Коэффициенты, исходные данные для котельной

Часто задаваемые вопросы по коэффициентам.

Котлы, сжигание топлива и все что с этим связано.

Модераторы: Ecolog-Julia, masm0, Kotucheny, Лёха

Аватара пользователя

Автор темы
Камчатка-кун
Новичок
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 28 май 2012, 05:24
Откуда: Камчатка
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 29 раз

Коэффициенты, исходные данные для котельной

Сообщение Камчатка-кун »

Так как на форуме часто задают одни и те же вопросы по коэффициентам подставляемым в программу Котельные 3.4 и по данным с ней связанными, решил объединить в одной теме все это для упрощения поиска. Все эти цифры рекомендуется брать из паспортов реальных котлов и установок, но если данных нет (или вам лень искать), то угощайтесь.

1. Расчет секундного расхода топлива:
В = Qk * 10^6 * 100 * к / Qp * η, (г/с)
где: Qk - теплопроизводительность котла, Гкал/час;
Qp - низшая теплота сгорания топлива, ккал/кг (перевод мДж в ккал: 1 мДж = 239 ккал);
η - КПД котла, %;
к – коэфф. перевода расхода топлива = 0,278
источник: источник этой формулы мною утерян. есть только часть методики без названия. если кому-то нужна эта часть, могу прислать по почте. если кто-то укажет источник буду очень благодарен.

2. Расчет объема дымовых газов:
V = B * (k1 + k2 * Qp + (a-1) * (k3 + k4 * Qp)) * (273+t) / 273000, (м3/с)
где: B - секундный расход топлива, г/с;
Qp - низшая теплота сгорания топлива, мДж/кг;
t - температура дымовых газов, гр. С;
k1, k2, k3, k4 – численные коэффициенты:
бурые угли - k1=1,219, k2=0,234, k3=0,355, k4=0,251
каменные угли - k1=0,403, k2=0,265, k3=0,0625, k4=0,264
природный газ - k1=0,739, k2=0,278, k3=0,0864, k4=0,267
мазут - k1=-0,633, k2=0,298, k3=0,372, k4=0,256
источник: Методика определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах производительностью менее 30 тонн пара в час... Москва 1999 г. гл. 3 п. 3.1
примечание: Qp тут в мДж/кг, а в предыдущей формуле в ккал/кг. не перепутайте.

3. Скорость выхода дымовых газов:
W = 4 * V / π * D^2, (м/с)
где: V - объем дымовых газов, м3/с;
D - диаметр устья источника, м
источник: ОНД-86 п. 2.1
примечание: УПРЗА автоматически считает по этой формуле скорость, после того как вы поставите диаметр и объем ГВС.

4. Коэффициенты для расчета выбросов от сжигания твердых видов топлива (уголь, дрова, торфа)
ат – коэффициент избытка воздуха в топке – 1,35 - 1,4;
источник: Справочник по котельным установкам малой производительности, Москва, Энергоатомиздат, 1989., табл. 7. 12
R6 – характеристика гранулометрического состава угля – остаток на сите с размером ячеек 6 мм – 40 % для угля и 50 % для дров и торфа;
источник: Раздел 2, п. 2.1.3. письмо НИИ Атмосфера № 335\33-07
Qr – тепловое напряжение зеркала горения – 0,8 Мвт/м2;
источник: Таблица 3, письмо НИИ Атмосфера № 335\33-07
Аун – доля золы уносимой газами из котла (доля золы в уносе), – 0,21;
источник: Справочник по котельным установкам малой производительности, Москва, Энергоатомиздат, 1989., табл. 7. 12
К – коэффициент, учитывающий характер топлива, – 0,375;
источник: Раздел 1, п. 1.4. письмо НИИ Атмосфера №335\33-07
qV - теплонапряжение топочного объема – 255 кВт/м3 для угля и 230-350 кВт/м3 для дров и торфа;
источник: Таблица 2, письмо НИИ Атмосфера № 335/33-07
- температура насыщения - 100 гр. С
источник: в упор не помню откуда я это взял. если кто в курсе, скажите плз.

