Коэффициенты, исходные данные для котельной

Часто задаваемые вопросы по коэффициентам.

Котлы, сжигание топлива и все что с этим связано.

Модераторы: Ecolog-Julia, Лёха, masm0, Kotucheny

Аватара пользователя

Автор темы
Камчатка-кун
Новичок
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 28 май 2012, 05:24
Откуда: Камчатка
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 29 раз

Коэффициенты, исходные данные для котельной

Сообщение Камчатка-кун »

Так как на форуме часто задают одни и те же вопросы по коэффициентам подставляемым в программу Котельные 3.4 и по данным с ней связанными, решил объединить в одной теме все это для упрощения поиска. Все эти цифры рекомендуется брать из паспортов реальных котлов и установок, но если данных нет (или вам лень искать), то угощайтесь.

1. Расчет секундного расхода топлива:
В = Qk * 10^6 * 100 * к / Qp * η, (г/с)
где: Qk - теплопроизводительность котла, Гкал/час;
Qp - низшая теплота сгорания топлива, ккал/кг (перевод мДж в ккал: 1 мДж = 239 ккал);
η - КПД котла, %;
к – коэфф. перевода расхода топлива = 0,278
источник: источник этой формулы мною утерян. есть только часть методики без названия. если кому-то нужна эта часть, могу прислать по почте. если кто-то укажет источник буду очень благодарен.

2. Расчет объема дымовых газов:
V = B * (k1 + k2 * Qp + (a-1) * (k3 + k4 * Qp)) * (273+t) / 273000, (м3/с)
где: B - секундный расход топлива, г/с;
Qp - низшая теплота сгорания топлива, мДж/кг;
t - температура дымовых газов, гр. С;
k1, k2, k3, k4 – численные коэффициенты:
бурые угли - k1=1,219, k2=0,234, k3=0,355, k4=0,251
каменные угли - k1=0,403, k2=0,265, k3=0,0625, k4=0,264
природный газ - k1=0,739, k2=0,278, k3=0,0864, k4=0,267
мазут - k1=-0,633, k2=0,298, k3=0,372, k4=0,256
источник: Методика определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах производительностью менее 30 тонн пара в час... Москва 1999 г. гл. 3 п. 3.1
примечание: Qp тут в мДж/кг, а в предыдущей формуле в ккал/кг. не перепутайте.

3. Скорость выхода дымовых газов:
W = 4 * V / π * D^2, (м/с)
где: V - объем дымовых газов, м3/с;
D - диаметр устья источника, м
источник: ОНД-86 п. 2.1
примечание: УПРЗА автоматически считает по этой формуле скорость, после того как вы поставите диаметр и объем ГВС.

4. Коэффициенты для расчета выбросов от сжигания твердых видов топлива (уголь, дрова, торфа)
ат – коэффициент избытка воздуха в топке – 1,35 - 1,4;
источник: Справочник по котельным установкам малой производительности, Москва, Энергоатомиздат, 1989., табл. 7. 12
R6 – характеристика гранулометрического состава угля – остаток на сите с размером ячеек 6 мм – 40 % для угля и 50 % для дров и торфа;
источник: Раздел 2, п. 2.1.3. письмо НИИ Атмосфера № 335\33-07
Qr – тепловое напряжение зеркала горения – 0,8 Мвт/м2;
источник: Таблица 3, письмо НИИ Атмосфера № 335\33-07
Аун – доля золы уносимой газами из котла (доля золы в уносе), – 0,21;
источник: Справочник по котельным установкам малой производительности, Москва, Энергоатомиздат, 1989., табл. 7. 12
К – коэффициент, учитывающий характер топлива, – 0,375;
источник: Раздел 1, п. 1.4. письмо НИИ Атмосфера №335\33-07
qV - теплонапряжение топочного объема – 255 кВт/м3 для угля и 230-350 кВт/м3 для дров и торфа;
источник: Таблица 2, письмо НИИ Атмосфера № 335/33-07
- температура насыщения - 100 гр. С
источник: в упор не помню откуда я это взял. если кто в курсе, скажите плз.

