Угольная котельная со складиком угля и жилая зона

Котлы, сжигание топлива и все что с этим связано.

Модераторы: masm0, Kotucheny, Лёха

Аватара пользователя

Автор темы
Dalex

Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 1283
Зарегистрирован: 20 сен 2006, 18:02
Награды: 1
Откуда: Йошкар-Ола
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 95 раз
Контактная информация:

Угольная котельная со складиком угля и жилая зона

Сообщение Dalex » 28 апр 2010, 11:47

Суть в следующем вопроса:
будет проектироваться блочная угольная котельная мощностью 2,88 МВт (максимально возможный расход топлива 500 кг/час), есть циклоны золоулавливания, труба 21 метр; загрузка угля в котельную установку бульдозером с территории навеса (у навеса есть только крыша). Вопрос в следующем для тех кто сталкивался с чем то подобным и имеет опыт в этом направлении- на каком минимальном расстояние до жилой зоны возможно установить котельную? Понятно что все будет обсчитываться и уточнятся, но все же... Больше всего интересует этот складик с углем размеров 12х9 метров, пылить ведь будет.... его закрытие забором в сторону жилой зоны - насколько эффективно реально? Хватит ли ориентировочно 50 метров до жилья?


Аватара пользователя

AlCon
Эколог
Сообщения: 367
Зарегистрирован: 05 авг 2015, 14:43
Благодарил (а): 48 раз
Поблагодарили: 105 раз

Re: Угольная котельная со складиком угля и жилая зона

Сообщение AlCon » 27 авг 2015, 10:51

Margo88, если считаете пересыпку угля по "Методическому пособию по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности строительных материалов", Новороссийск, 1989г., то можно заложить коэффициент учитывающий укрытия. Честно говоря не очень представляю как в реальности это может выглядеть, но в расчетах такое ухищрение в свое время помогало. Бульдозеры тоже теоретически снижают, но основная масса выброса ведь формируется не при хранении, а именно при пересыпке (погрузочно-разгрузочные операции). А склад угля у вас открытый?

Аватара пользователя

Лёха

Главврач Медаль за развитие Орден за помощь Звезда за помощь Медаль за помощь
Модератор
Сообщения: 3619
Зарегистрирован: 18 июн 2010, 19:46
Награды: 6
Откуда: с. Кручи
Благодарил (а): 642 раза
Поблагодарили: 1246 раз

Re: Угольная котельная со складиком угля и жилая зона

Сообщение Лёха » 27 авг 2015, 11:20

AlCon, а расскажите по подробнее о укрытиях открытых складов :)
Tabhair fear chuige a bhfuil sé beo fiú, agus beidh sé in ann maireachtáil in aon staid

Аватара пользователя

AlCon
Эколог
Сообщения: 367
Зарегистрирован: 05 авг 2015, 14:43
Благодарил (а): 48 раз
Поблагодарили: 105 раз

Re: Угольная котельная со складиком угля и жилая зона

Сообщение AlCon » 27 авг 2015, 11:36

Лёха, на мой взгляд, "укрытие" - это очень субъективное в данном случае понятие. Некоторые за "укрытие" считают близко расположенные здания/заборы. Я же написала сразу с оговоркой, что не очень представляю как это выглядит. Особенно если склад большой и открытый. В идеале конечно стоящая денег тентованная металлоконструкция как мероприятие т.е. фактически преобразование открытого склада в закрытый.

Аватара пользователя

Лёха

Главврач Медаль за развитие Орден за помощь Звезда за помощь Медаль за помощь
Модератор
Сообщения: 3619
Зарегистрирован: 18 июн 2010, 19:46
Награды: 6
Откуда: с. Кручи
Благодарил (а): 642 раза
Поблагодарили: 1246 раз

Re: Угольная котельная со складиком угля и жилая зона

Сообщение Лёха » 27 авг 2015, 11:56

AlCon, а можно Вас попросить не фантазировать если вы не имеете об этом представления? Расчеты выбросов это не та область где оперируют "субъективными понятиями".
Tabhair fear chuige a bhfuil sé beo fiú, agus beidh sé in ann maireachtáil in aon staid


