Газовые котлы

Котлы, сжигание топлива и все что с этим связано.

Модераторы: Ecolog-Julia, Лёха, masm0, Kotucheny


Автор темы
-may-
Интеграл-Клуб
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 23 ноя 2009, 10:45
Откуда: Тюмень
Благодарил (а): 3 раза

Газовые котлы

Сообщение -may- »

Всем привет!
Нужно рассчитать выбросы от газовых котлов (Vitoplex-100 и ТТИ-3000G), при этом исходные данные от результатов испытания и проекта на котельную разнятся.
Например, по результатам испытания потери тепла от неполноты сгорания q3=0, про q4 ничего не сказано (в Методике в таблице q4=0), при этом выбросы СО становятся нулевыми - такое может быть вообще?
А в проекте котельной q3=0.5, а q4=0.1 - при этом образутся выброс СО
Больше склоняюсь к данным от испытаний, т.к. проект похож на липу, но сомневаюсь на счет нулевых выбросов СО.
Или для газовых котлов это в порядке вещей?
Аватара пользователя

smold

Новичок года Медаль за развитие Орден за помощь Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 2083
Зарегистрирован: 15 авг 2006, 12:24
Награды: 8
Откуда: Столица русского Севера!
Благодарил (а): 267 раз
Поблагодарили: 999 раз
Контактная информация:

Re: Газовые котлы

Сообщение smold »

p olga писал(а):322,5 квт/м3 - это тепловое напряжение топочного объема, а не объем топки.
Если не знаешь V топки, то задаешь через тепловое напряжение топочного объема! В проге можно выбрать!
Пахарь, жнец и на дуде игрец, Несущий Благо, Ваш Smold.
"Суперсанпин" может прочитать любой, а понять - не каждый!

zakamsk

Медаль за развитие Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 1122
Зарегистрирован: 25 дек 2006, 19:02
Награды: 5
Откуда: КАМСКИЙ КРАЙ
Благодарил (а): 17 раз
Поблагодарили: 228 раз
Контактная информация:

Re: Газовые котлы

Сообщение zakamsk »

В интернете часто есть картинка котла с размерами, можно объем топки прикинуть
Спойлер
Изображение

p olga
Эколог
Сообщения: 91
Зарегистрирован: 13 фев 2008, 02:24
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 5 раз

Re: Газовые котлы

Сообщение p olga »

Я тоже в расчетах использую тепловое напряжение топочного объема, когда нет данных по объему топки. MAY спрашивал про объем топки, только поэтому уточнила.
Диапазон значений в паспортах видела от 350 до 780 квт/м3, но для указанных котлов - не знаю.
С уважением - Ольга.
Последний раз редактировалось p olga 01 фев 2010, 23:24, всего редактировалось 4 раза.
Аватара пользователя

EL_MATADOR

Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 1473
Зарегистрирован: 29 янв 2009, 16:49
Награды: 4
Откуда: Оренбург
Благодарил (а): 30 раз
Поблагодарили: 228 раз
Контактная информация:

Re: Газовые котлы

Сообщение EL_MATADOR »

Я всегда факс отправляю на завод чей котел мы ставим, с просьбой у казать объем топочной камеры. Присылают! Надо уметь только правильно спрашивать. :cool:
С уважением, Самозанятый инженер-проектировщик
тел.+79960789054
Сайт: мой сайт
VK:Группа в VK


seergy

Самый полезный участник форума Звезда за развитие Медаль за развитие Орден за помощь Звезда за помощь
Медаль за порядок
Модератор
Сообщения: 3305
Зарегистрирован: 07 фев 2007, 16:14
Награды: 11
Откуда: Сургут, ХМАО-Югра
Благодарил (а): 1190 раз
Поблагодарили: 1779 раз

Re: Газовые котлы

Сообщение seergy »

EL_MATADOR
А вы не могли бы выложить или отправить в ЛС сканы факсов на котлы. Уж больно интересно, только отретушируйте (закрасьте) фамилии, названия фирм и т.п. , телефоны, чтобы не было проблем.
С уважением...
Если хотите выразить кому-то благодарность и/или почтение, то нажмите кнопку "Поблагодарить за сообщение автора"

Автор темы
-may-
Интеграл-Клуб
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 23 ноя 2009, 10:45
Откуда: Тюмень
Благодарил (а): 3 раза

Re: Газовые котлы

Сообщение -may- »

p olga, спасибо за ответ!

