Страница 18 из 20

Re: Спецы по котельным - подскажите!

Добавлено: 24 май 2018, 11:50
Янат
Коллеги, добрый день. Я прикрепила график и в красный кружок обвела параметр f Гц. Я так понимаю, что это параметр частоты вращения. Верно я думаю? И почему в паспорте нет данного параметра? Или его высчитывать надо?

Re: Спецы по котельным - подскажите!

Добавлено: 24 май 2018, 12:24
Dimitrey
Это октавные полосы со среднегеометрическими частотами, Гц.
Посмотрите, как нормируется шум в СН 2.2.4/2.1.8.562-96.
Для каждой частоты свой уровень звукового давления.

Re: Спецы по котельным - подскажите!

Добавлено: 24 май 2018, 12:46
Янат
Dimitrey, и расчет делается не для одного определенного значения октавной полосы, а для всего ряда значений?

Re: Спецы по котельным - подскажите!

Добавлено: 24 май 2018, 12:59
aartemy
шум нормируется в 9 октавных полосах, поэтому и расчеты, и оценку воздействия нужно проводить во всех 9 полосах частот.
PS Герцы тут - это не вращение, это частота звука

Re: Спецы по котельным - подскажите!

Добавлено: 28 сен 2018, 13:48
kirpetrum
Добрый день. Такой вот вопрос. Где то ошибка у меня, не пойму. Сделал расчет по котельной, выбросы по диоксиду азота в норме, 2 источника по 0.0120214 г/с. На высоте 2м - все хорошо, 0.7 ПДК. Живем-дышим. Поднимаю расчетные точки и расчетную площадку до высоты 30 м (верхний этаж дома)... И тут же ловлю красноту и 8 ПДК.
Диаметр труб нормальный, 0.5 м. Скорость выхода конечно высока, 8.6 м/c, но дали технологи, подтверждена расчетами. Где ж я накосячил то....
Источники - 2 точечных. Можно ли в 1 совокупность точечных кстати объединить?

Re: Спецы по котельным - подскажите!

Добавлено: 28 сен 2018, 14:19
hawkress
kirpetrum, вы самое главное не сказали - какая высота труб/трубы у котельной?
скорость гвс нифига не высокая, даже весьма низкая.
Да и вообще при таком выбросе 0,012 г/с даже 0,7 ПДК как-то много..

Re: Спецы по котельным - подскажите!

Добавлено: 28 сен 2018, 14:32
kirpetrum
7 метров всего, на период строительства
Я делал с учетом фона, там свой фон где то 0.6

Re: Спецы по котельным - подскажите!

Добавлено: 28 сен 2018, 15:37
hawkress
kirpetrum, без фона и без застройки - рассеивается хорошо.
поставила дом высотой 30 м длина 40, ширина 10 (ну так условно) на расстоянии 15 м от труб - получила на расчетной площадке 10 м высотой около 30 ПДК, на высоте 30 м около 1 ПДК.

так что ваш вопрос не к котельной, а к рассеиванию с учетом препятствий. я вот не большой спец по натуре, чтобы сказать действительно ли здание такую сильную ветровую тень создает, что концентрации на порядок выше становятся.

Re: Спецы по котельным - подскажите!

Добавлено: 03 дек 2018, 08:18
ro_
СП 373.1325800.2018 "Источники теплоснабжения автономные. Правила проектирования" п.17.4 "Проектирование и строительство автономного источника теплоснабжения в районах, в которых уже наблюдается превышение фоновых концентраций вредных выбросов, если вклад размещаемого источника превышает 0,1 ПДК, допускается по согласованию с органами исполнительной власти в сфере защиты прав потребителей"

Как Вы думаете, коллеги, какая официальная процедура согласования с органами исполнительной власти в сфере защиты прав потребителей подразумевается для крышных и встроенно-пристроенных котельных?

Re: Спецы по котельным - подскажите!

Добавлено: 03 дек 2018, 08:49
VadimV