Коаксиальный дымоход

Котлы, сжигание топлива и все что с этим связано.

Модераторы: Лёха, masm0, Kotucheny

Ответить

Автор темы
PolinaLav
Эколог
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 21 фев 2006, 06:02
Откуда: Барнаул
Благодарил (а): 1 раз

Коаксиальный дымоход

Сообщение PolinaLav » 16 мар 2009, 22:45

Мне интересно, кто-нить сталкивался с такими дымоходами, и как считать выбросы от котлов с такими дымоходами?



Vol
Эколог
Сообщения: 408
Зарегистрирован: 13 июл 2005, 01:13
Поблагодарили: 1 раз

Re: Коаксиальный дымоход

Сообщение Vol » 16 мар 2009, 22:45

Так же как и с обыкновенными трубами.
Если Вы очень пунктуальны, можете ввести небольшое снижение температуры дымовых газов.
Обратите внимание, что очень часто выброс из таких дымоходов горизонтальный.


Автор темы
PolinaLav
Эколог
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 21 фев 2006, 06:02
Откуда: Барнаул
Благодарил (а): 1 раз

Re: Коаксиальный дымоход

Сообщение PolinaLav » 16 мар 2009, 22:45

Выброс у меня на высоте 2 метра, при расчете в программе мощность котла 35 кВт, практически Чернобыль. В экспертизе сказали, что надо надставлять трубу выше крыши, если с котлом поставляется только горизонтальный дымоход, то его надо снабдить конденсатосборником и надставить. А согла сно СП 42 (Газоснабжение) дымоходы можно делать горизонтальные, вот и не знаю как быть.


Элена
Эколог
Сообщения: 138
Зарегистрирован: 27 окт 2006, 13:02
Благодарил (а): 1 раз

Re: Коаксиальный дымоход

Сообщение Элена » 16 мар 2009, 22:45

Видимо, у Вас индивид. поквартир. отопление. Обычно такие котлы дают очень маленький выброс. По расчёту рассеивания обычно всё проходит нормально. В многоэтажках выведенный горизонтально коакс. дымоход - уже не редкость. Если экспертиза не стакивалась с таким - Вам прийдётся их убедить, что всё ОК и от прогресса не уйти. Расход газа там наверняка около 3 м3/час, большим выбросам взяться неоткуда.

Аватара пользователя

galina.yudina
Новичок
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 17 янв 2018, 11:51

Re: Коаксиальный дымоход

Сообщение galina.yudina » 22 янв 2018, 11:14

всегда ли необходимо делать Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере?
У меня поквартирное газовое индивидуальное отопление.


Ответить

Вернуться в «Теплоэнергетика»

Форум для экологов : Отказ от ответственности