Котельная на дизельном топливе

Котлы, сжигание топлива и все что с этим связано.

Модераторы: Ecolog-Julia, Лёха, masm0, Kotucheny


Автор темы
Коровкина
Новичок
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 28 дек 2005, 08:58
Откуда: Тюмень

Котельная на дизельном топливе

Сообщение Коровкина »

Дорогие коллеги! Подскажите, пожалуйста, какие ЗВ будут выбрасываться от котельной, работающей на дизтопливе? И по какой методике можно посчитать?[!help]

Tanyushka
Новичок
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 04 июл 2007, 16:39
Откуда: Ярославль

Re: Котельная на дизельном топливе

Сообщение Tanyushka »

Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
Азот (II) оксид (Азота оксид)
Углерод черный (Сажа)
Углерод оксид
Бенз/а/пирен (3, 4-Бензпирен)

Tatyanka
Эколог
Сообщения: 58
Зарегистрирован: 23 окт 2006, 13:12
Благодарил (а): 2 раза

Re: Котельная на дизельном топливе

Сообщение Tatyanka »

выбросы при сжигании дизтоплива: азота диоксид, азота оксид, углерода оксид, серы диоксид, углерод черный (сажа). Расчет выбросов согласно Методике определения выбросов ЗВ в атмосферу при сжигании топлива в котлах производительность менее 30 т пара в час или менее 20 Гкал/час

AnnMak
Эколог
Сообщения: 158
Зарегистрирован: 22 окт 2009, 10:49
Откуда: г.Ярославль
Благодарил (а): 19 раз
Поблагодарили: 3 раза

Re: Котельная на дизельном топливе

Сообщение AnnMak »

Подскажите, пожалуйста, характеристики для расчета выбросов от хлебопекарной печи Ротор-Агро 202 Д, работающей на диз топливе:
- температура горячего воздуха, подаваемого для горения (Тгв)
- доля воздуха, подаваемого в промежуточную зону факела (дельта)
- фактическая паропроизводительность котла (D)(т/час)
- коэффициент избытка воздуха(альфа),
- содержание серы в топливе на рабочую массу (Sr) (%, валовое, макс-разовое)
- степень рециркуляции газов (r, %)
- относительная нагрузка котла (отношение фактической нагрузки к номинальной)(D отн)
- коэффициент избытка воздуха в продуктах сгорания на выходе из топки
Аватара пользователя

NauSite
Эколог
Сообщения: 252
Зарегистрирован: 27 июн 2005, 13:41
Откуда: Тюмень
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза
Контактная информация:

Re: Котельная на дизельном топливе

Сообщение NauSite »

я думаю тут только интернет поможет поисковые системы ну и лучше найти сайт производителя данной котельной и там задать вопросы, по телефону :-) на емайлы могут не ответить!
да-да я с Экокома )


AnnMak
Эколог
Сообщения: 158
Зарегистрирован: 22 окт 2009, 10:49
Откуда: г.Ярославль
Благодарил (а): 19 раз
Поблагодарили: 3 раза

Re: Котельная на дизельном топливе

Сообщение AnnMak »

в чем проблема опытному экологу или проектировщику ответить на этот вопрос, кто-то каждый день работает с программой Котельные (версия 3.4) и уже наверно наизусть это знает,а в интернете я эти данные найти не смогла...
Аватара пользователя

NauSite
Эколог
Сообщения: 252
Зарегистрирован: 27 июн 2005, 13:41
Откуда: Тюмень
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза
Контактная информация:

Re: Котельная на дизельном топливе

Сообщение NauSite »

Котельные бывают разные, с разными типами топок, типом топлива - какой вопрос - такой ответ :-)
да-да я с Экокома )
Аватара пользователя

K555eo
Новичок
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 05 дек 2016, 12:53
Откуда: Саратов
Благодарил (а): 3 раза

Re: Котельная на дизельном топливе

Сообщение K555eo »

Подскажите пожалуйста Котел"Ква-0,15" на дизеле
Содержание серы в топливе на рабочую массу (Sr, Sr’)
Sr = .........[%] (для валового)
Sr’ = ............[%] (для максимально-разового), где взять эту информацию?

Янат
Заслуженный эколог
Сообщения: 756
Зарегистрирован: 26 фев 2009, 15:41
Благодарил (а): 306 раз
Поблагодарили: 22 раза

Re: Котельная на дизельном топливе

Сообщение Янат »

K555eo, может быть в сертификате на дизельное топливо?
Аватара пользователя

afalinka
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 17 май 2019, 20:27
Откуда: Калининград
Благодарил (а): 1 раз

Re: Котельная на дизельном топливе

Сообщение afalinka »

Добрый день, помогите пожалуйста, по новому приказу №352, (порядок проведения инвентаризации) согласно п. 27, применяются расчетные методы расчета выброса ИЗАВ к топливосжигающим установкам мощностью не более 50 мВт, мощность котлов на предприятии составляет соответсвенно 0,085 и 0,068 мВт