5. Коэффициенты для расчета выбросов от сжигания жидких видов топлива (мазут, ДТ, бензин)
Bt – безразмерный коэффициент, учитывающий температуру воздуха, подаваемого для горения - 1;
источник: Раздел 2, п. 2.1.2, письмо НИИ Атмосфера №335\33-07
примечание: в программе в графу "Температура воздуха подаваемого для горения" нужно поставить 30 гр. С, тогда Bt будет равен 1.
d- доля воздуха, подаваемого в промежуточную зону факела (в процентах от общего количества организованного воздуха) – 20-30%;
источник: Раздел 2, п. 2.1.2. письмо НИИ Атмосфера № 335/33-07
q4 – потеря тепла вследствие механической неполноты сгорания топлива – 0, 08 %;
источник: Раздел 3, п. 3.2. письмо НИИ Атмосфера №335\33-07
К – коэффициент, учитывающий характер топлива – 0,355;
источник: Раздел 1, п. 1.4. письмо НИИ Атмосфера № 335\33-07
а״т – коэффициент избытка воздуха в продуктах сгорания на выходе из топки – 1,1 нм3\кг;
источник: Таблица 2, письмо НИИ Атмосфера № 33\33-07
qV - теплонапряжение топочного объема – 405 кВт/м3;
источник: Таблица 2, письмо НИИ Атмосфера № 335/33-07


Вроде все. Надеюсь кому-нибудь пригодится. Если есть, что дополнить, исправить или подсказать - буду только рад.
Аватара пользователя

gogolina.alena

Медаль за помощь
Эколог
Сообщения: 441
Зарегистрирован: 29 май 2015, 15:42
Награды: 1
Благодарил (а): 33 раза
Поблагодарили: 55 раз

Re: Коэффициенты, исходные данные для котельной

Сообщение gogolina.alena »

значит счетчик есть, или как они определят что газа не хватило?
Аватара пользователя

smold

Новичок года Медаль за развитие Орден за помощь Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 2083
Зарегистрирован: 15 авг 2006, 12:24
Награды: 8
Откуда: Столица русского Севера!
Благодарил (а): 267 раз
Поблагодарили: 999 раз
Контактная информация:

Re: Коэффициенты, исходные данные для котельной

Сообщение smold »

Наталья_23 писал(а): ...В самой котельной установлено 2 котла с разной номинальной мощностью (250 и 300 кВт соответственно). Выход ГВС от каждого котла в индивидуальную трубу. По факту работает только один котёл с ном. мощностью 250 кВт. Режим работы - по отопительному графику. Второй котёл включается крайне редко (только когда очень холодно бывает в зимний период). Сведений по расходу газу нет. На руках только режимные карты, в которых указан расход газа (м3/час) при нагрузке котла в 51% и 100%. При какой нагрузке брать расход газа? Я так понимаю, что занормировать нужно максимально возможные выбросы (то есть при номинальной, максимальной, 100 % нагрузке котла), НО... при максимальной нагрузке котёл постоянно работать не может (или может?)...и что получается? какую нагрузку учитывать?
1.Сделай 2 рассеивания:
-для нормальной работы-котел на 250 кВт по отопительному графику
-в максимальную нагрузку, 250кВт+300кВт (резервный котел).
2. В сводных таблицах по нормативам ПДВ и по тексту укажи, что учтены максимально-разовые выбросы в г/сек на максимальную нагрузку (котел 300кВт), а валовый выброс в т/год суммарный (котлы 250+300 кВт.). Будут учтены все режимы и все котлы как источники выброса.
3. Расход бери максимальный из режимных карт для каждого котла и прикладывай их в приложения к ПДВ как исходные данные.
Пахарь, жнец и на дуде игрец, Несущий Благо, Ваш Smold.
"Суперсанпин" может прочитать любой, а понять - не каждый!

Lilo13
Эколог
Сообщения: 137
Зарегистрирован: 04 апр 2015, 21:41
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 18 раз

Re: Коэффициенты, исходные данные для котельной

Сообщение Lilo13 »

У меня такой вопрос. Есть исходные данные Расход угля 70 т/год. Один котел. Перевожу в г/с:
70 т/год= 70*1000000/ 5040 *3600= 3,858 г/с. где 5040/ время работы в год котла.

Мне росприроднадзор выдал отказ, типа обоснуйте г/с. Сейчас опять вот звонит, говорит надо брать максимальный расход г/с. что при 0 градусов и 30 градусов разные же расходы. я взяла средний. Надо максимальный.

О чем он?! как правильно считать ? Помоги плиз. грозит второй отказ.
Аватара пользователя

Денис_1990

Медаль за помощь
Эколог
Сообщения: 405
Зарегистрирован: 04 июн 2015, 12:17
Награды: 1
Благодарил (а): 33 раза
Поблагодарили: 91 раз

Re: Коэффициенты, исходные данные для котельной

Сообщение Денис_1990 »

Lilo13, эксперт прав. Максимальный расход топлива должен указываться в режимной карте (в случае с газом). С угольными котлами я не сталкивался, и не знаю, указан ли в режимных картах угольных котлов расход угля. Если с режимными картами беда (например самодельная печь дровяная), то у заказчика узнаю годовой расход топлива, а максимальный расход принимаю в два-три раза большим чем средний годовой расход за подписью заказчика.
Также, расход топлива можно рассчитать исходя из максимальной мощности (производительности) котла и калорийности топлива. Возможно в методике по котельным про это написано.


