Всем привет!
Нужно рассчитать выбросы от газовых котлов (Vitoplex-100 и ТТИ-3000G), при этом исходные данные от результатов испытания и проекта на котельную разнятся.
Например, по результатам испытания потери тепла от неполноты сгорания q3=0, про q4 ничего не сказано (в Методике в таблице q4=0), при этом выбросы СО становятся нулевыми - такое может быть вообще?
А в проекте котельной q3=0.5, а q4=0.1 - при этом образутся выброс СО
Больше склоняюсь к данным от испытаний, т.к. проект похож на липу, но сомневаюсь на счет нулевых выбросов СО.
Или для газовых котлов это в порядке вещей?
Нужно рассчитать выбросы от газовых котлов (Vitoplex-100 и ТТИ-3000G), при этом исходные данные от результатов испытания и проекта на котельную разнятся.
Например, по результатам испытания потери тепла от неполноты сгорания q3=0, про q4 ничего не сказано (в Методике в таблице q4=0), при этом выбросы СО становятся нулевыми - такое может быть вообще?
А в проекте котельной q3=0.5, а q4=0.1 - при этом образутся выброс СО
Больше склоняюсь к данным от испытаний, т.к. проект похож на липу, но сомневаюсь на счет нулевых выбросов СО.
Или для газовых котлов это в порядке вещей?
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 542
- Зарегистрирован: 01 окт 2008, 21:05
- Откуда: - - -
- Благодарил (а): 21 раз
- Поблагодарили: 46 раз
Re: Газовые котлы
Величины q3, q4 есть в методике - http://integral.ru/download/literatur/kotel30.pdf
у меня - 22 страница. Если не по методике - только по вашим замерам
у меня - 22 страница. Если не по методике - только по вашим замерам
Всегда учусь:)
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 2083
- Зарегистрирован: 15 авг 2006, 12:24
- Награды: 8
- Откуда: Столица русского Севера!
- Благодарил (а): 267 раз
- Поблагодарили: 1001 раз
- Контактная информация:
Re: Газовые котлы
-may-, я бы посчитал по проектным данным (максимальное воздействие) и показал сравнительную таблицу, где указаны проектные данные и замеры,а в сводной графе взял бы большее значение (ну типа обоснование)!
Пахарь, жнец и на дуде игрец, Несущий Благо, Ваш Smold.
"Суперсанпин" может прочитать любой, а понять - не каждый!
"Суперсанпин" может прочитать любой, а понять - не каждый!
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1122
- Зарегистрирован: 25 дек 2006, 19:02
- Награды: 5
- Откуда: КАМСКИЙ КРАЙ
- Благодарил (а): 17 раз
- Поблагодарили: 228 раз
- Контактная информация:
Re: Газовые котлы
Всегда использую для расчета результаты испытаний (в отчетах по пусконаладке). Нулевое содержание СО в выхлопных газах современных котлов - это обычное явление, по идее в правильно отрегулированном котле так и должно быть.
-
Автор темы
- Интеграл-Клуб
- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 23 ноя 2009, 10:45
- Откуда: Тюмень
- Благодарил (а): 3 раза
Re: Газовые котлы
Спасибо за ответы!
Ещё такая проблема: не могу найти для этих газовых котлов Vitoplex-100 и Booster Boiler NNB-3000G такие параметры как
1) доля воздуха, подаваемого в промежуточную зону факела
2) доля воздуха, подаваемая помимо горелок (над ними)
3) объем топочной камеры
Опытные люди, подскажите, как поступаете в этом случае?
Ещё такая проблема: не могу найти для этих газовых котлов Vitoplex-100 и Booster Boiler NNB-3000G такие параметры как
1) доля воздуха, подаваемого в промежуточную зону факела
2) доля воздуха, подаваемая помимо горелок (над ними)
3) объем топочной камеры
Опытные люди, подскажите, как поступаете в этом случае?
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 2083
- Зарегистрирован: 15 авг 2006, 12:24
- Награды: 8
- Откуда: Столица русского Севера!
