Превышение ПДК в р.з. при высоте расчетной точки >40м

Котлы, сжигание топлива и все что с этим связано.

Модераторы: Ecolog-Julia, Лёха, masm0, Kotucheny

Ответить

Автор темы
Julia+
Новичок
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 25 сен 2009, 14:59
Откуда: Москва
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 4 раза

Превышение ПДК в р.з. при высоте расчетной точки >40м

Сообщение Julia+ »

При проектировании котельной заказчик просит расчитвть мин возможную высоту дымовой трубы.
Ближайшая жилая застройка находится на расстоянии 355метров высотой 75м, на расстояннии 63 метра находится гараж высотой 24,3м.
Хм для диоксида азота =552метра (влияние гаража и жилой застройки в расчете учтены), высота здания котельной 12м
по результатам расчетов при высоте дымовой трубы 50 м превышение ПДК в 20 раз начинается от высоты 40 метров внутри границы СЗЗ.
поле рассеивания прекладываю.
Вопрос: можно ли оставлять данную высоту трубы? (если учитывать что на высоте более 40 метров работы не проводяться)
Вложения
Для форума.pdf
(569.68 КБ) 463 скачивания

zakamsk

Медаль за развитие Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 1122
Зарегистрирован: 25 дек 2006, 19:02
Награды: 5
Откуда: КАМСКИЙ КРАЙ
Благодарил (а): 17 раз
Поблагодарили: 228 раз
Контактная информация:

Re: Превышение ПДК в р.з. при высоте расчетной точки >40м

Сообщение zakamsk »

Если жилой дом находится от источника на расстоянии меньшем, чем Xm, то надо провести расчет концентраций на разных этажах дома.
УПРЗА, разумеется, должна уметь считать с учетом застройки.
Посредством этих расчетов и определить необходимую высоту трубы котельной.