Скорость выхода ГВС

Котлы, сжигание топлива и все что с этим связано.

Модераторы: Ecolog-Julia, Лёха, masm0, Kotucheny


Автор темы
Вадим1
Новичок
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 09 мар 2007, 10:32
Откуда: Самара

Скорость выхода ГВС

Сообщение Вадим1 »

Люди! Помогите. Как правильно рассчитать скорость (объемную скорость) выхода ГВС из дымовой трубы котельной? Считал по 0,3HD, но что-то очень крутые скоростища.
Аватара пользователя

ro_

Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 2655
Зарегистрирован: 17 апр 2006, 21:12
Награды: 3
Благодарил (а): 494 раза
Поблагодарили: 193 раза
Контактная информация:

Re: Скорость выхода ГВС

Сообщение ro_ »

А м3/час известны?

Если нет, можете попробовать посчитать по Методике расчета параметров выбросов и валовых выбросов вредных веществ от факельных установок, 1996. По-моему там был расчет в конце и даже пример.
Аватара пользователя

marat3132
Новичок
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 01 мар 2007, 12:09

Re: Скорость выхода ГВС

Сообщение marat3132 »

Меня интересует как раз котельная в малюсеньком магазинчике для отопления помещения. Делаю проект ПДВ.
Поделитесь знаниями, кто уже сталкивался. Как без замеров определить скорость или объем ГВС и температуру ? Конкретно сейчас меня интересуют параметры для самодельной печки с годовым расходом угля 10 тонн, высота трубы - 4 м, диаметр 13 см.Пробовал считать по методике для факельных установок как где-то на форуме предлагали- да, формула есть, но в ней несколько параметров, которые также неизвестно где взять (например, параметры при определении скорости распространения звука). Кем-то предложена была формула для определения расхода ГВС 0,3 HD? Не в курсе, откуда она взята?
Ближайшая жилая застройка- 15 м. Чем может быть чревато? Контроль - явно не федеральный. Кому направлять проект на рассмотрение?

rosha
Эколог
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 16 янв 2007, 17:32
Откуда: Омск

Re: Скорость выхода ГВС

Сообщение rosha »

В любом учебнике на проектирование котельных установок есть расчет объемов ГВС, температура, если газ, примерно -180 градусов С. Диаметр тоже подбирается по расчету на сопротивление тракта. Рекомендуемые при этом скорости в зависимости от вида тяги тоже есть в учебниках и справочниках по котельным установкам.

bahus
Интеграл-Клуб
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 22 июн 2005, 04:49
Откуда: Якутск
Поблагодарили: 1 раз

Скорость выхода газовоздушной смеси

Сообщение bahus »

Уважаемые коллеги!
Какую принять скорость выхода (или расход) газовоздушной смеси из дымовой трубы котельной (бытовые котлы типа КЧМ-5, КВ-300), не оборудованной системой вытяжной вентиляции? Существуют ли средние величины?


opmz
Новичок
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 27 июн 2005, 13:41
Поблагодарили: 1 раз

Re: Скорость выхода газовоздушной смеси

Сообщение opmz »

Не существуют. Считать надо.

ксюха
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 11:12

Re: Скорость выхода газовоздушной смеси

Сообщение ксюха »

Как считать, ведь придеться для каждой инвентаризации считать.

opmz
Новичок
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 27 июн 2005, 13:41
Поблагодарили: 1 раз

Re: Скорость выхода газовоздушной смеси

Сообщение opmz »

Не вижу в чем проблема.
В характеристиках котла указан расход топлива и температура уходящих газов. Расход
дымовых газов: Vдг=Vг*Bp*Tг/273; (Тг в K), Vг=k*Q (k=0.345(газ),0.355(мазут))
Если не задана Q можно взять стандартную калорийность (для газа Саратов-Москва
Q=35.77МДж/нм^3 - если расход топлива указан в нм^3/ч или Q=33.33МДж/м^3 - если в м^3/ч; для мазута Q=38.39МДж/кг

bahus
Интеграл-Клуб
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 22 июн 2005, 04:49
Откуда: Якутск
Поблагодарили: 1 раз

Re: Скорость выхода газовоздушной смеси

Сообщение bahus »

Спасибо за ответ. Совсем забыл посмотреть методику [:-;(] И похожий вопрос: цех оборудован системой естественной вентиляции. Какую скорость выхода целесообразно принять?
Аватара пользователя

1234
Эколог
Сообщения: 550
Зарегистрирован: 18 авг 2005, 09:49
Откуда: город
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 47 раз

Re: Скорость выхода газовоздушной смеси

Сообщение 1234 »

Посчитать по кратности воздухообмена. По-моему, не стоит считать естественную вентиляцию на фоне выбросов котельной. Или уж для смеху добавить и от "курилки" выброс.