Расчет количества отходов от выгребных ям и биотуалетов
Модераторы: Kotucheny, Raccoon
"Сухой" остаток от выгреба
Здравствуйте, коллеги! Мне необходимо рассчитать отход от выгреба по "сухому" остатку, а я как то с этим не сталкивала? Может кто-нибудь из вас знает формулку?
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 2673
- Зарегистрирован: 17 апр 2006, 21:12
- Награды: 3
- Благодарил (а): 498 раз
- Поблагодарили: 195 раз
- Контактная информация:
Re: Расчет количества отходов от выгребных ям и биотуалетов
1. По какому СанПиН не допускается наполнение выгреба (ёмкости) нечистотами выше, чем до 0,35 м. от поверхности?
2. Каково название книги, страницы которой прикреплены к посту?
2. Каково название книги, страницы которой прикреплены к посту?
-
- Модератор
- Сообщения: 3305
- Зарегистрирован: 07 фев 2007, 16:14
- Награды: 11
- Откуда: Сургут, ХМАО-Югра
- Благодарил (а): 1190 раз
- Поблагодарили: 1781 раз
Re: Как быть с отходами от биотуалетов
1) п. 2.3 «Санитарными правилами содержания территорий населенных мест», 1988 г. № 4690-88
2) Строительное производство. Справочник.под ред. И.А. Онуфриева Т.1.ч 2. Москва строй издат. 1988
С уважением..
2) Строительное производство. Справочник.под ред. И.А. Онуфриева Т.1.ч 2. Москва строй издат. 1988
С уважением..
Если хотите выразить кому-то благодарность и/или почтение, то нажмите кнопку "Поблагодарить за сообщение автора"
-
- Новичок
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 17 фев 2010, 22:23
- Откуда: Калуга
- Контактная информация:
Re: Жизненно : ФЕКАЛИИ!
Здраствуйте! Подскажите пожалуйста , откуда взята норма "От одного человека в сутки выделяется 1,23 кг. фекалий"?
-
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 05 ноя 2009, 19:27
- Откуда: Белгород
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Расчет количества отходов от выгребных ям и биотуалетов
Могу предложить свой вариант расчета:
Спойлер
При строительстве плавательного бассейна в п. Пролетарский для бригады рабочих устанавливается 2 биотуалета, накопительной емкостью 0,04 тонны каждый, которые будут заменяться по мере накопления. При работе строителей на строительной площадке образуются отходы (осадки) из выгребных ям и хозяйственно-бытовые стоки (жидкие нечистоты от биотуалетов), нормативное количество которых рассчитывается по формуле:
М = N · m · k1· k2 ·D · 10-3, т/год
где N – количество работающих, рассчитываем нормативное количество жидких нечистот по количеству работающих в наиболее напряженную смену, равному согласно ПОС 53 человека;
m – количество пастообразных и жидких нечистот от одного человека в сутки, m=1,23 кг;
k1 - коэффициент испаряемости, k1=0,5;
k2 - коэффициент использования туалета, k2=0,3;
D - количество рабочих дней, D = 205 дней (с учетом праздничных и выходных дней).
Количество жидких нечистот, образующихся в период строительства, равно:
М = 53 · 1,23 · 0,5 · 0,3 · 205 · 10-3 = 2,005 т/период строительства.
М =2,005 м3/период строительства.
при плотности хозяйственно-бытовых стоков 1000 кг/м3.
Образование жидких нечистот за 1 месяц при продолжительности строительства 9 месяцев составит – 0,223 тонны. Накопительная емкость 2-х биотуалетов составляет 0,08 т, следовательно замена должна производиться не реже 3 раз в месяц.
Итого нормативное количество отходов (осадков) из выгребных ям и хозяйственно-бытовых стоков на период строительства составляет: 2,005 т, 2,005 м3.
Отходы (осадки) из выгребных ям и хозяйственно-бытовые стоки в соответствии с «Критериями отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды» относятся к IV классу опасности.
Вывоз сточных вод из биотуалетов осуществляется по мере наполнения специальными машинами в места утилизации, согласованные с органами Роспотребнадзора и СЭС.