5. Коэффициенты для расчета выбросов от сжигания жидких видов топлива (мазут, ДТ, бензин)
Bt – безразмерный коэффициент, учитывающий температуру воздуха, подаваемого для горения - 1;
источник: Раздел 2, п. 2.1.2, письмо НИИ Атмосфера №335\33-07
примечание: в программе в графу "Температура воздуха подаваемого для горения" нужно поставить 30 гр. С, тогда Bt будет равен 1.
d- доля воздуха, подаваемого в промежуточную зону факела (в процентах от общего количества организованного воздуха) – 20-30%;
источник: Раздел 2, п. 2.1.2. письмо НИИ Атмосфера № 335/33-07
q4 – потеря тепла вследствие механической неполноты сгорания топлива – 0, 08 %;
источник: Раздел 3, п. 3.2. письмо НИИ Атмосфера №335\33-07
К – коэффициент, учитывающий характер топлива – 0,355;
источник: Раздел 1, п. 1.4. письмо НИИ Атмосфера № 335\33-07
а״т – коэффициент избытка воздуха в продуктах сгорания на выходе из топки – 1,1 нм3\кг;
источник: Таблица 2, письмо НИИ Атмосфера № 33\33-07
qV - теплонапряжение топочного объема – 405 кВт/м3;
источник: Таблица 2, письмо НИИ Атмосфера № 335/33-07


Вроде все. Надеюсь кому-нибудь пригодится. Если есть, что дополнить, исправить или подсказать - буду только рад.
Аватара пользователя

ro_

Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 2648
Зарегистрирован: 17 апр 2006, 21:12
Награды: 3
Благодарил (а): 493 раза
Поблагодарили: 191 раз
Контактная информация:

Re: Коэффициенты, исходные данные для котельной

Сообщение ro_ »

DDim писал(а): 02 авг 2018, 20:43а зачем вам письмо
а всё же интересно было бы взглянуть на письмо. там и аргументация и может еще чего...
Аватара пользователя

DDim

Орден за помощь Звезда за помощь
Эколог
Сообщения: 3993
Зарегистрирован: 12 дек 2011, 15:22
Награды: 3
Откуда: Москва
Благодарил (а): 984 раза
Поблагодарили: 1315 раз
Контактная информация:

Re: Коэффициенты, исходные данные для котельной

Сообщение DDim »

ro_, мне кажется там просто указано, что в какой то старой методике опечатка, и следует брать другой коэффициент, а после письма вышла новая методика и там уже все верно, и можно брать из нее.
Из на голову ушибленных
Аватара пользователя

gogolina.alena

Медаль за помощь
Эколог
Сообщения: 441
Зарегистрирован: 29 май 2015, 15:42
Награды: 1
Благодарил (а): 33 раза
Поблагодарили: 55 раз

Re: Коэффициенты, исходные данные для котельной

Сообщение gogolina.alena »

то есть все рассчитанные по программе котельные малой мощности неправильные.
Аватара пользователя

DDim

Орден за помощь Звезда за помощь
Эколог
Сообщения: 3993
Зарегистрирован: 12 дек 2011, 15:22
Награды: 3
Откуда: Москва
Благодарил (а): 984 раза
Поблагодарили: 1315 раз
Контактная информация:

Re: Коэффициенты, исходные данные для котельной

Сообщение DDim »

gogolina.alena писал(а): 06 авг 2018, 12:39то есть все рассчитанные по программе котельные малой мощности неправильные.
у меня такие же как к Методике на которую ссылается ваш РПН, но вообще их можно руками задать. Из ваших сообщений не очень понятно, что вы и как задали.
Из на голову ушибленных

Аватара пользователя

gogolina.alena

Медаль за помощь
Эколог
Сообщения: 441
Зарегистрирован: 29 май 2015, 15:42
Награды: 1
Благодарил (а): 33 раза
Поблагодарили: 55 раз