- Благодарил (а): 267 раз
- Поблагодарили: 1001 раз
- Контактная информация:
Re: Газовые котлы
1) 0
2) 0
3) 322,5 квт/м3
2) 0
3) 322,5 квт/м3
Пахарь, жнец и на дуде игрец, Несущий Благо, Ваш Smold.
"Суперсанпин" может прочитать любой, а понять - не каждый!
"Суперсанпин" может прочитать любой, а понять - не каждый!
-
Автор темы
- Интеграл-Клуб
- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 23 ноя 2009, 10:45
- Откуда: Тюмень
- Благодарил (а): 3 раза
Re: Газовые котлы
smold, спасибо!
Вы привели значения для моих котлов или для случаев, когда эти параметры неизвестны?
Вы привели значения для моих котлов или для случаев, когда эти параметры неизвестны?
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 2083
- Зарегистрирован: 15 авг 2006, 12:24
- Награды: 8
- Откуда: Столица русского Севера!
- Благодарил (а): 267 раз
- Поблагодарили: 1001 раз
- Контактная информация:
Re: Газовые котлы
Когда не известны!-may- писал(а):smold, спасибо!
Вы привели значения для моих котлов или для случаев, когда эти параметры неизвестны?
Пахарь, жнец и на дуде игрец, Несущий Благо, Ваш Smold.
"Суперсанпин" может прочитать любой, а понять - не каждый!
"Суперсанпин" может прочитать любой, а понять - не каждый!
-
- Эколог
- Сообщения: 91
- Зарегистрирован: 13 фев 2008, 02:24
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 5 раз
Re: Газовые котлы
322,5 квт/м3 - это тепловое напряжение топочного объема, а не объем топки. Эти цифры приведены на стр.43 "Методики определения выбросов ЗВ в атмосферу при сжигании топлива в котлах произв. менее 30 т/пара......" для котла КВ-ГМ-100, работающего на природном газе. Объем топки измеряем в м3, для всех котлов он разный.
-MAY-!
Согласно данной методике (форм.38):
Выход оксида углерода (Cco).
Mco = 0.001*B*Cco*(1-q4/100) [т/год]
Mco’ = B’*Cco*(1-q4/100 [г/с]
Cco = q3*R*Qr [г/кг (г/нм3) или кг/т (кг/тыс.нм3)]
ДЛЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА:
Потери тепла вследствие химической неполноты сгорания газа (q3) :0.2 [%]
Потери тепла вследствие механической неполноты сгорания газа (q4) :0 [%]
Коэффициент, учитывающий долю потери тепла вследствие химической неполноты сгорания топлива, обусловленную наличием в продуктах неполного сгорания оксида углерода (R): Газ. R=0.5
Следовательно, если q4=0, q3=0 – выбросов СО не будет. Но если q3 не равно 0, то выбросы будут.
Химическая неполнота сгорания, пусть и небольшая, но обычно имеется.
С уважением- Ольга.
-MAY-!
Согласно данной методике (форм.38):
Выход оксида углерода (Cco).
Mco = 0.001*B*Cco*(1-q4/100) [т/год]
Mco’ = B’*Cco*(1-q4/100 [г/с]
Cco = q3*R*Qr [г/кг (г/нм3) или кг/т (кг/тыс.нм3)]
ДЛЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА:
Потери тепла вследствие химической неполноты сгорания газа (q3) :0.2 [%]
Потери тепла вследствие механической неполноты сгорания газа (q4) :0 [%]
Коэффициент, учитывающий долю потери тепла вследствие химической неполноты сгорания топлива, обусловленную наличием в продуктах неполного сгорания оксида углерода (R): Газ. R=0.5
Следовательно, если q4=0, q3=0 – выбросов СО не будет. Но если q3 не равно 0, то выбросы будут.
Химическая неполнота сгорания, пусть и небольшая, но обычно имеется.
С уважением- Ольга.