Страница 2 из 2

Расчет дымовой трубы.

Добавлено: 16 мар 2009, 23:35
Антон Лейпи
Всем привет.
Есть газовая котельная. Сделали аэродинамический расчет дымовой трубы. Полученную высоту используем в экологических расчетах. Правильно ли это? Или нужно сделать другой расчет, учитывающий жилую застройку, а потом уже идти дальше?

Re: Расчет дымовой трубы.

Добавлено: 16 мар 2009, 23:35
keima
Уважаемые экологи! Подскажите, дымовую трубу, при подведенным к ней газоходам нескольких котлов, необходимо считать по параметрам одного котла или же всех? и возможно ли подсоединение газоходов от дизельных установок к одной трубе?????('[:-;(]');

Re: Расчет дымовой трубы.

Добавлено: 16 мар 2009, 23:35
p olga
keima

если через д.трубу происходит выброс дымовых газов от нескольких котлов, то объемы дымовых газов от всех котлов суммируются. Кроме того, при разных типах котлов определяется температура д.газов на выходе из дым.трубы пропорционально объемам и температуре д.газов, отходящих от котлов.

По диз.установкам, как и по котельным, такие вопросы решают специалисты, разрабатывающие тепломеханическую часть проекта.

Re: Расчет дымовой трубы.

Добавлено: 06 мар 2015, 11:55
FeFe
Добрый день! Делаю проект ПМООС по котельной и возник вопрос. Мне дали материалы все, в частности и аэродинамический расчет дымовой трубы. Согласно расчету высота 15 м. Так вот, я делаю расчеты рассеивания, чтобы узнать минимальную возможную высоты трубы с экологической точки зрения. И если у меня получится эта высота меньше, чем в аэродинамическом расчете, то какую высоту в итоге брать и предлагать? Или это будет означать, что высота 15 м, которая была определена по аэродинамическому расчету, подходит и все? Или я неправильно что-то понимаю? Заранее спасибо!)

Re: Расчет дымовой трубы.

Добавлено: 06 мар 2015, 12:15
larhet
При аэродинамическом расчете определяется минимальная высота трубы, при которой будет "тяга". Значит меньше 15 м высоту брать нельзя вам. Проверяете расчет рассеивания на 15 м, если проходит, то все норм. Если не проходит - увеличиваете высоту.

Re: Расчет дымовой трубы.

Добавлено: 06 мар 2015, 12:23
Лёха
larhet, увеличивать высоту тоже можно до определенного предела. чем длиннее газоотводящий тракт тем больше его сопротивление и естественной тяги может не хватить.