Расчет выброса от газовой топки

Котлы, сжигание топлива и все что с этим связано.

Модераторы: Ecolog-Julia, Лёха, masm0, Kotucheny

Аватара пользователя

Автор темы
1234
Эколог
Сообщения: 550
Зарегистрирован: 18 авг 2005, 09:49
Откуда: город
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 47 раз

Расчет выброса от газовой топки

Сообщение 1234 »

Газовая топка используется для приготовления горячего сушильного газа (300 оС).
Вторичный воздух создает очень большое разбавление (10-и кратное).
Планируется реконструкция с заменой горелок.
Что посоветуете: считать выброс по методике для котлов или прикинуть расчетно с апроксимацией?
В принцире, есть возможность померять инструментально.
Кто-нибудь сталкивался с похожей ситуацией?

mednik
Новичок
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 18 янв 2006, 10:38
Откуда: Екатеринбург

Re: Расчет выброса от газовой топки

Сообщение mednik »

а вот в этой методике [45] - МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО РАСЧЕТУ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ПРИ СЖИГАНИИ ТОПЛИВА В КОТЛАХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 30 т/ч. МОСКВА МОСКОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ГИДРОМЕТЕОИЗДАТА - 1985
про бензпирен не написано.
Значит считать не надо да?

mednik
Новичок
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 18 янв 2006, 10:38
Откуда: Екатеринбург

Re: Расчет выброса от газовой топки

Сообщение mednik »

все нашел в Методического пособия по расчету, нормированию и и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух., С-ПБ. 2005г
на 56 стр. 1 абзац.
Всем Спасибо!

Youka
Эколог
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 15 фев 2008, 14:26
Откуда: Челябинск
Благодарил (а): 1 раз

Re: Расчет выброса от газовой топки

Сообщение Youka »

Медник, образование бензапирена при сжигании газа зависит от полноты сжигания газа, если сгорание полное и коэффициент избытка воздуха больше 1,1 то бензапирен не образуется, а если неполное то образуется бензапирен
В жизни всегда есть шанс остаться любым, но вот вопрос "Что придётся за это отдать?"

Anelik
Новичок
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 28 мар 2007, 12:36
Откуда: Белгород

Re: Расчет выброса от газовой топки

Сообщение Anelik »

Vol писал(а):Медник спрашивал "....и можно горелки считать по программе для котлов <30 т?"

Для некоторых топливосжигающих устройств, таких как горны, печи, отдельные горелки и т.п. ……………………
……(в тех случаях, когда порядок их расчета не определен какими либо действующими методиками) временно, до выпуска соответствующих методических документов, рекомендуется определять по [45].
………………………..
……………………
[45] - МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО РАСЧЕТУ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ПРИ СЖИГАНИИ ТОПЛИВА В КОТЛАХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 30 т/ч. МОСКВА МОСКОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ГИДРОМЕТЕОИЗДАТА - 1985

из Методического пособия по расчету, нормированию и и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух., С-ПБ. 2005г., стр. 55.
Коллеги, проконсультируйте, если считать выбросы по Методике [45] нужно ли разбивать оксиды азота на диоксид азота и оксид азота, ведь там написано "количество оксислов азота в пересчете на NO2". У меня газвые печи хлебокомбината. [!help]


ЮВ

Медаль за помощь
Интеграл-Клуб
Сообщения: 2002
Зарегистрирован: 22 мар 2007, 15:08
Награды: 2
Откуда: Москва
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 126 раз

Re: Расчет выброса от газовой топки

Сообщение ЮВ »

Коллеги, проконсультируйте, если считать выбросы по Методике [45] нужно ли разбивать оксиды азота на диоксид азота и оксид азота, ведь там написано "количество оксислов азота в пересчете на NO2". У меня газвые печи хлебокомбината. [!help]
есть региональные коэффициенты трансформации оксидов, тем более у Вас оборудование работает на газе. я думаю, есть смысл.
Аватара пользователя

MrChel
Эколог
Сообщения: 83
Зарегистрирован: 09 июн 2008, 18:04
Откуда: Саратов
Благодарил (а): 22 раза
Поблагодарили: 11 раз
Контактная информация:

Re: Расчет выброса от газовой топки

Сообщение MrChel »

ЮВ писал(а):
есть региональные коэффициенты трансформации оксидов, тем более у Вас оборудование работает на газе. я думаю, есть смысл.
А можно по подробнее про региональные коэффициенты.
Я всегда вот так считал:
МNO2 = 0,8MNoх
МNO = 0,13MNoх
Где Noх - суммарный выброс оксилов азота, г/сек.
Изображение
Аватара пользователя

EL_MATADOR

Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 1473
Зарегистрирован: 29 янв 2009, 16:49
Награды: 4
Откуда: Оренбург
Благодарил (а): 30 раз
Поблагодарили: 228 раз
Контактная информация:

Re: Расчет выброса от газовой топки

Сообщение EL_MATADOR »

Бен(а)пирен выделяется в выбросах от работы ДЭС, от котельных и газовом оборудовании его не выделяется. По программе котельная 3.4 он есть котельные на газу пример марка КБТА-1200 но очень мало.
С уважением, Самозанятый инженер-проектировщик
тел.+79960789054
Сайт: мой сайт
VK:Группа в VK

jozefina
Эколог
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 18 авг 2006, 13:01
Откуда: Санкт-Петербург

Re: Расчет выброса от газовой топки

Сообщение jozefina »

Youka писал(а):Медник, образование бензапирена при сжигании газа зависит от полноты сжигания газа, если сгорание полное и коэффициент избытка воздуха больше 1,1 то бензапирен не образуется, а если неполное то образуется бензапирен

Очень интересная информация!!! А на основании какой литературы это приведено? мне необходимо сослаться... [!help]

kadnikov
Эколог
Сообщения: 130
Зарегистрирован: 11 ноя 2005, 16:49
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 1 раз

Re: Расчет выброса от газовой топки

Сообщение kadnikov »

MrChel писал(а):
ЮВ писал(а):
есть региональные коэффициенты трансформации оксидов, тем более у Вас оборудование работает на газе. я думаю, есть смысл.
А можно по подробнее про региональные коэффициенты.
Я всегда вот так считал:
МNO2 = 0,8MNoх
МNO = 0,13MNoх
Где Noх - суммарный выброс оксилов азота, г/сек.
----------------------------------
Но в этой методике [ 45 ] фигурирует только МNO2 . Или его надо воспринимать как MNoх и далее разбить на МNO2 и МNO ? Вот ведь вопрос !

Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Расчет выбросов зв от станка брикетирования
    GalinaAstakhova » » в форуме Деревообработка
    29 Ответы
    1568 Просмотры
    Последнее сообщение Wespe
  • Расчет количества противообледенительных жидкостей
    ЖОКЛИН » » в форуме Расчет количества отходов
    3 Ответы
    903 Просмотры
    Последнее сообщение Екатерина Петрова
  • Расчет выбросов продувочных свечей
    keranova_1111 » » в форуме Охрана атмосферного воздуха
    3 Ответы
    1411 Просмотры
    Последнее сообщение TRusT
  • Расчет количества отходов от колбасного производства
    Айдана » » в форуме Расчет количества отходов
    4 Ответы
    685 Просмотры
    Последнее сообщение Птица
  • Расчет выбросов от участка мойки ж/д вагонов
    keranova_1111 » » в форуме Инженерные изыскания
    1 Ответы
    843 Просмотры
    Последнее сообщение Птица

Вернуться в «Теплоэнергетика»

Форум для экологов : Отказ от ответственности