Анна_Ростов
Эколог
Сообщения: 247
Зарегистрирован: 29 янв 2007, 14:16
Откуда: Ростов-на-Дону
Благодарил (а): 22 раза
Поблагодарили: 48 раз

Re: Коэффициенты, исходные данные для котельной

Сообщение Анна_Ростов »

Денис_1990, не совсем так, зачем для максимального расхода в г/с вы берете годовой? Да еще и в два-три раза больший?? Вам нужно брать часовой, он легко рассчитывается в зависимости от мощности котла и теплотворной способности топлива. кг/час переводите в г/сек. Котел все равно не спалит топлива больше, чем может!
Аватара пользователя

Денис_1990

Медаль за помощь
Эколог
Сообщения: 405
Зарегистрирован: 04 июн 2015, 12:17
Награды: 1
Благодарил (а): 33 раза
Поблагодарили: 91 раз

Re: Коэффициенты, исходные данные для котельной

Сообщение Денис_1990 »

Анна_Ростов, ну это для варианта, когда документов на котел (печь) нет (встречаются и такие случаи). Тогда и информации о теплотворности котла быть не может.
Анна_Ростов писал(а): он легко рассчитывается в зависимости от мощности котла и теплотворной способности топлива
это я и имел ввиду в конце своего ^ сообщения.
Аватара пользователя

Лёха

Главврач Медаль за развитие Орден за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 5736
Зарегистрирован: 18 июн 2010, 19:46
Награды: 5
Откуда: с. Кручи
Благодарил (а): 1089 раз
Поблагодарили: 2318 раз

Re: Коэффициенты, исходные данные для котельной

Сообщение Лёха »

Денис_1990 писал(а): теплотворности котла
дааа... такие сведения не часто встретишь...
A thabhairt do dhuine ar sprioc fiú maireachtáil ar feadh, agus beidh sé a bheith in ann maireachtáil in aon staid

Анна_Ростов
Эколог
Сообщения: 247
Зарегистрирован: 29 янв 2007, 14:16
Откуда: Ростов-на-Дону
Благодарил (а): 22 раза
Поблагодарили: 48 раз

Re: Коэффициенты, исходные данные для котельной

Сообщение Анна_Ростов »

Денис_1990 писал(а): Анна_Ростов, ну это для варианта, когда документов на котел (печь) нет (встречаются и такие случаи). Тогда и информации о теплотворности котла быть не может.
Анна_Ростов писал(а): он легко рассчитывается в зависимости от мощности котла и теплотворной способности топлива
это я и имел ввиду в конце своего ^ сообщения.
меня сильно впечатлила цифра в два-три раза больше годового расхода! Да при работе на угле... Еще и завышать цифру, данную заказчиком. Наверняка заказчик может дать и максимальный суточный расход, хотя название котла наверняка есть, а значит справочные данные на него можно найти

pgn

Медаль за помощь
Эколог
Сообщения: 1000
Зарегистрирован: 24 дек 2012, 10:57
Награды: 3
Откуда: не Москва
Благодарил (а): 185 раз
Поблагодарили: 181 раз

Re: Коэффициенты, исходные данные для котельной

Сообщение pgn »

коллеги, подскажите, а если известны следующие данные для угольной котельной, в которой работают 2 котла:
номинальный расхода топлива на один котел 3,512 т/ч
максимальный расход топлива двух котлов в максимально-зимний период 5,802 т/ч.
для расчета максимально разовых нужно брать в расчетах 3,512*2 т/ч или 5,802 т/ч?
я понимаю, что надо считать на тот объем топлива, который котел максимально может сжечь , но технолог по котельной определил максимальный расход топлива для самого холодного зимнего периода и оба котла на 100% никогда не будут работать
как быть?
Аватара пользователя

Автор темы
Камчатка-кун
Новичок
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 28 май 2012, 05:24
Откуда: Камчатка
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 29 раз

Re: Коэффициенты, исходные данные для котельной

Сообщение Камчатка-кун »

Отправлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Lilo13 писал(а): У меня такой вопрос. Есть исходные данные Расход угля 70 т/год. Один котел. Перевожу в г/с:
Как расчитывается г/с для котлов указано в первом пункте первого сообщения этой темы.