Страница 19 из 20

Re: Спецы по котельным - подскажите!

Добавлено: 03 дек 2018, 09:37
Лёха
ro_ писал(а): 03 дек 2018, 08:18 допускается по согласованию с органами исполнительной власти в сфере защиты прав потребителей
Процедуры такого согласования нет. Зато есть санитарно-эпидемиологическая экспертиза в рамках ГГЭ и НГЭ. Ну и не забываем о п. 6 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ

Re: Спецы по котельным - подскажите!

Добавлено: 13 дек 2018, 13:38
hawkress
Кто хорошо в котлах разбирается, подскажите, как такое возможно:
В протоколах исследований на трубах котельной странные результаты по оксиду углерода и соотношению их с оксидами азота.
Несколько труб, несколько котлов. Разброс СО = 5-10мг/м3 (!), NOx = 100-200мг/м3. Режим работы не указан. Коэф. избытка воздуха на трубе 1,2(+-0,02). Скорость ГВС 3,5-4 м/с, температура ок. 150 С.
Откуда так мало СО?

Re: Спецы по котельным - подскажите!

Добавлено: 13 дек 2018, 14:40
Wespe
Ну бывает так. Нормальные котлы с нормальной регулировкой. Связи СО с не вижу в принципе. Какое на фиг соотношение?!

Re: Спецы по котельным - подскажите!

Добавлено: 13 дек 2018, 14:48
hawkress
Wespe писал(а): 13 дек 2018, 14:40 Ну бывает так. Нормальные котлы с нормальной регулировкой. Связи СО с не вижу в принципе. Какое на фиг соотношение?!
Бывет, да? Я просто привыкла видеть одинаковый порядок выбросов для NOx и CO. И в статьях различных видела разные графики настроек котлов, чтобы снизить одно или другое - графики основанные на многократных измерениях. Нигде СО существенно меньше 100 мг/м3 не встречала вообще.

Re: Спецы по котельным - подскажите!

Добавлено: 13 дек 2018, 15:20
Wespe
hawkress писал(а): 13 дек 2018, 14:48 Нигде СО существенно меньше 100 мг/м3 не встречала вообще.
Я видел, и неоднократно, 1-2 мг/м3 СО и 200-400 мг/м3 NOx именно на котлах. Даже 0-1 мг/м3 СО на парочке котлов видел, при 150 мг/м3 окислов азота. В общем та ситуация, что Вы описывали вполне реальна.

Re: Спецы по котельным - подскажите!

Добавлено: 13 дек 2018, 17:07
Денис_1990
Wespe писал(а): 13 дек 2018, 14:40 Связи СО с не вижу в принципе
Вроде бы небольшая закономерность должна быть. Если СО мало, значит подается много воздуха и СО догорает до СО2. Однако, при избыточном количестве кислорода увеличивается и количество оксидов азота. Упрощено примерно так. Обратно пропорциональная зависимость должна быть.

Re: Спецы по котельным - подскажите!

Добавлено: 25 ноя 2021, 10:42
Alex91
Подскажите пожалуйста от чего на ТЭЦ может выбрасываться формальдегид. По замерам превышение рядом ТЭЦ. От ПГУ? энергоблок ПГУ (в него входит газовая турбина ,паровая турбина) работает на дизеле, котлы какие -то на мазуте и какие-то на газу. На территории баки с дизельным топливом, резервуары с мазутом, сливная эстакада с мазутным хозяйством. В проектной документации по ТЭЦ формальдегид не выделяется ни от какого ИЗА.

Re: Спецы по котельным - подскажите!

Добавлено: 25 ноя 2021, 12:01
DDim
Alex91 писал(а): 25 ноя 2021, 10:42 Подскажите пожалуйста от чего на ТЭЦ может выбрасываться формальдегид.
Вот тут обсуждалось.

Re: Спецы по котельным - подскажите!

Добавлено: 25 ноя 2021, 13:42
Лёха
Формальдегид, в основном, является вторичной примесью, образованной в процессе реакции углеводородов в атмосфере. В ряде случаев его образованию способствует наличие в атмосфере высоких концентраций оксида азота. Поэтому высокие концентрации формальдегида не обязательно связаны с выбросами этого вещества, но могут создаваться в
условиях солнечной радиации вследствие общего высокого загрязнения атмосферного воздуха.

Re: Спецы по котельным - подскажите!

Добавлено: 15 апр 2022, 07:35
Проектировщик_Т
Здравствуйте.
Надзорники заставляют устанавливать пылеочистное оборудование на маломощные бытовые котлы, работающие на твёрдом топливе. Аргументы типа "технически невозможно", "не предусмотрено технической документацией", "нормативы не превышены" и т.д. не работают. Ссылаются на п. 7 ст. 16 ФЗ-96:
7. Запрещаются размещение и эксплуатация объектов хозяйственной и иной деятельности, которые не имеют предусмотренных правилами охраны атмосферного воздуха установок очистки газов и средств контроля за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Что за упомянутые "правила охраны атмосферного воздуха"?