Котельная на газе

Котлы, сжигание топлива и все что с этим связано.

Модераторы: Ecolog-Julia, masm0, Kotucheny, Лёха


Автор темы
Оля Питер
Новичок
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 11 янв 2007, 13:45

Котельная на газе

Сообщение Оля Питер »

Всем опять здравствуйте!!!! Кто рассчитывал выбросы от котельной, работающей на газу, пожалуйста скиньте примерчик![!help]Я сама ни по методике, ни в программе Интеграла "Котельные" не могу разобраться с задаваемыми параметрами[!crazy]
Всем заранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!![!help]
Аватара пользователя

ro_

Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 2669
Зарегистрирован: 17 апр 2006, 21:12
Награды: 3
Благодарил (а): 497 раз
Поблагодарили: 195 раз
Контактная информация:

Re: Котельная на газу

Сообщение ro_ »

В любом случае Вам скорее всего понадобится паспортный химический состав газа...

Автор темы
Оля Питер
Новичок
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 11 янв 2007, 13:45

Re: Котельная на газу

Сообщение Оля Питер »

а где его взять? мы проектируем производственную базу и котел для обогрева воды рекомендуем в соответствии с необходимой теплопроизводительностью 1,5 МВт. Я пытаюсь рассчитать выбросы на стадии эксплуатации котельной, т.е. фактических замеров нет.
Аватара пользователя

ro_

Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 2669
Зарегистрирован: 17 апр 2006, 21:12
Награды: 3
Благодарил (а): 497 раз
Поблагодарили: 195 раз
Контактная информация:

Re: Котельная на газу

Сообщение ro_ »

Скорее всего будет использован городской природный газ, паспортные данные которого Вы сможете найти в горгазе.

Автор темы
Оля Питер
Новичок
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 11 янв 2007, 13:45

Re: Котельная на газу

Сообщение Оля Питер »

а если я найду данные, их потом куда нужно будет подствалять?

Аватара пользователя

ro_

Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 2669
Зарегистрирован: 17 апр 2006, 21:12
Награды: 3
Благодарил (а): 497 раз
Поблагодарили: 195 раз
Контактная информация:

Re: Котельная на газу

Сообщение ro_ »

Честно признаюсь- с котельными на Вы, поэтому боюсь ввести Вас в заблуждение, но на форуме почти 3000 посетителей, поэтому, я думаю, Вам помогут.

ЮВ

Медаль за помощь
Интеграл-Клуб
Сообщения: 2003
Зарегистрирован: 22 мар 2007, 15:08
Награды: 2
Откуда: Москва
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 126 раз

Re: Котельная на газу

Сообщение ЮВ »

Оля Питер в программе "Котельные" - выбирается тип котла, топливо на котором работает котел -состав газа нужен для того чтобы внести в программу меркаптановую серу. Нужны паспортные данные самого котла, расход топлива, тип топки и т.д. Если есть программа - вопрос по исходным данным для расчета должен быт ясен.
Аватара пользователя

Dalex

Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 1361
Зарегистрирован: 20 сен 2006, 18:02
Награды: 2
Откуда: Йошкар-Ола
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 107 раз
Контактная информация:

Re: Котельная на газу

Сообщение Dalex »

Надо брать паспорт на котел и смотреть его, также можно посмотреть вумные книжки типа Справочника по котельным установкам.
А насчет топлива заморачиваться не стоит, если особых требований РТН нет - я вообще набил в программе свой тип топлива - природный газ теплотворной способностью 33,29 МДж и все, никакой серы, 4 вещества в выбросах.

ЮВ

Медаль за помощь
Интеграл-Клуб
Сообщения: 2003
Зарегистрирован: 22 мар 2007, 15:08
Награды: 2
Откуда: Москва
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 126 раз

Re: Котельная на газу

Сообщение ЮВ »

Dalex:А насчет топлива заморачиваться не стоит, если особых требований РТН нет - я вообще набил в программе свой тип топлива - природный газ теплотворной способностью 33,29 МДж и все, никакой серы, 4 вещества в выбросах.
если котельная расположена на территории Москвы и Московской области, то газ в обязательном порядке одорируется, т.е. содержание меркаптановой серы ОБЯЗАТЕЛЬНО. Соответственно в расчете присутствовать обязана.
Аватара пользователя

Dalex

Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 1361
Зарегистрирован: 20 сен 2006, 18:02
Награды: 2
Откуда: Йошкар-Ола
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 107 раз
Контактная информация:

Re: Котельная на газу

Сообщение Dalex »

Газ одорируется в обязательном порядке полюбому, одорант придает собственно запах природному газу, который запаха не имеет.
При выбросах собственно газа от например АГЗС выброс одоранта (этил или метил меркаптана) считаем, при выбросах от котельных будь то сжиженный или природный газ не считаем серу по одоранту. В Методике по котельным такого нет, как нормируете и на основании чего считаете?

Ответить

Вернуться в «Теплоэнергетика»

Форум для экологов : Отказ от ответственности