Котельная мощностью более 20Гкал/час
Модераторы: Ecolog-Julia, masm0, Kotucheny, Лёха
Правила форума
Правила форума | Содержание раздела
Правила форума | Содержание раздела
-
Автор темы
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 20 фев 2015, 12:04
- Благодарил (а): 1 раз
- Контактная информация:
Котельная мощностью более 20Гкал/час
Добрый день!
Необходимо произвести расчет выбросов котельной на природном газе мощностью 36МВт и 120МВт (разные объекты). Но программа "интеграл котельные 3.3" предусматривает расчет котлов мощностью до 20Гкал/час. Будет ли корректным расчет, произведенный в программе "интеграл котельные-ТЭС"?
Необходимо произвести расчет выбросов котельной на природном газе мощностью 36МВт и 120МВт (разные объекты). Но программа "интеграл котельные 3.3" предусматривает расчет котлов мощностью до 20Гкал/час. Будет ли корректным расчет, произведенный в программе "интеграл котельные-ТЭС"?
-
- Новичок
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 02 окт 2012, 13:00
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Котельная мощностью более 20Гкал/час
Да, именно программа Котельные-ТЭС вер.2.1. релиз 8 производит расчет выбросов от котлоагрегатов свыше 20 Гкал или 30 тонн/час, а также расчет выбросов от ГТУ. Расчет по программе Котельные вер.3.4. производить в данном случае категорически нельзя. Расчетные методики реализуемые программами существенно отличаются друг от друга.
-
- Эколог
- Сообщения: 106
- Зарегистрирован: 23 июн 2011, 13:26
- Откуда: Ростов-на-Дону
- Благодарил (а): 14 раз
- Поблагодарили: 5 раз
Re: Котельная мощностью более 20Гкал/час
Может у кого-нибудь есть расчет выбросов в excel для паровых котлов паропроизводительностью 30-75 т/ч? Поделитесь, пожалуйста! (котел паропроизводительностью 50 т/час) [!help]
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1473
- Зарегистрирован: 29 янв 2009, 16:49
- Награды: 4
- Откуда: Оренбург
- Благодарил (а): 30 раз
- Поблагодарили: 228 раз
- Контактная информация:
Re: Котельная мощностью более 20Гкал/час
Посмотри вот эту во вложение или ссылку http://depositfiles.com/files/feomc40t1
- Вложения
-
- 0008 (1).rar
- (90.64 КБ) 863 скачивания
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1473
- Зарегистрирован: 29 янв 2009, 16:49
- Награды: 4
- Откуда: Оренбург
- Благодарил (а): 30 раз
- Поблагодарили: 228 раз
- Контактная информация:
Re: Котельная мощностью более 20Гкал/час
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, есть котельная, в которой установлены котлы разной мощности (ДЕ-25-14 паровой и КВГМ-50 водогрейный, с номинальной производительностью 14 и 50 соответственно). Раньше расчет этой котельной проводили по "Методике определения выбросов з.в. в атмосферу при сжигании топлива в котлах производительностью менее 30 тонн пара в час или менее 20 ГКал в час", М.,1999г. Но как мне кажется, этот расчет не совсем правилен. Можно ли применять 2 разные методики (дополнительно еще РД 34.02.305-98) на одной котельной. Технический отдел на нашем предприятии не может точно сказать как будут различаться номинальная и фактическая производительность котлов. Поэтому не знаю как поступить, хочется уже переделать расчет правильно.
-
- Эколог
- Сообщения: 351
- Зарегистрирован: 04 июн 2013, 13:06
- Откуда: Калужская область
- Благодарил (а): 131 раз
- Поблагодарили: 36 раз
Re: Котельная мощностью более 20Гкал/час
Katusha_7, нужно применять разные методики, ведь котлы разной мощности. У нас так же. Единственное, что расчёт выбросов СО, NOx не отличается в РД 34.02.305-98 и в Методике 1999г. Отличия есть в расчёте выбросов б/п. Для котлов мощностью более 30 Гкал/ч (более 35 МВт/ч) расчёт б/п ведётся по СО 153-34.02.316-2003 (РД 153-34.1-02.316-2003)
-
- Эколог
- Сообщения: 101
- Зарегистрирован: 07 мар 2007, 13:50
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 24 раза
Re: Котельная мощностью более 20Гкал/час
Видимо, хотите сказать, что расчеты ведутся по аналогичным формулам, ну никак неодинаковая расчетная масса выброса.
-
- Эколог
- Сообщения: 351
- Зарегистрирован: 04 июн 2013, 13:06
- Откуда: Калужская область
- Благодарил (а): 131 раз
- Поблагодарили: 36 раз