Здравствуйте. Добрался до выбросов от склада ЛВЖ. На складе хранятся смывающиеся и обезвреживающие средства, лакокрасочные материалы и другие легковоспламеняющиеся жидкости. По определенным дням идет розлив спирта на нужды предприятия. По какой методике произвести подсчеты в.в. от розлива спирта. До этого посчитал выбросы от протирки спиртом, ацетоном и керосином по формуле G = Q*Kл*10 (-2). Здесь я так понимаю это не подойдет.
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался.

Птица

Звезда за помощь Медаль за помощь
Эколог
Сообщения: 2350
Зарегистрирован: 28 мар 2007, 16:06
Награды: 5
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 224 раза
Поблагодарили: 492 раза
Контактная информация:

Re: Выбросы от склада ЛВЖ

Сообщение Птица »

Пожар, А там вобще предусмотрена влажная уборка (на складе конечно).
Аватара пользователя

Пожар

Медаль за помощь
Интеграл-Клуб
Сообщения: 1047
Зарегистрирован: 23 янв 2006, 17:40
Награды: 1
Благодарил (а): 541 раз
Поблагодарили: 89 раз

Re: Выбросы от склада ЛВЖ

Сообщение Пожар »

Птица, в том то и дело, что нет. Пол бетонный и только подметается. Делать дополнительные трубы в планы не входило
Аватара пользователя

kentavrik

Звезда за помощь Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 2915
Зарегистрирован: 24 сен 2015, 09:49
Награды: 5
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 592 раза
Поблагодарили: 698 раз

Re: Выбросы от склада ЛВЖ

Сообщение kentavrik »

Пожар, я так бы решал эту задачку: считайте выброс от масла с поверхности розлива, делите на воздухообмен склада и получайте концентрацию, сопоставляйте с ПДК рабочей зоны и решайте мыть или не мыть. иных оснований я не вижу, чтобы мыть, после уборки сорбентом.
Аватара пользователя

Wespe

Медаль за развитие Звезда за помощь Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 3545
Зарегистрирован: 09 апр 2010, 19:01
Награды: 6
Откуда: Каракас
Благодарил (а): 659 раз
Поблагодарили: 689 раз

Re: Выбросы от склада ЛВЖ

Сообщение Wespe »

И ещё выбросы песка при засыпке масла! Ну, по Новороссийской естественно... :mrgreen: В принципе и масло по ней можно посчитать... :mrgreen:
"Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова." (с)


Птица

Звезда за помощь Медаль за помощь
Эколог
Сообщения: 2350
Зарегистрирован: 28 мар 2007, 16:06
Награды: 5
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 224 раза
Поблагодарили: 492 раза
Контактная информация:

Re: Выбросы от склада ЛВЖ

Сообщение Птица »

Пожар, Из моей практики скажу, что ни разу никакой мойки ни бетонной ни асфальтовой поверхности после разлива масла не делали. Просто засыпали где песком, где стружкой древесной, все сметали и все. Могли несколько раз засыпать. Правда больших разливов на территории складов у нас не было. Сорбент в основном применялся для локализации разливов на земле и воде.
Аватара пользователя

Пожар

Медаль за помощь
Интеграл-Клуб
Сообщения: 1047
Зарегистрирован: 23 янв 2006, 17:40
Награды: 1
Благодарил (а): 541 раз
Поблагодарили: 89 раз

Re: Выбросы от склада ЛВЖ

Сообщение Пожар »

kentavrik, я так понимаю, что норматива нет чтобы мыть. А значит никто и не додумается производить такие сложные вычисления. Если конечно будущий эксперт не сидит на этом форуме)

Отправлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Wespe, зачем подсказывать не тем кому надо) Шутка шуткой, а вот заставят нас всех это считать. Так будем знать кого винить)
Аватара пользователя

Пожар

Медаль за помощь
Интеграл-Клуб
Сообщения: 1047
Зарегистрирован: 23 янв 2006, 17:40
Награды: 1
Благодарил (а): 541 раз
Поблагодарили: 89 раз

Re: Выбросы от склада ЛВЖ

Сообщение Пожар »

Поступили замечания, что считать выбросы от розлива дизтоплива по методике для АЗС не корректно. А как нужно? Кто то считал? Буду благодарна за подсказку
Аватара пользователя

DDim

Орден за помощь Звезда за помощь
Эколог
Сообщения: 4022
Зарегистрирован: 12 дек 2011, 15:22
Награды: 3
Откуда: Москва
Благодарил (а): 995 раз
Поблагодарили: 1328 раз
Контактная информация:

Re: Выбросы от склада ЛВЖ

Сообщение DDim »

Пожар, розлив это что такое - когда на землю при аварии вылилось и парит? или когда в бочки разливаете?
Из на голову ушибленных
Аватара пользователя

Пожар

Медаль за помощь
Интеграл-Клуб
Сообщения: 1047
Зарегистрирован: 23 янв 2006, 17:40
Награды: 1
Благодарил (а): 541 раз
Поблагодарили: 89 раз

Re: Выбросы от склада ЛВЖ

Сообщение Пожар »

DDim, это аварийный пролив дизтоплива при строительстве от топливозаправщика

Птица

Звезда за помощь Медаль за помощь
Эколог
Сообщения: 2350
Зарегистрирован: 28 мар 2007, 16:06
Награды: 5
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 224 раза
Поблагодарили: 492 раза
Контактная информация:

Re: Выбросы от склада ЛВЖ

Сообщение Птица »

Пожар, Тогда может быть посчитать по методике аварийного разлива нефти? Потому что именно дизтоплива не встречала методику расчета.