Скорость выхода ГВС
Модераторы: Ecolog-Julia, masm0, Kotucheny, Лёха
Правила форума
Правила форума | Содержание раздела
Правила форума | Содержание раздела
Скорость выхода ГВС
Люди! Помогите. Как правильно рассчитать скорость (объемную скорость) выхода ГВС из дымовой трубы котельной? Считал по 0,3HD, но что-то очень крутые скоростища.
-
- Модератор
- Сообщения: 2335
- Зарегистрирован: 10 сен 2008, 09:41
- Награды: 12
- Откуда: Ленинград
- Благодарил (а): 598 раз
- Поблагодарили: 1330 раз
- Контактная информация:
Re: Скорость выхода ГВС
Это оптимальная скорость газа. Написано кровью. При меньшей скорости оседает пыль, при большей — неоправданные расходы энергии на дымосос/вентилятор. Потери напора зависят обратно от квадрата скорости. Леша, не знаешь, так не говори.Лёха писал(а):15 м/с много очень
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 3545
- Зарегистрирован: 09 апр 2010, 19:01
- Награды: 6
- Откуда: Каракас
- Благодарил (а): 659 раз
- Поблагодарили: 689 раз
Re: Скорость выхода ГВС
А чо вы вообще решили что вопрос про вентсистему?
"Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова." (с)
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 5758
- Зарегистрирован: 18 июн 2010, 19:46
- Награды: 5
- Откуда: с. Кручи
- Благодарил (а): 1089 раз
- Поблагодарили: 2327 раз
Re: Скорость выхода ГВС
masm0? см. таблица А.1 Рекомендуемые скорости газов и воздуха в ГВТ мы оба правы и не прав ни один из нас ))))))
А не знаю, Слава )))))))))))))))
А не знаю, Слава )))))))))))))))
A thabhairt do dhuine ar sprioc fiú maireachtáil ar feadh, agus beidh sé a bheith in ann maireachtáil in aon staid
-
- Модератор
- Сообщения: 2335
- Зарегистрирован: 10 сен 2008, 09:41
- Награды: 12
- Откуда: Ленинград
- Благодарил (а): 598 раз
- Поблагодарили: 1330 раз
- Контактная информация:
Re: Скорость выхода ГВС
Мне как-то по барабану на эту таблицу. Не бывает принятых скоростей. Скорость в газоходе принимается, как приблизительная. Потом нужно провести тепловой и гидравлический расчеты.
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 3545
- Зарегистрирован: 09 апр 2010, 19:01
- Награды: 6
- Откуда: Каракас
- Благодарил (а): 659 раз
- Поблагодарили: 689 раз
Re: Скорость выхода ГВС
В Справочнике Проектировщика под ред Староверова И.Г. есть рекомендуемые скорости и вроде в Справочнике проектировщика под ред.Щекина.
Не моё, цитирую:
Не моё, цитирую:
2 м/с. Или 6 м/с. Или 15 м/с. Или ...
В общем, не имея расхода - выберите любую, какая понравится. Вплоть до скорости витания пушечного ядра.
"Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова." (с)
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 3545
- Зарегистрирован: 09 апр 2010, 19:01
- Награды: 6
- Откуда: Каракас
- Благодарил (а): 659 раз
- Поблагодарили: 689 раз
Re: Скорость выхода ГВС
Вообще то Миш, сначала определяется расход... а уж потом проводится гидравлический расчёт вентсетей... это я тебе как ни разу не биолог, а как специалист с образованием ТГСВ говорю [wink22], к тому реально, имеющий опыт расчёта вентсистем, и кроме всего прочего при выборе скоростей, т.е. при выборе диаметра (проведении расчета размеров площади сечения) воздуховодов учитываются ещё и шумовые характеристики, т.е. тот шум, который будет создавать, движущийся с определенной скоростью по воздуховодам воздух, хотя это конечно более актуально (шум) для административно-бытовых помещений.Скорость в газоходе принимается, как приблизительная. Потом нужно провести тепловой и гидравлический расчеты.
"Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова." (с)
-
- Эколог
- Сообщения: 91
- Зарегистрирован: 06 июл 2012, 23:07
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 3 раза
Re: Скорость выхода ГВС
Подскажите пожалуйста, где я могу взять температуру ГВС на выходе, если нет паспорта на котел???
Re: Скорость выхода ГВС
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, у нас есть боксы. В одном есть принудительная вентиляция, мощность двигателя я узнаю; во втором есть труба, но нет двигателя. Как мне в обоих случаях рассчитать скорость, объем гвс и как в таких случаях замерить температуру гвс?
Заранее спасибо!!!
Подскажите, пожалуйста, у нас есть боксы. В одном есть принудительная вентиляция, мощность двигателя я узнаю; во втором есть труба, но нет двигателя. Как мне в обоих случаях рассчитать скорость, объем гвс и как в таких случаях замерить температуру гвс?
Заранее спасибо!!!
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 335
- Зарегистрирован: 26 окт 2009, 09:11
- Откуда: Череповец
- Благодарил (а): 39 раз
- Поблагодарили: 33 раза
Re: Скорость выхода ГВС
Заказать замеры ГВС на существующем объекте не получится? Для какого проекта данные параметры необходимы? В паспорте на вентиляцию конечно есть производительность вентилятора, но тут по идее с учетом высоты и поворотов она меняется на выходе. С естественной вентиляцией еще сложнее, где то на просторах форума предлагался объем, но нормативных документов подтверждающих данную цифру нет.
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 5758
- Зарегистрирован: 18 июн 2010, 19:46
- Награды: 5
- Откуда: с. Кручи
- Благодарил (а): 1089 раз
- Поблагодарили: 2327 раз
Re: Скорость выхода ГВС
Katusha_7, случай первый: двигатель есть. Запросите схему вентиляционной системы и возьмите нужные вам параметры оттуда. случай два: двигателя нет. воспользуйтесь Методикой расчетно-экспериментального определения выбросов загрязняющих веществ из вентсистем производственных помещений. Краснодар, 1996 для расчета скорости и объема гвс.
Как померять температуру: заказать замеры в лаборатории или принять ее равной средней температуре наиболее жаркого месяца, при условии что в производственном помещении нет технологических процессов сопровождаемых выделением тепла.
элпис, поидее и чисталогически, вы бы для разнообразия сначала воспользовались поиском на форуме.
Как померять температуру: заказать замеры в лаборатории или принять ее равной средней температуре наиболее жаркого месяца, при условии что в производственном помещении нет технологических процессов сопровождаемых выделением тепла.
элпис, поидее и чисталогически, вы бы для разнообразия сначала воспользовались поиском на форуме.
A thabhairt do dhuine ar sprioc fiú maireachtáil ar feadh, agus beidh sé a bheith in ann maireachtáil in aon staid