Пристроенная котельная

Котлы, сжигание топлива и все что с этим связано.

Модераторы: Ecolog-Julia, Лёха, masm0, Kotucheny


Автор темы
мария
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 27 июн 2005, 13:41
Откуда: Краснодар

Пристроенная котельная

Сообщение мария »

уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста, действительно ли необходимо выполнять расчет рассеивания на разных высотах (по высоте трубы котельной), расположенной рядом с высотными домами?
спасибо.[:-!]
Аватара пользователя

gogolina.alena

Медаль за помощь
Эколог
Сообщения: 441
Зарегистрирован: 29 май 2015, 15:42
Награды: 1
Благодарил (а): 33 раза
Поблагодарили: 55 раз

Re: Пристроенная котельная

Сообщение gogolina.alena »

Ольга Калинина писал(а): Для высотных зданий расчет по этажам необходимв том случае, если здание выше трубы котельной.
согласно санпину труба котельной должна быть выше самого высокого здания жилого.

valga

Медаль за развитие Звезда за помощь Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 540
Зарегистрирован: 01 авг 2013, 15:22
Награды: 8
Благодарил (а): 346 раз
Поблагодарили: 493 раза

Re: Пристроенная котельная

Сообщение valga »

gogolina.alena писал(а): согласно санпину труба котельной должна быть выше самого высокого здания жилого.
Алёна, вы бы уточнили название документа.
Аватара пользователя

gogolina.alena

Медаль за помощь
Эколог
Сообщения: 441
Зарегистрирован: 29 май 2015, 15:42
Награды: 1
Благодарил (а): 33 раза
Поблагодарили: 55 раз

Re: Пристроенная котельная

Сообщение gogolina.alena »

Высота устья дымовых труб для встроенных, пристроенных и
крышных котельных должна быть выше границы ветрового подпора, но не
менее 0,5 м выше крыши, а также не менее 2 м над кровлей более
высокой части здания или самого высокого здания в радиусе 10 м ,
мда, не санпин а снип

Renata
Новичок
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 27 авг 2010, 11:23
Благодарил (а): 22 раза
Поблагодарили: 1 раз
Контактная информация:

Re: Пристроенная котельная

Сообщение Renata »

Даа, 2 трубы котельной с торца 10 этажного дома (вдоль стены), и труба свечи продувочной рядом с ними. Прикрепила расчет свечи...

Отправлено спустя 16 минут 4 секунды:
gogolina.alena писал(а):
Ольга Калинина писал(а): Для высотных зданий расчет по этажам необходимв том случае, если здание выше трубы котельной.
согласно санпину труба котельной должна быть выше самого высокого здания жилого.
Получается, что если высота трубы 32 м, а дома 30 м, то расчет рассеивания по разным высотам можно не проводить?? Т.е. считаю как обычно, на высоте 2 м с учетом застройки, правильно??
И, важно ли в таком случае, что высота свечи всего 5,5 м.??
Вложения
Свеча.xls
(43 КБ) 666 скачиваний

Аватара пользователя

Пожар

Медаль за помощь
Интеграл-Клуб
Сообщения: 1046
Зарегистрирован: 23 янв 2006, 17:40
Награды: 1
Благодарил (а): 536 раз
Поблагодарили: 89 раз

Re: Пристроенная котельная

Сообщение Пожар »

Проводить расчет рассеивания на последнем этаже нужно и на высоте свечи тоже

Renata
Новичок
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 27 авг 2010, 11:23
Благодарил (а): 22 раза
Поблагодарили: 1 раз
Контактная информация:

Re: Пристроенная котельная

Сообщение Renata »

Пожар писал(а): Проводить расчет рассеивания на последнем этаже нужно и на высоте свечи тоже
На высоте свечи совсем не знаю как правильно сделать... свеча с торца здания на высоте 5,5 м, расчетная точка (окно) в 2 м от устья трубы, т.е. можно сказать выброс в окно.. Расчет рассеивания показывает 150 ПДК по одоранту на высоте свечи.

eko-ksv

Медаль за развитие Звезда за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 1692
Зарегистрирован: 24 фев 2007, 15:35
Награды: 3
Откуда: Ростов-на-Дону
Благодарил (а): 343 раза
Поблагодарили: 541 раз

Re: Пристроенная котельная

Сообщение eko-ksv »

Если я понял из расчетов, то у Вас время продувки свечи 5 с, если привести выброс к 20-ти минутному интервалу осреднения, то г/с выброс получится в 20*60/5=240 раз меньше, соответственно уменьшится и концентрация: 150/240=0,63 ПДК.

Renata
Новичок
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 27 авг 2010, 11:23
Благодарил (а): 22 раза
Поблагодарили: 1 раз
Контактная информация:

Re: Пристроенная котельная

Сообщение Renata »

Так ведь в расчете в формуле "г/с" уже приведены к 20-ти минутному интервалу...
Аватара пользователя

masm0

Шаман физических воздействий Звезда за развитие Орден за помощь Звезда за помощь Медаль за помощь
Медаль за порядок
Модератор
Сообщения: 2334
Зарегистрирован: 10 сен 2008, 09:41
Награды: 12
Откуда: Ленинград
Благодарил (а): 598 раз
Поблагодарили: 1329 раз
Контактная информация:

Re: Пристроенная котельная

Сообщение masm0 »

Renata писал(а): Так ведь в расчете в формуле "г/с" уже приведены к 20-ти минутному интервалу...
Renata, ничего у Вас там не приведено к 20-ти минутному интервалу. Посмотрите формулы в Экселе. Полный бред.
См. тут.
Изображение

Ответить

Вернуться в «Теплоэнергетика»

Форум для экологов : Отказ от ответственности