Теплонапряжение топочного объема
Модераторы: Ecolog-Julia, Лёха, masm0, Kotucheny
Правила форума
Правила форума | Содержание раздела
Правила форума | Содержание раздела
-
Автор темы
- Интеграл-Клуб
- Сообщения: 199
- Зарегистрирован: 04 мар 2008, 16:14
- Откуда: -
- Благодарил (а): 1 раз
Теплонапряжение топочного объема
Как посчитать теплонапряжение топочного объема, откуда их брать и что при этом нужно знать! выручайте!Пожалуйста![!help][!bh]
-
Автор темы
- Интеграл-Клуб
- Сообщения: 199
- Зарегистрирован: 04 мар 2008, 16:14
- Откуда: -
- Благодарил (а): 1 раз
Re: Теплонапряжение топочного объма!
И еще такой вопрос: где брать значение годового расхота топлива, если газовики дают только максимальный часовой, может его как считают?[!bh][!bh][!bh]
Re: Теплонапряжение топочного объма!
Годовой расход можно посчитать. Приблизительно так: т\час*число часов работы в год[:-)]
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 2657
- Зарегистрирован: 17 апр 2006, 21:12
- Награды: 3
- Благодарил (а): 494 раза
- Поблагодарили: 194 раза
- Контактная информация:
Re: Теплонапряжение топочного объма!
Если котел работает в разных режимах, то необходимо знать расход топлива в соотв. режиме умножать его на продолжительность работы в этом режиме. Потом результаты просуммировать...
-
- Эколог
- Сообщения: 789
- Зарегистрирован: 24 авг 2005, 21:17
- Откуда: Муром
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 7 раз
- Контактная информация:
Re: Теплонапряжение топочного объма!
Для предприятия обычно устанавливается годовой лимит на газ.
Теми же самыми газовщиками.
Если нет данных по годовому расходу топлива, можно при расчетах ориентироваться на лимит
Теми же самыми газовщиками.
Если нет данных по годовому расходу топлива, можно при расчетах ориентироваться на лимит
-
Автор темы
- Интеграл-Клуб
- Сообщения: 199
- Зарегистрирован: 04 мар 2008, 16:14
- Откуда: -
- Благодарил (а): 1 раз
Re: Теплонапряжение топочного объма!
Спасибо всем огромное! А про теплонапряжение топочного топочного объема, не знаете?![!help]
Re: Теплонапряжение топочного объма!
В методичке по котельным указана формула по которой эта величина рассчитывается:
qv = Bp*Qi/Vt
где Vт – объем топочной камеры,Bp - расчетный расход топлива, Qi - низшая теплота сгорания топлива.
qv = Bp*Qi/Vt
где Vт – объем топочной камеры,Bp - расчетный расход топлива, Qi - низшая теплота сгорания топлива.
-
Автор темы
- Интеграл-Клуб
- Сообщения: 199
- Зарегистрирован: 04 мар 2008, 16:14
- Откуда: -
- Благодарил (а): 1 раз
Re: Теплонапряжение топочного объма!
Спасибочки, а в методиче по котлам до 30 тонн пара или менее 20 ГКал в час от 1999 года?!olfaso:
В методичке по котельным указана формула по которой эта величина рассчитывается:
qv = Bp*Qi/Vt
где Vт – объем топочной камеры,Bp - расчетный расход топлива, Qi - низшая теплота сгорания топлива.
Re: Теплонапряжение топочного объма!
в методичке менее 20 ГКал в час от 1999 года, в формулах при расчете бенз(а)пирена
Re: Теплонапряжение топочного объма!
Практически все параметры для расчета котлов есть врежимной карте на этот котел