Объём дымовых газов от котельной

Котлы, сжигание топлива и все что с этим связано.

Модераторы: Ecolog-Julia, Лёха, masm0, Kotucheny


Автор темы
Tanyushka
Новичок
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 04 июл 2007, 16:39
Откуда: Ярославль

Объём дымовых газов от котельной

Сообщение Tanyushka »

Подскажите пожалуйста. Как рассчитывается объём уходящих дымовых газов от котельной, если будут стоять дымососы - он будет равен производительности дымососов?[!cheers]

MIST
Эколог
Сообщения: 93
Зарегистрирован: 06 окт 2005, 12:03
Поблагодарили: 4 раза

Re: Объём дымовых газов от котельной

Сообщение MIST »

Коллеги!! Обращаю ваше внимание на разницу: 1) объем сухих дымовых газов при нормальных условиях и стандартном содержании кислорода и 2) объем реальных дымовых газов включая водяной пар и температура/давление реальные в устье трубы.
1) используется при нормировании концентраций в устье выброса, а 2) необходимо в расчетах рассеивания по УПРЗА. Формулы рассчета объемов простые, основаны или на справочных данных о воздухе, необходимом для сжигания единицы топлива и объеме дымовых газов, или на данных об элементарном составе топлива.
Разберитесь, не пожалеете!!

MIST
Эколог
Сообщения: 93
Зарегистрирован: 06 окт 2005, 12:03
Поблагодарили: 4 раза

Re: Объём дымовых газов от котельной

Сообщение MIST »

В догонку! Дымосос подбирают к рассчитанным объемам продуктов горения. Избыток воздуха в котле приводит к сложным процессам со срывом факела горения, не говоря уже об экономичности котла.

Oksana
Эколог
Сообщения: 292
Зарегистрирован: 02 авг 2006, 11:04
Откуда: Махачкала
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 10 раз

Re: Объём дымовых газов от котельной

Сообщение Oksana »

MIST, пожалуйста, проясните: как узнать объем дымовых газов, которые используются в программе ЭКОЛОГ? У меня не бывает дымососов, есть рассчитанный объем сухих дымовых газов и расход топлива, а дальше?
И еще, у меня вопрос: в программе ЭКОЛОГ надо ставить температуру выходящих газов из дымовой трубы и я всегда ставила эту цифру из паспорта котла (от 160 градусов до 200), но увидела как-то инструментальные замеры непосредственно на дымовой трубе и там стояла цифра - 60 градусов. Значит я беру неправильно?
Для того, чтобы сделать шаг вперед порой достаточно пинка сзади.

Gvozd
Эколог
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 23 дек 2005, 19:14
Откуда: Гомель, РБ

Re: Объём дымовых газов от котельной

Сообщение Gvozd »

Часовое количество дымовых газов, проходящих через дымовую трубу, определяется по формуле:
V=n*B*[Vг+(а-1)*Vв)*((Q+273)/273)*(760/b),
где n – количество котлов, присоединенных к трубе, шт.;
B – расчетный часовой расход топлива на каждый из котлов, кг/ч;
a – коэффициент избытка воздуха в дымовой трубе;
Vг – теоретическое количество дымовых газов, полученных при полном сгорании 1 кг топлива, м3/кг;
Vв – теоретическое количество воздуха, необходимого для сго-рания 1 кг топлива, м3/кг;
Q – температура дымовых газов в трубе, °С;
b – барометрическое давление, мм рт ст.


MIST
Эколог
Сообщения: 93
Зарегистрирован: 06 окт 2005, 12:03
Поблагодарили: 4 раза

Re: Объём дымовых газов от котельной

Сообщение MIST »

Gvozd абсолютно права, реальный объем парогазовоздушной смеси именно такой.
Но на Украине еще водят хороводы: при нормировании концетраций необходим сухой объем приведенный к нормальным условиям с содержанием кислорода для газа и мазута 3%(a = 1,17), твердого топлива 6% (a = 1,4), дизельной установки 15 %. Это у экологов. Энергетики нормируют при содержании кислорода 0% (a = 1). Сейчас все эти расчеты занимают львиную долю при расчетах котлов, сам расчет выбросов - десятую часть всех расчетов.

Oksana
Эколог
Сообщения: 292
Зарегистрирован: 02 авг 2006, 11:04
Откуда: Махачкала
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 10 раз

Re: Объём дымовых газов от котельной

Сообщение Oksana »

А про температуру выходящих газов из трубы что-нибудь скажите?
И откуда вышеприведенная формула (на что ссылаться)?
Для того, чтобы сделать шаг вперед порой достаточно пинка сзади.
Аватара пользователя

Пожар

Медаль за помощь
Интеграл-Клуб
Сообщения: 1046
Зарегистрирован: 23 янв 2006, 17:40
Награды: 1
Благодарил (а): 536 раз
Поблагодарили: 89 раз

Re: Объём дымовых газов от котельной

Сообщение Пожар »

Температуру берете в паспорте котла

ремесленник
Новичок
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 19 авг 2007, 20:55

Re: Объём дымовых газов от котельной

Сообщение ремесленник »

Пожар:
Температуру берете в паспорте котла
Температура отводимых газов, как средняя, так и в устье дымовой трубы, берётся из аэродинамического расчёта дымовой трубы, который должен содержаться в проекте дымовой трубы. Температура, указанная в паспорте котла-это на выходе из котла.
Хотя, сейчас трудно увидеть хороший проект дымовой трубы.

Oksana
Эколог
Сообщения: 292
Зарегистрирован: 02 авг 2006, 11:04
Откуда: Махачкала
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 10 раз

Re: Объём дымовых газов от котельной

Сообщение Oksana »

А у нас я никогда не видела аэродинамический расчет, и скорее всего и не увижу - наши сантехники берут по мощности подходящую модульную котельную и приставляют к ней разработанную типовую трубу на их взгляд подходящей высоты. Поэтому и возник вопрос - как быть если у меня на руках только температура дымовых газов из котла? Правда, и эксперты никогда не писали по этому поводу замечаний, т.к. тоже являются экологами-проектировщиками и тоже берут те же данные, не заморачиваясь
Для того, чтобы сделать шаг вперед порой достаточно пинка сзади.

ecoirinka
Эколог
Сообщения: 102
Зарегистрирован: 23 дек 2008, 13:50
Откуда: Москва
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 2 раза
Контактная информация:

Re: Объём дымовых газов от котельной

Сообщение ecoirinka »

Подскажите пжл, у меня котел на газе, рассчитала параметры ГВС по составу газа, но в котле есть блочно-дутьевая горелка, учитывать ли еще дополнительный объем ГВС от нее?))

Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Теплоэнергетика»

Форум для экологов : Отказ от ответственности