Отверстие для замеров в сэндвич-дымоходе

Котлы, сжигание топлива и все что с этим связано.

Модераторы: Ecolog-Julia, masm0, Kotucheny, Лёха

Ответить

Автор темы
kelab24
Новичок
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 13 янв 2010, 08:06
Откуда: Красноярск
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 2 раза

Отверстие для замеров в сэндвич-дымоходе

Сообщение kelab24 »

Здравствуйте. На предприятии в котельной установили новый котел, а к нему присобачили сэндвич-дымоход. Надо делать отверстие для замеров, а энергетик не дает. Говорит, что никак нельзя ее (трубу) резать. Сталкивался может кто с таким? Мне то ничего не стоит написать, что невозможен отбор проб, но так ли это на самом деле? :!help:
Аватара пользователя

DDim

Орден за помощь Звезда за помощь
Эколог
Сообщения: 4022
Зарегистрирован: 12 дек 2011, 15:22
Награды: 3
Откуда: Москва
Благодарил (а): 995 раз
Поблагодарили: 1328 раз
Контактная информация:

Re: Отверстие для замеров в сэндвич-дымоходе

Сообщение DDim »

kelab24, а что было в проектной документации? Как там в программе ПЭК предлагали контроль вести? И вообще у вас от этого источника есть 0,1 ПДК за границей площадки? Может его вообще не нужно в план-график включать?
Из на голову ушибленных

Автор темы
kelab24
Новичок
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 13 янв 2010, 08:06
Откуда: Красноярск
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 2 раза

Re: Отверстие для замеров в сэндвич-дымоходе

Сообщение kelab24 »

DDim, увы и ах, но 0,1 пдк есть за промплощадкой по старому котлу (делали замеры). А вот с новым котлом с замерами почти наверняка было бы меньше 0,1 (уж очень он хорош!), а по расчетам - больше.

postor

Медаль за помощь
Эколог
Сообщения: 380
Зарегистрирован: 22 фев 2009, 13:06
Награды: 1
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 63 раза

Re: Отверстие для замеров в сэндвич-дымоходе

Сообщение postor »

kelab24, не могу удержаться от совета, который никто не просил: переделайте расчет.

удивительное дело, что замеры за промплощадкой позволили Вам утверждать, что котел создает концентрации менее 0,1 ПДК (оксиды азота, углерода, бенз/а/пирен обычно наличествуют в большем количестве в виде фона).

Автор темы
kelab24
Новичок
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 13 янв 2010, 08:06
Откуда: Красноярск
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 2 раза

Re: Отверстие для замеров в сэндвич-дымоходе

Сообщение kelab24 »

postor писал(а): 14 апр 2021, 14:05 kelab24, не могу удержаться от совета, который никто не просил: переделайте расчет.
я еще ничего не считала, и ничего не утверждала, а только предположила. читайте внимательнее, вопрос у меня состоит в том, можно или нет сделать отверстие в сэндвич-дымоходе. И если можно, то как.


postor

Медаль за помощь
Эколог
Сообщения: 380
Зарегистрирован: 22 фев 2009, 13:06
Награды: 1
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 63 раза

Re: Отверстие для замеров в сэндвич-дымоходе

Сообщение postor »

kelab24 писал(а): 14 апр 2021, 12:16 DDim, увы и ах, но 0,1 пдк есть за промплощадкой по старому котлу (делали замеры). А вот с новым котлом с замерами почти наверняка было бы меньше 0,1 (уж очень он хорош!), а по расчетам - больше.
не достаточно внимательно? Т.е. Вы предположили результат расчета? и на этом основании собираетесь дырявить дымоход?

поступлю похоже и предположу, что дырявить сэндвич-дымоход не предосудительно, то есть можно. Как? дрелью.

hawkress

Звезда за помощь Медаль за помощь
Эколог
Сообщения: 1375
Зарегистрирован: 26 фев 2009, 17:46
Награды: 2
Откуда: Москва
Благодарил (а): 135 раз
Поблагодарили: 325 раз

Re: Отверстие для замеров в сэндвич-дымоходе

Сообщение hawkress »

kelab24, слушайте, а как вообще у вас оказался такой котел, у которого нет возможности проводить замеры? Ведь вам технологическую карту надо делать, пуско-наладку - избыток воздуха, температуру газов как минимум при этом измеряют..

alka111
Эколог
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 16 янв 2008, 13:29
Поблагодарили: 23 раза

Re: Отверстие для замеров в сэндвич-дымоходе

Сообщение alka111 »

У автоматических котлов есть технологическое отверстие куда вставляется датчик для температуры. Если такой есть то мы на практике используем его. Вынимает датчик и измерительный щуп от ОПТИМЫ-7 туда проходит.
Аватара пользователя

Wespe

Медаль за развитие Звезда за помощь Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 3545
Зарегистрирован: 09 апр 2010, 19:01
Награды: 6
Откуда: Каракас
Благодарил (а): 659 раз
Поблагодарили: 689 раз

Re: Отверстие для замеров в сэндвич-дымоходе

Сообщение Wespe »

alka111 писал(а): 20 апр 2021, 14:54 Вынимает датчик и измерительный щуп от ОПТИМЫ-7 туда проходит.
И срабатывает система ПАЗ? :mrgreen:
"Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова." (с)

Ответить

Вернуться в «Теплоэнергетика»

Форум для экологов : Отказ от ответственности