Спецы по котельным - подскажите!

Котлы, сжигание топлива и все что с этим связано.

Модераторы: Ecolog-Julia, Лёха, masm0, Kotucheny

Аватара пользователя

Лёха

Главврач Медаль за развитие Орден за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 5736
Зарегистрирован: 18 июн 2010, 19:46
Награды: 5
Откуда: с. Кручи
Благодарил (а): 1089 раз
Поблагодарили: 2318 раз

Re: Спецы по котельным - подскажите!

Сообщение Лёха »

ro_ писал(а): 03 дек 2018, 08:18 допускается по согласованию с органами исполнительной власти в сфере защиты прав потребителей
Процедуры такого согласования нет. Зато есть санитарно-эпидемиологическая экспертиза в рамках ГГЭ и НГЭ. Ну и не забываем о п. 6 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ
A thabhairt do dhuine ar sprioc fiú maireachtáil ar feadh, agus beidh sé a bheith in ann maireachtáil in aon staid

hawkress

Звезда за помощь Медаль за помощь
Эколог
Сообщения: 1375
Зарегистрирован: 26 фев 2009, 17:46
Награды: 2
Откуда: Москва
Благодарил (а): 135 раз
Поблагодарили: 325 раз

Re: Спецы по котельным - подскажите!

Сообщение hawkress »

Кто хорошо в котлах разбирается, подскажите, как такое возможно:
В протоколах исследований на трубах котельной странные результаты по оксиду углерода и соотношению их с оксидами азота.
Несколько труб, несколько котлов. Разброс СО = 5-10мг/м3 (!), NOx = 100-200мг/м3. Режим работы не указан. Коэф. избытка воздуха на трубе 1,2(+-0,02). Скорость ГВС 3,5-4 м/с, температура ок. 150 С.
Откуда так мало СО?
Аватара пользователя

Wespe

Медаль за развитие Звезда за помощь Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 3543
Зарегистрирован: 09 апр 2010, 19:01
Награды: 6
Откуда: Каракас
Благодарил (а): 659 раз
Поблагодарили: 689 раз

Re: Спецы по котельным - подскажите!

Сообщение Wespe »

Ну бывает так. Нормальные котлы с нормальной регулировкой. Связи СО с не вижу в принципе. Какое на фиг соотношение?!
"Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова." (с)

hawkress

Звезда за помощь Медаль за помощь
Эколог
Сообщения: 1375
Зарегистрирован: 26 фев 2009, 17:46
Награды: 2
Откуда: Москва
Благодарил (а): 135 раз
Поблагодарили: 325 раз

Re: Спецы по котельным - подскажите!

Сообщение hawkress »

Wespe писал(а): 13 дек 2018, 14:40 Ну бывает так. Нормальные котлы с нормальной регулировкой. Связи СО с не вижу в принципе. Какое на фиг соотношение?!
Бывет, да? Я просто привыкла видеть одинаковый порядок выбросов для NOx и CO. И в статьях различных видела разные графики настроек котлов, чтобы снизить одно или другое - графики основанные на многократных измерениях. Нигде СО существенно меньше 100 мг/м3 не встречала вообще.
Аватара пользователя

Wespe

Медаль за развитие Звезда за помощь Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 3543
Зарегистрирован: 09 апр 2010, 19:01
Награды: 6
Откуда: Каракас
Благодарил (а): 659 раз
Поблагодарили: 689 раз

Re: Спецы по котельным - подскажите!

Сообщение Wespe »

hawkress писал(а): 13 дек 2018, 14:48 Нигде СО существенно меньше 100 мг/м3 не встречала вообще.
Я видел, и неоднократно, 1-2 мг/м3 СО и 200-400 мг/м3 NOx именно на котлах. Даже 0-1 мг/м3 СО на парочке котлов видел, при 150 мг/м3 окислов азота. В общем та ситуация, что Вы описывали вполне реальна.
Последний раз редактировалось Wespe 13 дек 2018, 17:07, всего редактировалось 1 раз.
"Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова." (с)

Аватара пользователя

Денис_1990

Медаль за помощь
Эколог
Сообщения: 405
Зарегистрирован: 04 июн 2015, 12:17
Награды: 1
Благодарил (а): 33 раза
Поблагодарили: 91 раз

Re: Спецы по котельным - подскажите!

