Всем привет.
Есть газовая котельная. Сделали аэродинамический расчет дымовой трубы. Полученную высоту используем в экологических расчетах. Правильно ли это? Или нужно сделать другой расчет, учитывающий жилую застройку, а потом уже идти дальше?



keima
Новичок
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 14 мар 2008, 17:14

Re: Расчет дымовой трубы.

Сообщение keima » 16 мар 2009, 23:35

Уважаемые экологи! Подскажите, дымовую трубу, при подведенным к ней газоходам нескольких котлов, необходимо считать по параметрам одного котла или же всех? и возможно ли подсоединение газоходов от дизельных установок к одной трубе?????('[:-;(]');


p olga
Эколог
Сообщения: 95
Зарегистрирован: 13 фев 2008, 02:24
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 5 раз

Re: Расчет дымовой трубы.

Сообщение p olga » 16 мар 2009, 23:35

keima

если через д.трубу происходит выброс дымовых газов от нескольких котлов, то объемы дымовых газов от всех котлов суммируются. Кроме того, при разных типах котлов определяется температура д.газов на выходе из дым.трубы пропорционально объемам и температуре д.газов, отходящих от котлов.

По диз.установкам, как и по котельным, такие вопросы решают специалисты, разрабатывающие тепломеханическую часть проекта.


FeFe
Новичок
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 09 июл 2007, 14:02
Откуда: Москва
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 2 раза

Re: Расчет дымовой трубы.

Сообщение FeFe » 06 мар 2015, 11:55

Добрый день! Делаю проект ПМООС по котельной и возник вопрос. Мне дали материалы все, в частности и аэродинамический расчет дымовой трубы. Согласно расчету высота 15 м. Так вот, я делаю расчеты рассеивания, чтобы узнать минимальную возможную высоты трубы с экологической точки зрения. И если у меня получится эта высота меньше, чем в аэродинамическом расчете, то какую высоту в итоге брать и предлагать? Или это будет означать, что высота 15 м, которая была определена по аэродинамическому расчету, подходит и все? Или я неправильно что-то понимаю? Заранее спасибо!)
Ученик никогда не превзойдет учителя, если видит в нем образец, а не соперника.

Аватара пользователя

larhet
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 30 окт 2007, 14:23
Благодарил (а): 22 раза
Поблагодарили: 1 раз

Re: Расчет дымовой трубы.

Сообщение larhet » 06 мар 2015, 12:15

При аэродинамическом расчете определяется минимальная высота трубы, при которой будет "тяга". Значит меньше 15 м высоту брать нельзя вам. Проверяете расчет рассеивания на 15 м, если проходит, то все норм. Если не проходит - увеличиваете высоту.


Аватара пользователя

Лёха

Главврач Медаль за развитие Орден за помощь Звезда за помощь Медаль за помощь
Модератор
Сообщения: 3423
Зарегистрирован: 18 июн 2010, 19:46
Награды: 6
Откуда: с. Кручи
Благодарил (а): 607 раз
Поблагодарили: 1165 раз

Re: Расчет дымовой трубы.

Сообщение Лёха » 06 мар 2015, 12:23

larhet, увеличивать высоту тоже можно до определенного предела. чем длиннее газоотводящий тракт тем больше его сопротивление и естественной тяги может не хватить.
Tabhair fear chuige a bhfuil sé beo fiú, agus beidh sé in ann maireachtáil in aon staid


Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Расчет рассеивания
    Silentium » 01 июн 2017, 17:01 » в форуме Охрана атмосферного воздуха
    3 Ответы
    1248 Просмотры
    Последнее сообщение Yasva
    02 июн 2017, 13:58
  • Расчет класса опасности 4.1
    Вадим Зыков » 10 май 2017, 11:03 » в форуме Новости Фирмы "Интеграл"
    0 Ответы
    1138 Просмотры
    Последнее сообщение Вадим Зыков
    10 май 2017, 11:03
  • Расчет газа при опорожнении
    1 Ответы
    274 Просмотры
    Последнее сообщение ЮВ
    01 фев 2018, 08:34
  • Расчет удельного водопотребления
    Viktoriya.Viktoriya » 13 окт 2017, 10:05 » в форуме Охрана водной среды
    3 Ответы
    549 Просмотры
    Последнее сообщение profiman
    17 окт 2017, 02:41
  • Расчет выбросов ЗВ от удобрений
    Once » 19 фев 2018, 14:49 » в форуме Общее
    0 Ответы
    220 Просмотры
    Последнее сообщение Once
    19 фев 2018, 14:49

Вернуться в «Теплоэнергетика»

Форум для экологов : Отказ от ответственности