М = N · m · k1· k2 ·D · 10-3, т/год
где N – количество работающих, рассчитываем нормативное количество жидких нечистот по количеству работающих в наиболее напряженную смену, равному согласно ПОС 53 человека;
m – количество пастообразных и жидких нечистот от одного человека в сутки, m=1,23 кг;
k1 - коэффициент испаряемости, k1=0,5;
k2 - коэффициент использования туалета, k2=0,3;
D - количество рабочих дней, D = 205 дней (с учетом праздничных и выходных дней).
Количество жидких нечистот, образующихся в период строительства, равно:
М = 53 · 1,23 · 0,5 · 0,3 · 205 · 10-3 = 2,005 т/период строительства.
М =2,005 м3/период строительства.
при плотности хозяйственно-бытовых стоков 1000 кг/м3.
Образование жидких нечистот за 1 месяц при продолжительности строительства 9 месяцев составит – 0,223 тонны. Накопительная емкость 2-х биотуалетов составляет 0,08 т, следовательно замена должна производиться не реже 3 раз в месяц.
Итого нормативное количество отходов (осадков) из выгребных ям и хозяйственно-бытовых стоков на период строительства составляет: 2,005 т, 2,005 м3.
Отходы (осадки) из выгребных ям и хозяйственно-бытовые стоки в соответствии с «Критериями отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды» относятся к IV классу опасности.
Вывоз сточных вод из биотуалетов осуществляется по мере наполнения специальными машинами в места утилизации, согласованные с органами Роспотребнадзора и СЭС.
-
- Модератор
- Сообщения: 3305
- Зарегистрирован: 07 фев 2007, 16:14
- Награды: 11
- Откуда: Сургут, ХМАО-Югра
- Благодарил (а): 1190 раз
- Поблагодарили: 1781 раз
Re: Отходы выгребных ям сейсморазведочных бригад
А источник литры укажите?НастЁна писал(а):Спойлер
Отходы (осадки) из выгребных ям и хозяйственно-бытовые стоки
При строительстве плавательного бассейна в п. Пролетарский для бригады рабочих устанавливается 2 биотуалета, накопительной емкостью 0,04 тонны каждый, которые будут заменяться по мере накопления. При работе строителей на строительной площадке образуются отходы (осадки) из выгребных ям и хозяйственно-бытовые стоки (жидкие нечистоты от биотуалетов), нормативное количество которых рассчитывается по формуле:
М = N · m · k1· k2 ·D · 10-3, т/год
где N – количество работающих, рассчитываем нормативное количество жидких нечистот по количеству работающих в наиболее напряженную смену, равному согласно ПОС 53 человека;
m – количество пастообразных и жидких нечистот от одного человека в сутки, m=1,23 кг;
k1 - коэффициент испаряемости, k1=0,5;
k2 - коэффициент использования туалета, k2=0,3;
D - количество рабочих дней, D = 205 дней (с учетом праздничных и выходных дней).
Количество жидких нечистот, образующихся в период строительства, равно:
М = 53 · 1,23 · 0,5 · 0,3 · 205 · 10-3 = 2,005 т/период строительства.
М =2,005 м3/период строительства.
при плотности хозяйственно-бытовых стоков 1000 кг/м3.
Образование жидких нечистот за 1 месяц при продолжительности строительства 9 месяцев составит – 0,223 тонны. Накопительная емкость 2-х биотуалетов составляет 0,08 т, следовательно замена должна производиться не реже 3 раз в месяц.
Итого нормативное количество отходов (осадков) из выгребных ям и хозяйственно-бытовых стоков на период строительства составляет: 2,005 т, 2,005 м3.
Отходы (осадки) из выгребных ям и хозяйственно-бытовые стоки в соответствии с «Критериями отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды» относятся к IV классу опасности.
Вывоз сточных вод из биотуалетов осуществляется по мере наполнения специальными машинами в места утилизации, согласованные с органами Роспотребнадзора и СЭС.