Re: Коэффициенты, исходные данные для котельной

Сообщение gogolina.alena »

я никак не задавала, пользовалась стандартной программой с уже внесенными коэфициентами
Аватара пользователя

Nadezhda.ecolog
Новичок
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 01 дек 2019, 08:35
Откуда: Саратов
Благодарил (а): 2 раза

Re: Коэффициенты, исходные данные для котельной

Сообщение Nadezhda.ecolog »

Добрый день!
Коллеги, только начала учиться разрабатывать проекты ПДВ... Есть программа по расчету выбросов от котельных, УПРЗА, т.к. у нас на предприятии их очень много и решили разрабатывать инвентаризацию и проекты сами.
Сразу столкнулась с куче вопросов:
1. название топлива и его характеристика. У нас природный газ. В программе много вариантов газа (газопроводов), какой выбрать? Или мне нужно запросить паспорт на наш газ?
2. Такие показатели как: низшая теплота сгорания, зольность, содержание серы и т.д. тоже нужно где-то брать или рассчитывать по формулам?
3. Потери тепла как рассчитываются
4. Содержание бенз/а/пирена, серы в топливе, это все в ручную считается?
Думала, купят мне все программы, я внесу данные и все рассчитается, не так-то все просто (пока что)...
Если не сложно, подскажите с чего начать разработку? Что почитать, скачать и изучить?)
Аватара пользователя

lomanya

Медаль за помощь
Интеграл-Клуб
Сообщения: 140
Зарегистрирован: 22 авг 2006, 01:51
Награды: 1
Откуда: Хабаровск
Благодарил (а): 231 раз
Поблагодарили: 61 раз

Re: Коэффициенты, исходные данные для котельной

Сообщение lomanya »

Nadezhda.ecolog, по порядку:
1. запросить сертификат или паспорт на газ, там будут его характеристики
2. из паспорта/сертификата данные
3. потери тепла - коэффициенты выбираются в зависимости от типа топки и вида топлива - программа предлагает
4. содержание серы - из паспорта, без(а)пирен - считает программа по данным, введенным Вами
Нужны характеристики котлов и топок,эти данные тоже необходимо заносить в программу
И посмотрите первое сообщение в теме, там расписано Re: Коэффициенты, исходные данные для котельной

VadimV

Звезда за помощь Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 2283
Зарегистрирован: 09 июн 2008, 04:20
Награды: 2
Благодарил (а): 312 раз
Поблагодарили: 319 раз

Re: Коэффициенты, исходные данные для котельной

Сообщение VadimV »

Подскажите пожалуйста как вы считаете годовой расход топлива на проектируемой угольной котельной?
Изготовитель котельной в паспорте основывает расчет на максимальном расходе, но ставит коэффициент 0,5 без указания основания.
Аватара пользователя

lomanya

Медаль за помощь
Интеграл-Клуб
Сообщения: 140
Зарегистрирован: 22 авг 2006, 01:51
Награды: 1
Откуда: Хабаровск
Благодарил (а): 231 раз
Поблагодарили: 61 раз

Re: Коэффициенты, исходные данные для котельной

Сообщение lomanya »

VadimV, по годовому расходу тепла. Нагрузки дают ОВэшники и котельщики
Вложения
Расчет год и сек расх топлива.xls
(48.5 КБ) 337 скачиваний

VadimV

Звезда за помощь Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 2283
Зарегистрирован: 09 июн 2008, 04:20
Награды: 2
Благодарил (а): 312 раз
Поблагодарили: 319 раз

Re: Коэффициенты, исходные данные для котельной

Сообщение VadimV »

А вот это вот письмо Госплана у вас совершенно случайно не сохранилось?)
Или может кто знает аналогичный документ современного периода?
Сами получаемые цифры мне очень нравятся, но вот хочется подстраховаться от вопросов экспертов.