Уважаемые коллеги, помогите!
Как считать резервные котлы? Брать производительность 10%? И как тогда тонны писать делить поровну на все котлы или и здесь брать 10%?! [!help] Очень нужен ответ
Как считать резервные котлы? Брать производительность 10%? И как тогда тонны писать делить поровну на все котлы или и здесь брать 10%?! [!help] Очень нужен ответ
Re: Помогите! резервные котлы?
Я резервные котлы вообще не считаю. Они же резервные. Т.е. к примеру 2 одинаковых котла один из них в резерве - один работает второй - выключен. Первый сломался - второй включили.
-
- Интеграл-Клуб
- Сообщения: 2003
- Зарегистрирован: 22 мар 2007, 15:08
- Награды: 2
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 67 раз
- Поблагодарили: 126 раз
Re: Помогите! резервные котлы?
Резервное оборудование ставится на случай капремонта, реконструкции основного оборудования. Считать нужно только то оборудование, которое работает.Хохрякова Юля:Уважаемые коллеги, помогите!
Как считать резервные котлы? Брать производительность 10%? И как тогда тонны писать делить поровну на все котлы или и здесь брать 10%?! [!help] Очень нужен ответ[!bh]
Re: Помогите! резервные котлы?
Резервное оборудование (отдельно от основного) иногда считаю в расчете рассеивания (отдельным вариантом расчета) , чтобы доказать , что максимально разовые у них вписываются в норму.