Котельная: замерять выбросы или считать?

Котлы, сжигание топлива и все что с этим связано.

Модераторы: Ecolog-Julia, Лёха, masm0, Kotucheny

Аватара пользователя

Шуршик
Новичок
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 14 янв 2016, 16:36
Благодарил (а): 11 раз
Поблагодарили: 3 раза

Re: Котельная: замерять выбросы или считать?

Сообщение Шуршик »

элпис писал(а): В проектной документации должны быть параметры на котельную. Для какого проекта считаете выбросы?
Проект ПДВ. У организации несколько котельных. В каждой - разные котлы. Режимные карты есть для всех, но протоколы выбросов - только для одной. Есть параметры дымовой трубы (высота и диаметр). Всего-то нужно узнать хотя бы скорость и объём ГВС.
Кстати, насчёт объёма ГВС. Если на четыре котла идёт одна дымовая труба, объёмы ГВС от каждого котла суммируются или же находится какое-то среднее значение?
В океанах погибают тысячи китов,
Воздух травят выхлопные газы,
Только лишь эколог всем пожертвовать готов,
Чтобы уберечь нас от заразы. ©
Аватара пользователя

элпис
Заслуженный эколог
Сообщения: 335
Зарегистрирован: 26 окт 2009, 09:11
Откуда: Череповец
Благодарил (а): 39 раз
Поблагодарили: 33 раза

Re: Котельная: замерять выбросы или считать?

Сообщение элпис »

По расчетам целая тема открыта http://forum.integral.ru/viewtopic.php?t=2429. Если вентиляция принудительная, то берете данные вентилятора, заложенные в проекте.

Но в нашем РПН не принимают расчетные значения именно по котельным, требуют замеры. В каждой области это индивидуально.
Аватара пользователя

Лёха

Главврач Медаль за развитие Орден за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 5736
Зарегистрирован: 18 июн 2010, 19:46
Награды: 5
Откуда: с. Кручи
Благодарил (а): 1089 раз
Поблагодарили: 2318 раз

Re: Котельная: замерять выбросы или считать?

Сообщение Лёха »

A thabhairt do dhuine ar sprioc fiú maireachtáil ar feadh, agus beidh sé a bheith in ann maireachtáil in aon staid
Аватара пользователя

Шуршик
Новичок
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 14 янв 2016, 16:36
Благодарил (а): 11 раз
Поблагодарили: 3 раза

Re: Котельная: замерять выбросы или считать?

Сообщение Шуршик »

Премного благодарен, коллеги! Взял скорость 6 м/с, получается вполне адекватно.
В океанах погибают тысячи китов,
Воздух травят выхлопные газы,
Только лишь эколог всем пожертвовать готов,
Чтобы уберечь нас от заразы. ©
Аватара пользователя

Лёха

Главврач Медаль за развитие Орден за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 5736
Зарегистрирован: 18 июн 2010, 19:46
Награды: 5
Откуда: с. Кручи
Благодарил (а): 1089 раз
Поблагодарили: 2318 раз

Re: Котельная: замерять выбросы или считать?

Сообщение Лёха »

Шуршик, кнопка "Спасибо" есть, не забывайте о ней.
Спойлер
А ещё, если чем то соберётесь жертвовать мозг оставьте.
A thabhairt do dhuine ar sprioc fiú maireachtáil ar feadh, agus beidh sé a bheith in ann maireachtáil in aon staid

Аватара пользователя

EcologCTES
Новичок
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 28 май 2017, 15:01
Откуда: Москва

Re: Котельная: замерять выбросы или считать?

Сообщение EcologCTES »

Подскажите, пожалуйста, по нашим методикам и законодательству мы имеем право выбросы от источника подтверждать расчетным или инструментальным методом , по котельной в Москве требуют замеры, а как в регионах инспекторам доказать, что инструментальный метод тоже является верным? Кто-нибудь сталкивался с таким?
Аватара пользователя

oksana888
Эколог
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 23 май 2016, 16:22
Благодарил (а): 30 раз
Поблагодарили: 1 раз

Re: Котельная: замерять выбросы или считать?

Сообщение oksana888 »

Добрый вечер! В протоколе измерений кха даны концентрации (г/с) нагрузка "max". Расчетным методом концентрации получились меньше. В норматив пдв брать г/с из протоколов, а тонны в год из расчетного метода? Или г/с из протоколов переводить в т/г для норматива? Как? Подскажите пожалуйста.
Аватара пользователя

AlCon

Медаль за помощь
Эколог
Сообщения: 412
Зарегистрирован: 05 авг 2015, 14:43
Награды: 2
Благодарил (а): 59 раз
Поблагодарили: 118 раз

Re: Котельная: замерять выбросы или считать?

Сообщение AlCon »

oksana888 писал(а): Добрый вечер! В протоколе измерений кха даны концентрации (г/с) нагрузка "max". Расчетным методом концентрации получились меньше. В норматив пдв брать г/с из протоколов, а тонны в год из расчетного метода? Или г/с из протоколов переводить в т/г для норматива? Как? Подскажите пожалуйста.
Я бы рекомендовала г/с брать как в протоколе и т/год тоже. Обычно г/с рассчитывается из концентрации max и объема ГВС, приведенного к н.у, а т/год - из средней концентрации и объема ГВС, приведенного к н.у. Расчетным методом концентрации не могут быть меньше т.к. концентрация - это измеряемая величина, а не расчетная.
Аватара пользователя

oksana888
Эколог
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 23 май 2016, 16:22
Благодарил (а): 30 раз
Поблагодарили: 1 раз

Re: Котельная: замерять выбросы или считать?

Сообщение oksana888 »

AlCon,
В протоколе указано только г/с из концентрации max. т/г нет. А если переводить г/с в т/г по времени работы (котельная работает круглосуточно 365 дней в неделю, то т/г намного больше получается, чем т/г по программе котельные) Котельная же не на максимальной нагрузке весь год работает.
Расчетным методом (по программе котельные) я имела ввиду (г/с и т/г) меньше получились чем в протоколах.
P.S. если считать по программе котельные (расчет на основании инструментальных замеров), там концентрацию нужно указывать максимальную и среднюю (а у меня в протоколе только максимальная), соответственно расчет не проходит

Птица

Звезда за помощь Медаль за помощь
Эколог
Сообщения: 2331
Зарегистрирован: 28 мар 2007, 16:06
Награды: 5
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 221 раз
Поблагодарили: 487 раз
Контактная информация:

Re: Котельная: замерять выбросы или считать?

Сообщение Птица »

А взять концентрацию из протоколов нельзя и просчитать? Для г/с выбрать максимальную за три года, для т/год среднюю за три года. За один год данные я не рекомендую брать, т.к. зимы у нас разные. В эту зиму тепло и котельная работает не на полную нагрузку и все укладываются в нормативы ПДВ, а на следующий год даванули морозы и котельная работает на полную нагрузку и пойдет превышение нормативов ПДВ.

Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Выбросы маслоэкстракционный цех
    keranova_1111 » » в форуме Охрана земельных ресурсов
    6 Ответы
    1232 Просмотры
    Последнее сообщение keranova_1111

Вернуться в «Теплоэнергетика»

Форум для экологов : Отказ от ответственности