Коаксиальный дымоход
Модераторы: Ecolog-Julia, masm0, Kotucheny, Лёха
Правила форума
Правила форума | Содержание раздела
Правила форума | Содержание раздела
-
Автор темы
- Эколог
- Сообщения: 72
- Зарегистрирован: 21 фев 2006, 06:02
- Откуда: Барнаул
- Благодарил (а): 1 раз
Коаксиальный дымоход
Мне интересно, кто-нить сталкивался с такими дымоходами, и как считать выбросы от котлов с такими дымоходами?
Re: Коаксиальный дымоход
Так же как и с обыкновенными трубами.
Если Вы очень пунктуальны, можете ввести небольшое снижение температуры дымовых газов.
Обратите внимание, что очень часто выброс из таких дымоходов горизонтальный.
Если Вы очень пунктуальны, можете ввести небольшое снижение температуры дымовых газов.
Обратите внимание, что очень часто выброс из таких дымоходов горизонтальный.
-
Автор темы
- Эколог
- Сообщения: 72
- Зарегистрирован: 21 фев 2006, 06:02
- Откуда: Барнаул
- Благодарил (а): 1 раз
Re: Коаксиальный дымоход
Выброс у меня на высоте 2 метра, при расчете в программе мощность котла 35 кВт, практически Чернобыль. В экспертизе сказали, что надо надставлять трубу выше крыши, если с котлом поставляется только горизонтальный дымоход, то его надо снабдить конденсатосборником и надставить. А согла сно СП 42 (Газоснабжение) дымоходы можно делать горизонтальные, вот и не знаю как быть.
Re: Коаксиальный дымоход
Видимо, у Вас индивид. поквартир. отопление. Обычно такие котлы дают очень маленький выброс. По расчёту рассеивания обычно всё проходит нормально. В многоэтажках выведенный горизонтально коакс. дымоход - уже не редкость. Если экспертиза не стакивалась с таким - Вам прийдётся их убедить, что всё ОК и от прогресса не уйти. Расход газа там наверняка около 3 м3/час, большим выбросам взяться неоткуда.
-
- Новичок
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 17 янв 2018, 11:51
Re: Коаксиальный дымоход
всегда ли необходимо делать Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере?
У меня поквартирное газовое индивидуальное отопление.
У меня поквартирное газовое индивидуальное отопление.