Сообщение Денис_1990 »

Wespe писал(а): 13 дек 2018, 14:40 Связи СО с не вижу в принципе
Вроде бы небольшая закономерность должна быть. Если СО мало, значит подается много воздуха и СО догорает до СО2. Однако, при избыточном количестве кислорода увеличивается и количество оксидов азота. Упрощено примерно так. Обратно пропорциональная зависимость должна быть.
Аватара пользователя

Alex91
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 08 фев 2018, 15:46
Откуда: Москва
Благодарил (а): 2 раза

Re: Спецы по котельным - подскажите!

Сообщение Alex91 »

Подскажите пожалуйста от чего на ТЭЦ может выбрасываться формальдегид. По замерам превышение рядом ТЭЦ. От ПГУ? энергоблок ПГУ (в него входит газовая турбина ,паровая турбина) работает на дизеле, котлы какие -то на мазуте и какие-то на газу. На территории баки с дизельным топливом, резервуары с мазутом, сливная эстакада с мазутным хозяйством. В проектной документации по ТЭЦ формальдегид не выделяется ни от какого ИЗА.
Аватара пользователя

DDim

Орден за помощь Звезда за помощь
Эколог
Сообщения: 3993
Зарегистрирован: 12 дек 2011, 15:22
Награды: 3
Откуда: Москва
Благодарил (а): 984 раза
Поблагодарили: 1315 раз
Контактная информация:

Re: Спецы по котельным - подскажите!

Сообщение DDim »

Alex91 писал(а): 25 ноя 2021, 10:42 Подскажите пожалуйста от чего на ТЭЦ может выбрасываться формальдегид.
Вот тут обсуждалось.
Из на голову ушибленных
Аватара пользователя

Лёха

Главврач Медаль за развитие Орден за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 5736
Зарегистрирован: 18 июн 2010, 19:46
Награды: 5
Откуда: с. Кручи
Благодарил (а): 1089 раз
Поблагодарили: 2318 раз

Re: Спецы по котельным - подскажите!

Сообщение Лёха »

Формальдегид, в основном, является вторичной примесью, образованной в процессе реакции углеводородов в атмосфере. В ряде случаев его образованию способствует наличие в атмосфере высоких концентраций оксида азота. Поэтому высокие концентрации формальдегида не обязательно связаны с выбросами этого вещества, но могут создаваться в
условиях солнечной радиации вследствие общего высокого загрязнения атмосферного воздуха.
A thabhairt do dhuine ar sprioc fiú maireachtáil ar feadh, agus beidh sé a bheith in ann maireachtáil in aon staid

Проектировщик_Т

Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 587
Зарегистрирован: 08 авг 2010, 13:07
Награды: 2
Благодарил (а): 165 раз
Поблагодарили: 105 раз

Re: Спецы по котельным - подскажите!

Сообщение Проектировщик_Т »

Здравствуйте.
Надзорники заставляют устанавливать пылеочистное оборудование на маломощные бытовые котлы, работающие на твёрдом топливе. Аргументы типа "технически невозможно", "не предусмотрено технической документацией", "нормативы не превышены" и т.д. не работают. Ссылаются на п. 7 ст. 16 ФЗ-96:
7. Запрещаются размещение и эксплуатация объектов хозяйственной и иной деятельности, которые не имеют предусмотренных правилами охраны атмосферного воздуха установок очистки газов и средств контроля за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Что за упомянутые "правила охраны атмосферного воздуха"?

Ответить

Вернуться в «Теплоэнергетика»

Форум для экологов : Отказ от ответственности