Котельная - установка золоуловителя.

Котлы, сжигание топлива и все что с этим связано.

Модераторы: Ecolog-Julia, masm0, Kotucheny, Лёха


Автор темы
larisa_omsk
Новичок
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 04 дек 2006, 07:40
Благодарил (а): 1 раз

Котельная - установка золоуловителя.

Сообщение larisa_omsk »

Имеется действующее предприятие, отопление осуществляется от собственной котельной на угле.Мощность котельной небольшая, рядом в 15 метрах имеется жилье.При расчете рассеивания получены значения больше 1 ПДК по золе углей и саже, возможно ли на такой котельной рекомендовать установить золоуловитель?
Аватара пользователя

Dmitrij8700
Заслуженный эколог
Сообщения: 542
Зарегистрирован: 01 окт 2008, 21:05
Откуда: - - -
Благодарил (а): 21 раз
Поблагодарили: 46 раз

Re: Котельная - установка золоуловителя.

Сообщение Dmitrij8700 »

В принципе, вы должны действовать так. Рассчитываете количество выбрасываемых веществ (г/сек), проводите расчет рассеивания, по отдельным веществам (напр, 2904 мазутная зола) получаете превышения (напр, 2,5 ПДК). Обзваниваете производителей, узнаете, какой циклон способен обеспечить очистку в 2,5 раза (на 60%). Из всех вариантов выбираете дешевый.
An-na, вы уверены, что вам нужен циклон? Если котельная работает на газу, эффективность любой очистки будет оч. низкой. даже для котельных на угле циклоны не ставят - он уменьшает тягу на порядок, и приходится ставить вентиляторы с высокой производительностью. Обычно на котельных очистки нет
Всегда учусь:)

Ольга Павловна
Новичок
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 02 мар 2009, 05:34

Re: Котельная - установка золоуловителя.

Сообщение Ольга Павловна »

Добрый день, коллеги. Возможно я спрошу глупость. Не судите строго, только перешла на ПДВ, до этого отходами занималась. Считаю котельные по программе, она требует температуру газов перед золоулавливателем (>185 или <185). Но на этой котельной золоулавливателя нет. Как быть, подскажите пожалуйста.

РегинаДДДДД
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 30 мар 2015, 14:37
Благодарил (а): 3 раза

Re: Золоуловители

Сообщение РегинаДДДДД »

Скажите, пожалуйста, установка золоуловителя обязательная в печах на дровах? :oops: Котельная установка имеет 4 дым.труб. Устанавливается для отопления и горячего водоснабжения школы с детским садом. При расчете на программе "Эколог 3" идет превышение углерода (сажи, "коксовые остатки") - 1,48 ПДК. При расчете в программе "Котельные до 30 т/ч (версия 3.4)..." выделение углерода уменьшается при наличии золоуловителя. А пока без золоуловителя идет превышение. Вроде и коэффициенты в программе "Котельная..." подобрала по письму НИИ Атмосф. №335/33-07 от 17 мая 2000 г.