Выгреб или туалет на стройплощадке можно рассчитать по этим данным
Если хотите выразить кому-то благодарность и/или почтение, то нажмите кнопку "Поблагодарить за сообщение автора"
Re: Отходы (осадки) из выгребных ям
Здравствуйте! Я согласовывала проекты с расчетом, согласно следующего источника: Распоряжение Правительства г. Москвы от 03.11.1998 г. № 1219-РП «Об утверждении норм накопления твердых бытовых отходов от предприятий и организаций г. Москвы»: удельный норматив образования жидких отходов составляет 2,0 м3\год на 1 человека, плотность ЖБО 600 кг\м3. Правда, получается много ;(. Можно также считать по объему емкости для стока биотуалета и периодичности вывоза ЖБО по договору обслуживания (это конечно если такой уже имеется).
-
- Новичок
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 01 авг 2012, 11:24
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Отходы (осадки) из выгребных ям
Здравствуйте!подскажите пожалуйста буду ли образовываться осадки в выгребной яме предназначенной только для бассейна!если да то как их посчитать .спасибо заранее!
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 2083
- Зарегистрирован: 15 авг 2006, 12:24
- Награды: 8
- Откуда: Столица русского Севера!
- Благодарил (а): 267 раз
- Поблагодарили: 1001 раз
- Контактная информация:
Re: Отходы (осадки) из выгребных ям
Поясните.... Выгребная яма - туалет. Бассейн - бассейн. В Вашем случае туалет это бассейн. [!unknowing]mega75 писал(а):Здравствуйте!подскажите пожалуйста буду ли образовываться осадки в выгребной яме предназначенной только для бассейна!если да то как их посчитать .спасибо заранее!
Пахарь, жнец и на дуде игрец, Несущий Благо, Ваш Smold.
"Суперсанпин" может прочитать любой, а понять - не каждый!
"Суперсанпин" может прочитать любой, а понять - не каждый!
-
- Новичок
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 01 авг 2012, 11:24
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Отходы (осадки) из выгребных ям
строительство детского садика в нем бассейн, канализации нет только выгребная яма на 60м3 объемом, все стоки в нее сливаютсяsmold писал(а):Поясните.... Выгребная яма - туалет. Бассейн - бассейн. В Вашем случае туалет это бассейн. [!unknowing]mega75 писал(а):Здравствуйте!подскажите пожалуйста буду ли образовываться осадки в выгребной яме предназначенной только для бассейна!если да то как их посчитать .спасибо заранее!
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 2083
- Зарегистрирован: 15 авг 2006, 12:24
- Награды: 8
- Откуда: Столица русского Севера!
- Благодарил (а): 267 раз
- Поблагодарили: 1001 раз
- Контактная информация:
Re: Отходы (осадки) из выгребных ям
Возьми слив воды за сутки в м3, умножь на дни пользования бассейном получишь объем бытовых стоков. Стоки с резервуара вывозятся по договору спецпредприятием ассенизационной машиной.
P.S.:Не знаю возможен ли такое осуществить и пройти экспертизу!? Полагаю, что нет (может быть я и не прав), т.к. для бассейна д.б. оборудование подготовки воды, очистки, обеззараживания, подпитка для водообмена чтоб не застаивалась....и все таки это ДЕТИ. Но в наше стране возможно все.
P.S.:Не знаю возможен ли такое осуществить и пройти экспертизу!? Полагаю, что нет (может быть я и не прав), т.к. для бассейна д.б. оборудование подготовки воды, очистки, обеззараживания, подпитка для водообмена чтоб не застаивалась....и все таки это ДЕТИ. Но в наше стране возможно все.
Пахарь, жнец и на дуде игрец, Несущий Благо, Ваш Smold.
"Суперсанпин" может прочитать любой, а понять - не каждый!
"Суперсанпин" может прочитать любой, а понять - не каждый!
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 4 Ответы
- 844 Просмотры
-
Последнее сообщение Птица
-
- 3 Ответы
- 1051 Просмотры
-
Последнее сообщение Екатерина Петрова
-
- 2 Ответы
- 1085 Просмотры
-
Последнее сообщение Светлана Владимирова
-
- 5 Ответы
- 1797 Просмотры
-
Последнее сообщение Светлана Владимирова
-
- 0 Ответы
- 837 Просмотры
-
Последнее сообщение ЕленаСПб