, от взвешенных? Если так то предполагаю, что концентрация их в воде известна, ну и соответственно известно до каких концентраций необходимо снижение. Рассчитайте массу увлажненного осадка осадка и прибавьте к массе фильтра
Re: Расчет отходов от очистных сооружений
Спасибо! Я уже думала об этом. Вообще установка водоподготовки на предприятии используется для обезжелезивания и умягчения воды. Есть протокол до и после очистки. Но вот что делать с влажностью фильтра не знаю wall
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 0 Ответы
- 581 Просмотры
-
Последнее сообщение Dalex
-
- 4 Ответы
- 643 Просмотры
-
Последнее сообщение Птица
-
- 2 Ответы
- 909 Просмотры
-
Последнее сообщение Светлана Владимирова
-
- 0 Ответы
- 606 Просмотры
-
Последнее сообщение ЕленаСПб
-
- 5 Ответы
- 1609 Просмотры
-
Последнее сообщение Светлана Владимирова