Газовые котлы
Модераторы: Ecolog-Julia, Лёха, masm0, Kotucheny
Правила форума
Правила форума | Содержание раздела
Правила форума | Содержание раздела
-
Автор темы
- Интеграл-Клуб
- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 23 ноя 2009, 10:45
- Откуда: Тюмень
- Благодарил (а): 3 раза
Газовые котлы
Всем привет!
Нужно рассчитать выбросы от газовых котлов (Vitoplex-100 и ТТИ-3000G), при этом исходные данные от результатов испытания и проекта на котельную разнятся.
Например, по результатам испытания потери тепла от неполноты сгорания q3=0, про q4 ничего не сказано (в Методике в таблице q4=0), при этом выбросы СО становятся нулевыми - такое может быть вообще?
А в проекте котельной q3=0.5, а q4=0.1 - при этом образутся выброс СО
Больше склоняюсь к данным от испытаний, т.к. проект похож на липу, но сомневаюсь на счет нулевых выбросов СО.
Или для газовых котлов это в порядке вещей?
Нужно рассчитать выбросы от газовых котлов (Vitoplex-100 и ТТИ-3000G), при этом исходные данные от результатов испытания и проекта на котельную разнятся.
Например, по результатам испытания потери тепла от неполноты сгорания q3=0, про q4 ничего не сказано (в Методике в таблице q4=0), при этом выбросы СО становятся нулевыми - такое может быть вообще?
А в проекте котельной q3=0.5, а q4=0.1 - при этом образутся выброс СО
Больше склоняюсь к данным от испытаний, т.к. проект похож на липу, но сомневаюсь на счет нулевых выбросов СО.
Или для газовых котлов это в порядке вещей?
-
- Модератор
- Сообщения: 3305
- Зарегистрирован: 07 фев 2007, 16:14
- Награды: 11
- Откуда: Сургут, ХМАО-Югра
- Благодарил (а): 1190 раз
- Поблагодарили: 1779 раз
Re: Газовые котлы
Спасибо. Я имел ввиду данные на импортные котлы, на отечественные почти всегда можно найти данные.EL_MATADOR писал(а): Вот мой пример запроса и другой пример ответа ( заводы разные)
С уважением...
Если хотите выразить кому-то благодарность и/или почтение, то нажмите кнопку "Поблагодарить за сообщение автора"
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 412
- Зарегистрирован: 19 ноя 2008, 14:11
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 34 раза
Re: Газовые котлы
В Методике q3 и q4 даны для каменных топок. А в случае, если это автономный теплогенератор на газовом топливе - где взять эти коэффициенты? [!help]p olga писал(а): ДЛЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА:
Потери тепла вследствие химической неполноты сгорания газа (q3) :0.2 [%]
Потери тепла вследствие механической неполноты сгорания газа (q4) :0 [%]
Коэффициент, учитывающий долю потери тепла вследствие химической неполноты сгорания топлива, обусловленную наличием в продуктах неполного сгорания оксида углерода (R): Газ. R=0.5
Следовательно, если q4=0, q3=0 – выбросов СО не будет. Но если q3 не равно 0, то выбросы будут.
Химическая неполнота сгорания, пусть и небольшая, но обычно имеется.
С уважением- Ольга.
Смотрю в зеркало... вроде ниче так... красивая... подхожу ближе.. присматриваюсь... ё-моё!!! Богиня!!!
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1122
- Зарегистрирован: 25 дек 2006, 19:02
- Награды: 5
- Откуда: КАМСКИЙ КРАЙ
- Благодарил (а): 17 раз
- Поблагодарили: 228 раз
- Контактная информация:
Re: Газовые котлы
Считайте по другим методикам (где нет этих коэффициентов).ecotwinsong писал(а):В Методике q3 и q4 даны для каменных топок. А в случае, если это автономный теплогенератор на газовом топливе - где взять эти коэффициенты? [!help]
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 412
- Зарегистрирован: 19 ноя 2008, 14:11
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 34 раза
Re: Газовые котлы
по каким конкретно, можете уточнить?zakamsk писал(а):Считайте по другим методикам (где нет этих коэффициентов).
Смотрю в зеркало... вроде ниче так... красивая... подхожу ближе.. присматриваюсь... ё-моё!!! Богиня!!!
-
- Эколог
- Сообщения: 91
- Зарегистрирован: 13 фев 2008, 02:24
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 5 раз
Re: Газовые котлы
ecotwinsong!
Речь идет о "КАМЕРНЫХ ТОПКАХ", и данные приведены как раз для котлов, работающих на газе.
С уважением... Ольга.
Речь идет о "КАМЕРНЫХ ТОПКАХ", и данные приведены как раз для котлов, работающих на газе.
С уважением... Ольга.
Последний раз редактировалось p olga 22 окт 2010, 14:21, всего редактировалось 1 раз.
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1473
- Зарегистрирован: 29 янв 2009, 16:49
- Награды: 4
- Откуда: Оренбург
- Благодарил (а): 30 раз
- Поблагодарили: 228 раз
- Контактная информация:
Re: Газовые котлы
Все коэффициенты можно взять по Справочнику по котельным установкой малой производительности К.Ф. Разддатис ст.177 и 217.
-
- Новичок
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 22 окт 2018, 10:43
- Откуда: Уфа
- Благодарил (а): 3 раза
Re: Газовые котлы
К.Ф. Роддатис А.Н.Полтарецкий СПРАВОЧНИК по котельным установкам малой производительности. 1989EL_MATADOR писал(а): ↑22 окт 2010, 07:42 Все коэффициенты можно взять по Справочнику по котельным установкой малой производительности К.Ф. Разддатис ст.177 и 217.