В том то и дело, что в результатах испытания записано:
потери тепла от хим.недожега (q3) = 0%

Понимаю,что объем котлов у всех разный, но если нет информации по этому поводу, то как Вы поступаете?
Аватара пользователя

EL_MATADOR

Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 1473
Зарегистрирован: 29 янв 2009, 16:49
Награды: 4
Откуда: Оренбург
Благодарил (а): 30 раз
Поблагодарили: 228 раз
Контактная информация:

Re: Газовые котлы

Сообщение EL_MATADOR »

seergy писал(а):EL_MATADOR
А вы не могли бы выложить или отправить в ЛС сканы факсов на котлы. Уж больно интересно, только отретушируйте (закрасьте) фамилии, названия фирм и т.п. , телефоны, чтобы не было проблем.
С уважением...
Хорошо, но не сразу все на работе
С уважением, Самозанятый инженер-проектировщик
тел.+79960789054
Сайт: мой сайт
VK:Группа в VK

p olga
Эколог
Сообщения: 91
Зарегистрирован: 13 фев 2008, 02:24
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 5 раз

Re: Газовые котлы

Сообщение p olga »

-may-!
Как пишут в справочниках по котельным установкам, химический недожог является прежде всего следствием недостатка воздуха в зоне горения. Средство снижения таких потерь - правильная организация горения. Максимальные потери имеют место при пониженных температурах горения при пусковых режимах и малых нагрузках.
Встречала еще такую информацию по горелкам котлов:
если горелки, установленные в рабочем пространстве, работают с коротким или прозрачным факелом, то потери от химической неполноты горения отсутствуют; а в горелках с длинным факелом диффузионного горения есть некоторый химический недожог.
Я в своих расчетах применяю рекомендации «Методики», т.е. принимаю q3= 0,2%, т.к. считаю, что идеально организовать процесс горения сложно хотя бы с учетом того, что нагрузки котельной в течение года меняются (в т.ч. из-за значительного изменения нагрузки на отопление), соответственно меняются и нагрузки котлов.
Что касается объема топки или теплового напряжения - запрашиваю эти данные (у разработчиков теплотехнической части проекта, у поставщиков оборудования и пр.) или беру значения теплового напряжения по котлам-аналогам.
С уважением – Ольга.

Автор темы
-may-
Интеграл-Клуб
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 23 ноя 2009, 10:45
Откуда: Тюмень
Благодарил (а): 3 раза

Re: Газовые котлы

Сообщение -may- »

p olga, спасибо за подробный ответ!
Аватара пользователя

EL_MATADOR

Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 1473
Зарегистрирован: 29 янв 2009, 16:49
Награды: 4
Откуда: Оренбург
Благодарил (а): 30 раз
Поблагодарили: 228 раз
Контактная информация:

Re: Газовые котлы

Сообщение EL_MATADOR »

seergy писал(а):EL_MATADOR
А вы не могли бы выложить или отправить в ЛС сканы факсов на котлы. Уж больно интересно, только отретушируйте (закрасьте) фамилии, названия фирм и т.п. , телефоны, чтобы не было проблем.
С уважением...
Вот мой пример запроса и другой пример ответа ( заводы разные)
Вложения
2.jpg
1.jpg
С уважением, Самозанятый инженер-проектировщик
тел.+79960789054
Сайт: мой сайт
VK:Группа в VK

Ответить

Вернуться в «Теплоэнергетика»

Форум для экологов : Отказ от ответственности