Аватара пользователя

zakamsk

Медаль за развитие Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 1153
Зарегистрирован: 25 дек 2006, 19:02
Награды: 5
Откуда: КАМСКИЙ КРАЙ
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 218 раз
Контактная информация:

Re: Угольная котельная со складиком угля и жилая зона

Сообщение zakamsk » 27 авг 2015, 13:39

В Новороссийской методике нет понятия "укрытие", а есть понятие "склады, хранилища, открытые с ... сторон". Как понимать такие понятия и по каким критериям - методика не объясняет.
В отсутствие нормативного регулирования "субъективные понятия" вполне имеют право на существование.
СпойлерПоказать
Изображение

Аватара пользователя

AlCon
Эколог
Сообщения: 367
Зарегистрирован: 05 авг 2015, 14:43
Благодарил (а): 48 раз
Поблагодарили: 105 раз

Re: Угольная котельная со складиком угля и жилая зона

Сообщение AlCon » 27 авг 2015, 16:05

zakamsk писал(а): В Новороссийской методике нет понятия "укрытие", а есть понятие "склады, хранилища, открытые с ... сторон".
да, именно это я и имела ввиду - т.е. "коэффициент К4, учитывающий местные условия", который закладывается в расчете в зависимости от характеристики склада.
Лёха писал(а): AlCon, а можно Вас попросить не фантазировать если вы не имеете об этом представления? Расчеты выбросов это не та область где оперируют "субъективными понятиями".
С удовольствием готова услышать Ваше экспертное мнение - как решить данную проблему с выбросами от склада :)

Аватара пользователя

Лёха

Главврач Медаль за развитие Орден за помощь Звезда за помощь Медаль за помощь
Модератор
Сообщения: 3619
Зарегистрирован: 18 июн 2010, 19:46
Награды: 6
Откуда: с. Кручи
Благодарил (а): 642 раза
Поблагодарили: 1246 раз

Re: Угольная котельная со складиком угля и жилая зона

Сообщение Лёха » 27 авг 2015, 17:25

AlCon, какую именно проблему?
Tabhair fear chuige a bhfuil sé beo fiú, agus beidh sé in ann maireachtáil in aon staid

Аватара пользователя

AlCon
Эколог
Сообщения: 367
Зарегистрирован: 05 авг 2015, 14:43
Благодарил (а): 48 раз
Поблагодарили: 105 раз

Re: Угольная котельная со складиком угля и жилая зона

Сообщение AlCon » 28 авг 2015, 09:47

Лёха, я имела ввиду проблему Margo88 с ПДВ и пылением ее склада (см.).

Аватара пользователя

Лёха

Главврач Медаль за развитие Орден за помощь Звезда за помощь Медаль за помощь
Модератор
Сообщения: 3619
Зарегистрирован: 18 июн 2010, 19:46
Награды: 6
Откуда: с. Кручи
Благодарил (а): 642 раза
Поблагодарили: 1246 раз

Re: Угольная котельная со складиком угля и жилая зона

Сообщение Лёха » 28 авг 2015, 11:45

AlCon, вы предложили лишь ничем не подтвержденные фантазии не разобравшись в предмете. Открытый угольный склад невозможно накрыть чем либо потому как, даже если кто то и потратит уйму денег на навес, то под укрытием создастся взрывоопасная концентрация пыли и всё вместе с ТЭЦ взорвется. Надеюсь вы предлагали ваше решение не руководствуясь каким либо умыслом.
Я предлагаю уточнить выбросы склада рассчитав его не по Новороссийской методике а по РД 153-34.0-02.107-98 "Методика оценки ветровой эррозии и пыления угольного склада ТЭС", приняв уточненные показатели угла на основе входного анализа его химического состава, влажности, крупности и других показателей необходимых для расчета.
Tabhair fear chuige a bhfuil sé beo fiú, agus beidh sé in ann maireachtáil in aon staid


Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Теплоэнергетика»

Форум для экологов : Отказ от ответственности